Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: pegas100 30.11.2013, 18:15



Název: Musím trubku k ochraně svodu spojovat s vodičem a těsnit?
Přispěvatel: pegas100 30.11.2013, 18:15
Moderátor: Proč pokládáte do diskuse nesouvisející další tématickou otázku? Pokud nevidíte písmenka pravidel, můžete si html text zvětšit!


Pokud dnes použiji na ochranu svodu trubku, třeba nerezovou. Musím ji spojovat s vodičem a těsnit? V katalogu od Dehnu nic takového není. Musí být tento požadavek dodržen?  V nové normě jsem nic nenašel a nebo jsem to přehlédl.


Název: Re: Musím trubku k ochraně svodu spojovat s vodičem a těsnit?
Přispěvatel: Jan Hájek 30.11.2013, 22:21
Ano musí. Toto řešení není podle nové normy, ale podle staré a a tak jí je třeba respektovat, pokud neobjasníte proč by to nemuselo být.


Název: Re: Musím trubku k ochraně svodu spojovat s vodičem a těsnit?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 30.11.2013, 22:59
Pokud je trubka vodivá, je "rozumné" ji spojit se svodem, aby nedošlo k přeskokům.
Ono to podle fyzikálních zákonů funguje tak, že jakmile dojde k "prvnímu přeskoku",  nastane ionizace vzduchu, ten je vodivější a pak již neplatí potřebné vzdálenosti ani pro přeskok na jiné vodivé předměty v okolí.
Samozřejmě pak musíme na trubku pohlížet tak trochu jako na svod.