Mohu do ups použít baterii, která má více Ah než, která tam byla původně?
Co se týká napětí, mají ho obě baterie stejné 12V.


Název: Re: Záleží na velikosti Ah baterie pro UPS?
Přispěvatel: Petr Liskar 27.01.2014, 10:59
chtěl bych se zeptat jestli mohu do ups použít baterii, která má více Ah než, která tam byla původně.
Pokud to povoluje výrobce té UPS, tak ano.


Název: Re: Záleží na velikosti Ah baterie pro UPS?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 27.01.2014, 11:05
Co lze nebo nelze vždy určuje výrobce. Typ UPS by nebyl?


Název: Re: Záleží na velikosti Ah baterie pro UPS?
Přispěvatel: solimek 27.01.2014, 11:15
Zrovna řeším tento problém pro extrémně dlouhé zálohování kamerového systému. Viz například: UPS600-122, 12V/230V- 600W DERAMAX (max. nabíjecí proud 10A),  nebo UPS Powerbank PWB EH-500L (aku 12V, až 150 Ah).

Tak jak uvedli kolegové, záleží na typu UPS.


Název: Re: Záleží na velikosti Ah baterie pro UPS?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 27.01.2014, 12:15
,  chtěl bych se zeptat jestli mohu do ups použít baterii, která má více Ah než,  která tam byla původně.
Záleží na tom, jak moc více.
Můžete při tom narazit na tři problémy.
1) pokud je to, jak předpokládám, mrňavá UPS s akumulátorem na několik minut běhu při plném zatížení,  není možné takovou UPS zatěžovat naplno po delší dobu, než to šlo s tou menší baterií. Takovéto UPSky mají silně poddimenzované chlazení a spoléhá se na to, že se za tak krátkou dobu nestihne přehřát.
2) pokud se ten silnější akumulátor nevejde dovnitř a chtěl byste ho umístit vně,  pak pozor, na svorkách akumulátoru bývá nebezpečné dotykové napětí. Opravdu bezpečné je to jen u těch UPSek, které jsou dělány na výměnu baterií za chodu (pod napětím).
3) i nabíjecí obvod může mít, v případě výrazně silnějšího akumulátoru, problém s výdrží. Už jsem takhle jednu UPSku odpravil.


Název: Re: Záleží baterie pro UPS na velikosti Ah?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 27.01.2014, 16:41
Pokud je vadná baterka a je k dispozici jiná s mírně vyšší kapacitou, neviděl bych to jako problém.
Pokud vás k nasazení silnější vede snaha o výraznější prodloužení doby provozu, dobře zvažte rizika popsaná kolegou Fukem.
Pro delší dobu zálohy je lepší použít samostatně nabíječ, akumulátor a střídač.

k bodu 2 odpovědi kolegy Fuka bych si dovolil doplnit, že u externího akumulátoru větší kapacity (řádově 24Ah a více) už je třeba věnovat pozornost správnému dimenzování a jištění přívodů, dobře nabitá AKU baterie je hodně tvrdý zdroj a dokáže rozžhavit dost silný vodič nebo přehřát a poškodit sama sebe. Kdo by stál o "explodovanou baterku",  která agresivním gelem poškodí spoustu dalších věcí?


Název: Re: Záleží baterie pro UPS na velikosti Ah?
Přispěvatel: Maryn 05.02.2014, 19:20
Pokud mohu poradit. Teď jsme to řešili, máme studenou dílnu a v létě jsme v pohodě, ale v zimně si to ty akumulátory tolik nedávají. Takže jsme právě řešili větší kapacitu. Sehnali jsme si zapojení UPS a vyřešili to přidáním dalších akumulátorů. Máme celkem profi zařízení od APC a nakupovali jsme originální baterie APC RB2 (http://nabaterie.cz/baterie-do-ups-apc-bleiakku-apc-podle-typu/89515-aku-pro-ups-apc-rbc2-4051363443870.html) - připojení je tam klasicky paralerní. Po půl roce používání žádný problém, ale na UPSkách jedou pouze kancelářské PC nic jiného. Vydržíme na tom klidně hodinu. Je to jako notebook. Máme ve skladem celkem starou elektriku a kolísalo nám dost napětí a vypadávali jističe.

U levných UPS bych se bál, protože tam nejsou baterie výměnně a jak tu už někdo psal, tak často jsou jenom na to, aby jste vypnuli PC.


Název: Re: Záleží baterie pro UPS na velikosti Ah?
Přispěvatel: Jiří Šotola 06.02.2014, 09:00
V podstatě jste na to kápli, takže si dovolím pouze malé upřesnění:
Renomovaní výrobci mají v sortimentu i UPSky, které jsou určeny pro rozšíření o velké bateriové moduly, ale dotaz pravděpodobně směřoval k rozšíření kapacity/počtu baterií pro tzv. "nerozšířitelný" typ UPS.

Pokud jsem dobře četl, pak se jedná o malou UPS s pracovním napětím DC 12V (jedna 12V baterie),  odhaduji s výkonem do cca 800VA.

Ano, připojit větší baterii lze, ale má to několik úskalí:
Uživatel v každém případě ztrácí záruku, protože se jedná o nedovolený zásah do UPS.
Výkon nabíječe v UPS má limitovaný maximální proud a větší kapacity baterií bude nabíjet úměrně déle k navýšené kapacitě baterií. Základní baterii 6 hodin, 3x větší kapacitu cca 18 hodin.
Stejně tak střídač při zálohování poběží místo 5 minut například 30 a na to UPS nebyla zkoušena a certifikována.
Kvalitní UPSky to zvládnou, ale jak píšete, existují "levné" UPS, které někdy nezvládnou ani vlastní deklarované parametry a dodání velké baterie může způsobit přehřátí UPS a výrazné zkrácení životnosti nabíječe, střídače, ventilátoru chlazení, regulátoru napětí a dalších částí UPS.


Název: Re: Záleží baterie pro UPS na velikosti Ah?
Přispěvatel: František Šohajda 06.02.2014, 19:25
Citace
V podstatě jste na to kápli, takže si dovolím pouze malé upřesnění:
Renomovaní výrobci mají v sortimentu i UPSky, které jsou určeny pro rozšíření o velké bateriové moduly, ale dotaz pravděpodobně směřoval k rozšíření kapacity/počtu baterií pro tzv. "nerozšířitelný" typ UPS.

Většinou mají tyto UPS doplňující označení za typovým číslem.... ;)