Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Pekara Jiří 13.12.2013, 13:59



Název: Může samovolně vybavit proudový chránič při poklesu napětí v síti?
Přispěvatel: Pekara Jiří 13.12.2013, 13:59

Už delší čas řeším problém z nízkým napětím ze sítě(ve špičce cca 205V-210V). Je možné že při tak nízkém napětí může chránič samovolně vypnout.
 


Název: Re: Může samovolně vybavit proudový chránič při poklesu napětí v síti?
Přispěvatel: Tomáš Žabka 13.12.2013, 14:23
Osobně se domnívám, že velikost napájecího napětí by na funkci chrániče vliv mít neměla, chránič reaguje na unikající proud, který vyhodnocuje pomocí součtového transformátoru, v případě nižšího provozního napětí bude unikající proud o trochu nižší (platí Ohmův zákon),  ale jiné ovlivnění bych neočekával.


Název: Re: Může samovolně vybavit proudový chránič při poklesu napětí v síti?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 13.12.2013, 14:26
Existují napěťově závislé proudové chrániče, které při podpětí v síti vypínají.
Kdybyste uvedl typ, tak bychom se mohli dostat dál.


Název: Re: Může samovolně vybavit proudový chránič při poklesu napětí v síti?
Přispěvatel: František Šohajda 13.12.2013, 14:47
Existují napěťově závislé proudové chrániče, které při podpětí v síti vypínají.
Kdybyste uvedl typ, tak bychom se mohli dostat dál.

205 V min. to by měl ještě udržet !


Název: Re: Může samovolně vybavit proudový chránič při poklesu napětí v síti?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 13.12.2013, 17:07
205 V min. to by měl ještě udržet !
Ano.
Ale nevíme jak krátký je pokles a čím to tazatel měřil, naměřit krátkou špičku nebo pokles multimetrem, který má "aktivní usměrňovač" není jednoduché.
Mám tu jeden zásuvkový chránič, chtěl jsem ho na jednu aplikaci a ten někdy "stíhal spadnout" při výpadku než se stačila přepnout "obyčejná UPS".


Název: Re: Může samovolně vybavit proudový chránič při poklesu napětí v síti?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 14.12.2013, 14:07
Teď jsem nakoukl do normy. Chrániče se testují při 85% napětí sítě. Musí tedy být funkční od 195,5V. Funkčně závislé i nezávislé na napětí.


Název: Re: Může samovolně vybavit proudový chránič při poklesu napětí v síti?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 14.12.2013, 18:27
To je jasné.
Ale není mi jasné, když bude pokles cca na 75% jmenovitého napětí, jak rychle může - má - musí chránič zareagovat...


Název: Re: Může samovolně vybavit proudový chránič při poklesu napětí v síti?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 14.12.2013, 18:48
Podle mě nemusí a ani nemá. Od toho tam není. Ještě bych to pochopil u závislého -- přestává chránit, tak je lepší ho vypnout.


Název: Re: Může samovolně vybavit proudový chránič při poklesu napětí v síti?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 14.12.2013, 18:54
Při 75% už nemusí správně fungovat testovací tlačítko (o tom hovoří ten čl. 9.16).