Název: Bude mít úbytek napětí na délce kabelu cca 350m při 230V vliv na funkčnost relé?
Přispěvatel: Petr Vavříček 11.02.2014, 12:24
Potřebuji vyvést paralelní ovládání vrat z ovládací skříňky, která je umístěna u vrat, na kabinu vzdálenou cca 350m. Vrata má ovládat obsluha kabiny s tím, že je bude otevírat a zavírat podle potřeby. Monitoring vrat z kabiny je vyřešen pomocí kamerového systému.  Ovládací obvody vrat jsou na 230V. Můj dotaz tedy je. Projeví se délka vedení (resp. úbytek napětí na něm) nějak výrazně na relátkách, která budou tlačítky z kabiny ovládána?


Název: Re: Bude mít úbytek napětí na délce kabelu cca 350m při 230V vliv na funkčnost relé?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 11.02.2014, 12:55
To je poměrně jednoduchý výpočet, když budete znát. Spíš bych měl strach, že si to při té délce naindukovaným napětím bude žít svým vlastním životem.


Název: Re: Bude mít úbytek napětí na délce kabelu cca 350m při 230V ...
Přispěvatel: Hynek Havliš 11.02.2014, 13:08
Tak tak, úbytek napětí nemusí být hlavní problém. Nedávno jsem řešil něco podobného - zkuste se inspirovat zde:

Téma: Jak opravit zapojení stykačové kombinace, když je vše v nerozeznatelné m stavu?
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,26421.0.html

Téma: Jaká může být maximální délka kabelu digitálního vstupu PLC?
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,27696.0.html

článek
http://elektrika.cz/data/clanky/dios010125/view?searchterm=samobuzení



Název: Re: Bude mít úbytek napětí na délce kabelu cca 350m při 230V vliv na funkčnost relé?
Přispěvatel: Michal Lužný 11.02.2014, 13:23
Kdysi jsme tento problém řešili u ovládání z vrátnice a pomohlo řešení, které je obsaženo v článku kol. Doležala (poslední odkaz kol. Havliše),  tedy ovládačka v DC.


Název: Re: Bude mít úbytek napětí na délce kabelu cca 350m při 230V vliv na funkčnost relé?
Přispěvatel: Tomáš Žabka 11.02.2014, 13:31
Při dané problematice je problém s kapacitou kabelu, která způsobí to, že log 1 sice bude mít 230V, ale log 0 může mít klidně 100V, pokud trváte na použití AC napětí použijte napěťové relé, u kterého budete moci volně nastavit hodnotu log 0 klidně i do 150V, další věc je to, že k cívce relé připojte paralelně žárovku, aby byl kabel zatížen a kapacitní jev se potlačil. Pak by asi neměl být problém.


Název: Re: Bude mít úbytek napětí na délce kabelu cca 350m při 230V vliv na...
Přispěvatel: Hynek Havliš 11.02.2014, 13:36
Ještě třeba z téhle strany. Například kabel JQTQ n x 0,8 by mohl být použitelný a má odpor žíly 36 Ohm/km. Vašich 350 m (tam i zpět 700) pak znamená asi 25 Ohm. Pro "malé" relé 24 V DC si cívka může brát 20-30 mA, úbytek by tedy mohl být od asi 0,5 V. To ovšem pro jedno malinké relé - pro stykač klidně i řádově více.
Já bych řekl, že by to fungovat mohlo. Podpořím to údajem z katalogu Simatic S7, kde  Siemens obvykle připouští maximální délku vstupu/výstupu PLC AC i DC do 600 m nestíněným kabelem. Ale - žití strom se zelená a pokud máte na místě mimořádné podmínky, může dojít k problémům nastíněným výše.
A rozhodně pozor na jištění a vypnutí při zkratu (je třeba dodržet vypínací časy pro tento dlouhý kabel).


Název: Re: Bude mít úbytek napětí na délce kabelu cca 350m při 230V vliv na...
Přispěvatel: Jiří Schwarz 11.02.2014, 13:46
...
A rozhodně pozor na jištění a vypnutí při zkratu (je třeba dodržet vypínací časy pro tento dlouhý kabel).
Touto cestou bych rozhodně nešel...
Doporučoval bych DC ovládání malým napětím, jak již bylo uvedeno


Název: Re: Bude mít úbytek napětí na délce kabelu cca 350m při 230V vliv na ...
Přispěvatel: Hynek Havliš 11.02.2014, 13:52
...Touto cestou bych rozhodně nešel...

Já taky ne. Nicméně neznáme okrajové podmínky. Byla to jen obecná poznámka.