Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Jiří Svačina 25.11.2013, 08:36



Název: Mohou být v rozvaděči RD současně použity jističe se zkrat. odolností 6 a 10 kA?
Přispěvatel: Jiří Svačina 25.11.2013, 08:36
V rozvaděči RD, který byl instalován cca před 10 lety, jsou instalovány příslušné chrániče a jističe značky Legrand se zkratovou odolností 6 kA.
Nyní jsem si do domu nechával namontovat bojler a ještě nějaké dodatečné osvětlení. Elektrikář použil jističe stejné značky (Legrand),  ale se zkratovou odolností 10 kA.
Ptal jsem se jej, zda by neměly být všechny jističe stejné, ale prý to nevadí.
Přesto bych rád věděl, zda to takto může být, nebo mám trvat na výměně?


Název: Re: Mohou být v rozvaděči RD současně použity jističe se zkrat. odolností 6 a 10 kA?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 25.11.2013, 08:53
Ničemu to nevadí. Naopak, malinko víc toho vydrží.