Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Jiří Culek 21.01.2014, 18:01



Název: Jaký má být volný prostor před rozvaděči osazeným na proti sobě?
Přispěvatel: Jiří Culek 21.01.2014, 18:01

Řeším umístění elektroměrovýc h rozvaděčů v podlouhlé rozvodně instalace je prováděna v Praze a distributor bude PRE.
Dle projektu mám v rozvodně celkem 6 rozvaděčů každý pro 12 elektroměrů šířka rozvaděče 8Ocm.
Prostory rozvodny umožňují pouze umístění rozvaděčů na proti sobě.
Po osazení mi bude vycházet průchod 1,1m. Je tento prostor dostačující?
V podnikové normě PRE MM501 se o případu takto umístěných rozvaděčů nic nedočtete. ČSN to mám dojem řešila min. rozměrem 1,2m ale pokud se nemýlím tak tato norma byla bez náhrady zrušena.
Nemáte někdo zkušenosti s podobným případem?


Název: Re: Jaký má být volný prostor před rozvaděči osazeným na proti sobě?
Přispěvatel: Radim Strycharski 21.01.2014, 19:36
Dnes to řeší ČSN 33 2000-7-729.  1,1 m by mělo stačit.


Název: Re: Jaký má být volný prostor před rozvaděči osazeným na proti sobě?
Přispěvatel: Ivan Polínek 21.01.2014, 19:45
Pan Strycharski byl rychlejší, výše uvedená norma povoluje dokonce 700mm - viz obr. 729.3


Název: Re: Jaký má být volný prostor před rozvaděči osazeným na proti sobě?
Přispěvatel: Jiří Culek 21.01.2014, 19:51
700mm není při šířce rozvaděče 800mm přeci dostačující dveře rozvaděče by nešli plně otevřít.


Název: Re: Jaký má být volný prostor před rozvaděči osazeným na proti sobě?
Přispěvatel: David Hruda 21.01.2014, 19:57
Když nebudete mít úplně otevřené dveře, tak tam nebude volný prostor.


Název: Re: Jaký má být volný prostor před rozvaděči osazeným na proti sobě?
Přispěvatel: Juraj Rojko 21.01.2014, 20:06
dvoukřídlé dveře


Název: Re: Jaký má být volný prostor před rozvaděči osazeným na proti sobě? Nabízím k
Přispěvatel: Milan Mohač 21.01.2014, 22:26
Prostory před rozvaděči v rozvodnách řeší ČSN 33 3220 tab. 3