Název: Může samovolně vybavit proudový chránič při poklesu napětí v síti? Přispěvatel: Pekara Jiří 13.12.2013, 13:59 Už delší čas řeším problém z nízkým napětím ze sítě(ve špičce cca 205V-210V). Je možné že při tak nízkém napětí může chránič samovolně vypnout. Název: Re: Může samovolně vybavit proudový chránič při poklesu napětí v síti? Přispěvatel: Tomáš Žabka 13.12.2013, 14:23 Osobně se domnívám, že velikost napájecího napětí by na funkci chrániče vliv mít neměla, chránič reaguje na unikající proud, který vyhodnocuje pomocí součtového transformátoru, v případě nižšího provozního napětí bude unikající proud o trochu nižší (platí Ohmův zákon), ale jiné ovlivnění bych neočekával.
Název: Re: Může samovolně vybavit proudový chránič při poklesu napětí v síti? Přispěvatel: Fuk Tomáš 13.12.2013, 14:26 Existují napěťově závislé proudové chrániče, které při podpětí v síti vypínají.
Kdybyste uvedl typ, tak bychom se mohli dostat dál. Název: Re: Může samovolně vybavit proudový chránič při poklesu napětí v síti? Přispěvatel: František Šohajda 13.12.2013, 14:47 Existují napěťově závislé proudové chrániče, které při podpětí v síti vypínají. Kdybyste uvedl typ, tak bychom se mohli dostat dál. 205 V min. to by měl ještě udržet ! Název: Re: Může samovolně vybavit proudový chránič při poklesu napětí v síti? Přispěvatel: Jiří Schwarz 13.12.2013, 17:07 205 V min. to by měl ještě udržet ! Ano.Ale nevíme jak krátký je pokles a čím to tazatel měřil, naměřit krátkou špičku nebo pokles multimetrem, který má "aktivní usměrňovač" není jednoduché. Mám tu jeden zásuvkový chránič, chtěl jsem ho na jednu aplikaci a ten někdy "stíhal spadnout" při výpadku než se stačila přepnout "obyčejná UPS". Název: Re: Může samovolně vybavit proudový chránič při poklesu napětí v síti? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 14.12.2013, 14:07 Teď jsem nakoukl do normy. Chrániče se testují při 85% napětí sítě. Musí tedy být funkční od 195,5V. Funkčně závislé i nezávislé na napětí.
Název: Re: Může samovolně vybavit proudový chránič při poklesu napětí v síti? Přispěvatel: Jiří Schwarz 14.12.2013, 18:27 To je jasné.
Ale není mi jasné, když bude pokles cca na 75% jmenovitého napětí, jak rychle může - má - musí chránič zareagovat... Název: Re: Může samovolně vybavit proudový chránič při poklesu napětí v síti? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 14.12.2013, 18:48 Podle mě nemusí a ani nemá. Od toho tam není. Ještě bych to pochopil u závislého -- přestává chránit, tak je lepší ho vypnout.
Název: Re: Může samovolně vybavit proudový chránič při poklesu napětí v síti? Přispěvatel: Fuk Tomáš 14.12.2013, 18:54 Při 75% už nemusí správně fungovat testovací tlačítko (o tom hovoří ten čl. 9.16).
|