Přispěvatel: Lukáš Procházka 27.10.2013, 09:44
V současné době mám starý dům, na který chci získat povolení pro zbourání.
K tomuto kroku však potřebuji souhlas ČEZu, že jsem odpojil dům od sítě.
Vzhledem k tomu, že následně chci stavět na tomto místě dům nový (nejedná se o rekonstrukci, ale opravdu o novou stavbu),  chtěl bych mít přípojku pro elektřinu k dispozici již pro novou stavbu.
V současné době mám do domu elektřinu přivedenou zemí a vytaženou do rozvaděče v obvodové zdi domu. Mojí ideální představou by bylo zřídit si pilířek pro elektroměr a plynoměr na hranici pozemku a sem přeložit i stávající elektroměr. Bohužel na MěÚ ani na informačním centru ČEZu nebyli moc sdílní.

Pro mě by byla ideální situace, když bych si mohl na hranici pozemku sám pilířek zbudovat a poté přišel pouze pracovník ČEZu a přepojil mi sem elektroměr. Mohu si sám tedy takto postavit pilířek (dle informací z MěÚ se jedná o stavbu dle paragrafu 103 stavebního zákona) bez jakékoliv projektové dokumentace poté zažádat o přeložení. Nebo musím mít projektovou dokumentaci na pilířek, tu poté dodat ČEZu a oni se vycení. Resp. nemáte i přehled, jakou částkou by se mohli vycenit? Případně zda by nebylo lepším řešením nechat zrušit elektroměr a poté si nechat zřídit novou přípojku. Hledám elegantní, levné a rychlé řešení, protože na jaře bych chtěl začít bourat.


Poznámka redakce
vycení zuby
nacení službu


Název: Re: Jaké lepší řešení přeložit nebo zrušit a zřídit novou přípojku?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 27.10.2013, 10:59
Pokud byste to chtěl zrušit a pak opět zřídit, bylo by třeba to nějak dohodnout, ošetřit, aby vám zůstal "rezervovaný příkon",  abyste neplatil u nové přípojky "za Ampéry" (u 3f přípojky je to 500 Kč za 1A, tedy za hlavní jistič 25/3 12500Kč "navíc" k dalším nákladům)


Název: Re: Jaké lepší řešení přeložit nebo zrušit a zřídit novou přípojku?
Přispěvatel: Jiří Buben 27.10.2013, 11:54
Pokud byste to chtěl zrušit a pak opět zřídit, bylo by třeba to nějak dohodnout, ošetřit, aby vám zůstal "rezervovaný příkon",  abyste neplatil u nové přípojky "za Ampéry" (u 3f přípojky je to 500 Kč za 1A, tedy za hlavní jistič 25/3 12500Kč "navíc" k dalším nákladům)

Pokud zůstane stejná přípojka, pak rezervovaný příkon platí 5 let po zrušení odběrného místa. Když se na stejnou přípojku připojí do těch 5 let, pak nic neplatí. Pokud je ovšem přípojka zřízená na objektu, který se bude bourat, pak bude muset zažádat o přípojku novou. No a zda mu ze staré převedou rezervovaný příkon to nevím jistě, ale mám tušení, že to nějak snad jde. Nejlépe zajet na ČEZ a tam to projednat osobně s někým kdo ví co a jak. Stejně s nimi budete muset jednat.


Název: Re: Jaké lepší řešení přeložit nebo zrušit a zřídit novou přípojku?
Přispěvatel: raj 27.10.2013, 12:00
Myslím, že to není nemožné.
Každopádně bych nic nerušil a řešil celou situaci ve stávajícím stavu.


Název: Re: Jaké lepší řešení přeložit nebo zrušit a zřídit novou přípojku?
Přispěvatel: Lubomír Jindra 27.10.2013, 12:20
Podle toho co uvádíte nejde o jeden pilíř ale o pilíře dva:
HDS (hlavní domovní skříň) ve které končí přípojka .
Elektroměrový rozvaděč,  kde bude měření.

Instalace přípojky ukončené skříní HDS provádí pro ČEZ obvykle jejich smluvní firmy.
Vývod ze skříně HDS:

do elektroměrovéh o rozvaděče a z něho vývod do okruhového rozvaděče pro dům
nebo
do elektroměrovéh o rozvaděče a z něho vývod do staveništního rozvaděče
nebo
do staveništního rozvaděče s místem pro elektroměr

vám již může provést jakákoli firma elektro, kterou si najmete.



Název: Re: Jaké lepší řešení přeložit nebo zrušit a zřídit novou přípojku?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 27.10.2013, 18:34
Nevim jak v rajonu CEZu, ale v rajonu EONu muze byt i vedeni do domu vedeno jako pripojka.
Myslim, ze nejlepsi je sehnat elektrikare z vaseho okoli, ktery by trebas vedel co s tim.
Tecnicky problem nevidim.
Mate zemni pripojku do domu. Nevime jak dalek je nejaka rozpojovacka/pripojkovka zebktere jste napojen.  Teoreticky by mohla byt nekde u hranice pozemku. Potom by to byla skri HDS zminovana kolegou Jindrem. Pak by stacilo osadit elektromerovy rozvadec vedle te skrine a z nej napojit nejaky vyvod dal.
Verim tomu ze kdyz napisete odkud jste najde se tu na foru nekdo kdo by Vam poradil a pomohl primo na miste. Samozrejme ze za nejakou financni odmenu, ze.

PS: Urcite bych odber nerusil. Mohlo by to zpusobit komplikace, pri znovuobnoveni dodavky/osazeni elektromeru.


Název: Re: Jaké lepší řešení přeložit nebo zrušit a zřídit novou přípojku?
Přispěvatel: Lukáš Procházka 28.10.2013, 07:49
Děkuji všem za věcné rady a připomínky. Trochu zmatek mi ale v hlavě udělal příspěvek pana Jindry.

Podle toho co uvádíte nejde o jeden pilíř ale o pilíře dva:
HDS (hlavní domovní skříň) ve které končí přípojka .
Elektroměrový rozvaděč,  kde bude měření.

Instalace přípojky ukončené skříní HDS provádí pro ČEZ obvykle jejich smluvní firmy.
Vývod ze skříně HDS:

do elektroměrovéh o rozvaděče a z něho vývod do okruhového rozvaděče pro dům
nebo
do elektroměrovéh o rozvaděče a z něho vývod do staveništního rozvaděče
nebo
do staveništního rozvaděče s místem pro elektroměr

vám již může provést jakákoli firma elektro, kterou si najmete.



Chápu-li to správně, tak v nově budovaném sloupku, budu mít celkem pilíře tři. HDS, elektroměrový rozvaděč a HUP. Přičemž HDS mi zapojí ČEZ (nebo jím najatá firma). Ale kdo mi může přepojit elektroměr z domu, který tedy jestli jsem dobře pochopil přijde do elektroměrovéh o rozvaděče? Jakákoliv firma v oboru elektro nebo to také musí dělat ČEZ? A co plomba, která je na elektroměru?
A co se týče celého sloupku, nevíte zda na něj tedy musí být projekt a územní souhlas od úřadu?


Název: Re: Jaké lepší řešení přeložit nebo zrušit a zřídit novou přípojku?
Přispěvatel: Petr Liskar 28.10.2013, 09:26
A co se týče celého sloupku, nevíte zda na něj tedy musí být projekt a územní souhlas od úřadu?
Přípojka v délce do 50 m vyžaduje podle § 76 odst. 1 SZ územní souhlas (§ 96),  příp. územní rozhodnutí (§ 92). Další povolení ani ohlášení nevyžaduje. Přípojka delší než 50 m vyžaduje ohlášení stavby podle § 104 odst. 2 písm. h),  a to na základě územního souhlasu (§ 96) nebo územního rozhodnutí (§ 92).


Název: Re: Jaké lepší řešení přeložit nebo zrušit a zřídit novou přípojku?
Přispěvatel: Lubomír Jindra 28.10.2013, 09:46
Děkuji všem za věcné rady a připomínky. Trochu zmatek mi ale v hlavě udělal příspěvek pana Jindry.

Chápu-li to správně, tak v nově budovaném sloupku, budu mít celkem pilíře tři. HDS, elektroměrový rozvaděč a HUP. Přičemž HDS mi zapojí ČEZ (nebo jím najatá firma). Ale kdo mi může přepojit elektroměr z domu, který tedy jestli jsem dobře pochopil přijde do elektroměrovéh o rozvaděče? Jakákoliv firma v oboru elektro nebo to také musí dělat ČEZ? A co plomba, která je na elektroměru?
A co se týče celého sloupku, nevíte zda na něj tedy musí být projekt a územní souhlas od úřadu?

Ano v tom případě pilíře tři. Existují i pilíře "tři v jednom",  lépe to pak vypadá.
Ano zapojení HDS zajistí ČEZ. Toto je s nimi nutné projednat.
Přemístění měřícího místa (elektroměrovéh o rozvaděče) na hranici pozemku rovněž nutno projednat s ČEZ, musí to odsouhlasit, s tím nebude problém, pro ně lepší.
Jak jsem již psal - elektroměrový pilíř a přehození elektroměru může provést jakákoli firma elektro. Když je vše povoleno, tak prostě nahlásí zahájení prací a dostane povolení rozplombovat a přemístit elektroměr.
Po dokončení prací bude ČEZ vyžadovat revizi a když bude vše v pořádku zaplombují elektroměr v novém pilíři.

Vy sám si můžete provést výkopy, osazení pilířů, položení kabelů.... ostatní musí provádět elektrikář s platnou vyhláškou 50.

Pokud v tom máte zmatek, tak si najděte solidní firmu (kterou budete potřebovat tak jako tak) ve svém okolí, oni s vámi všechno o čem jsem psal proberou na místě.