Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Ondřej Sladký 26.10.2013, 11:04



Název: Jak jsou správně označeny vodiče na sloupu vedení nn?
Přispěvatel: Ondřej Sladký 26.10.2013, 11:04
Jak jsou správně označeny vodiče na sloupu vedení nn (viz. obrázek) ?


Název: Re: Jak jsou správně označeny vodiče na sloupu vedení nn?
Přispěvatel: Sičák. 26.10.2013, 14:36
PEN býva na tmavo-hnedom izolante, to by malo sedieť. Ale jednotlivé fázy ťažko určiť. Treba ich jednoducho zmerať. Napr. na našej ulici je poradie L1, PEN, L2, L3.


Název: Re: Jak jsou správně označeny vodiče na sloupu vedení nn?
Přispěvatel: Ondřej Sladký 26.10.2013, 15:53
Také si myslím, že tmavý izolátor bude PEN a zbývající světlé budou fáze. Jen mě mátne ten 5 drát, ale předpokládám, že je to fázový drát pro VO. To jenom ze zvědavosti, co mi visí nad hlavou. Díky


Název: Re: Jak jsou správně označeny vodiče na sloupu vedení nn?
Přispěvatel: Sičák. 26.10.2013, 16:48
Ano, spodný drôt je fáza pre VO, PEN sa bere distribučný. Inak niekde môžu byť tieto drôty aj dva, na každej strane jeden. Býva to druhá vetva VO.


Název: Re: Jak jsou správně označeny vodiče na sloupu vedení nn?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 26.10.2013, 17:14
Ano, spodný drôt je fáza pre VO, ....
Někdy se z něj bere i napájení pro BMIS a aby to "hlásilo i ve dne",  je součástí zařízení akumulátor a z rozvodu pro VO se nabíjí.