Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Martin84 18.12.2013, 19:09



Název: Jak omezit indukovane napětí spínací relé ELTAKO TLZ12-8E-230V?
Přispěvatel: Martin84 18.12.2013, 19:09
Při rekonstrukci schodišťového osvětlení byli nahrazeny vypínače č.6 a č.7 tlačítky přičemž na jednu stranu tlačítka je připojen fázový vodič který je spínán tlačítkem které nahazuje pluzní relé  ELTAKO TLZ12-8E-230V problém je v tom že naindukované napětí  vybavuje toto relé. Indukované napětí je až 190 V měřeno mm Fluke 175.

Manual k tomuto relé zde ...


Název: Re: Jak omezit indukovane napětí spínací relé ELTAKO TLZ12-8E-230V?
Přispěvatel: Václav Třetí 19.12.2013, 07:41
Ten váš popis je poněkud zmatečný - tlačítko je spínáno tlačítkem ?

Vložte raději schema zapojení.


Název: Re: Jak omezit indukovane napětí spínací relé ELTAKO TLZ12-8E-230V?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 19.12.2013, 08:01
... Indukované napětí je až 190 V měřeno mm Fluke 175.
 ...
To napětí je měřeno při připojeném relé?
Pokud ano, asi tam bude nějaký chybička.
"Naprázdo" se ve vodiči indukuje takové napětí celkem běžně, citlivý multimetr není vhodný přístroj pro zkoumání některých vlastností elektroinstala ce.


Název: Re: Jak omezit indukovane napětí spínací relé ELTAKO TLZ12-8E-230V?
Přispěvatel: Martin Plný 19.12.2013, 10:44
Ten váš popis je poněkud zmatečný - tlačítko je spínáno tlačítkem ?

Vložte raději schema zapojení.
Tlačítko není spínáno tlačítkem! AQle fázový vodič je spínán tlačítkem. chapu že popis je zmatečný ale není lehké to popsat a dost je videt ze schematu  relé....


Název: Re: Jak omezit indukovane napětí spínací relé ELTAKO TLZ12-8E-230V?
Přispěvatel: Martin Kurka 19.12.2013, 11:27
Vážený jmenovče Martine84,
je to shodný případ, jako zde mnohokrát omílané téma - indukované napětí a problikávání úsporek a lepení stykače u  dlouhého přívodního vedení k tlačítkům.
Pokud nepoužijete pro Eltako horní třídrátové schéma, které bude ve Vašem případě asi na indukci méně náchylné, dejte u dolního čtyřdrátového schematu mezi svorku 4 a N odpor cca 100K/0,5W nebo 56k/1W nebo RC člen M1/100R (třeba ze stykače) . Jestli nechcete bastlit a izolovat odpory do silikónové bužírky, mám dojem, že OEZ Letohrad dělá pro impulzní relé takový přílepek, který je v podstatě to samé co navrhuji, nebo by šel použít profi RC člen pro odrušení stykačů (s ploškou a jedním drátem).
 Jak to pomůže uvidíte poklesem na multimetru a hlavně na funkci.

Co se funkčních vlastností týče a možnosti zapojení, Eltako považuji za špičku v oblasti relé pro schodiště a pod. a určitě bude mít v sortimentu obdobný modul pro potlačení indukovaného napětí jako ten Letohrad.
Až se někdo  prodejců Eltaka odhodlá přeložit návody do češtiny a zpopularizovat jejich vlastnosti (jedno relé v base elektrikáře pokryje většinu zapojení a funkcí osvětlení v panelácích) tak si svoje zákazníky najde. Zatím na to přišli Slováci a říkali mi, že i přes vyšší cenu fakt německá kvalita.


Název: Re: Jak omezit indukovane napětí spínací relé ELTAKO TLZ12-8E-230V?
Přispěvatel: xMichal 19.12.2013, 11:51
Jeste v lete jeste fungovaly ceske stranky a na centralnich strankach byly ceske navody. Nevim co se stalo nyni.