Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => Technická podpora výrobce TECO Kolín radí odborníkům => Téma založeno: Luboš Zelinka 26.10.2013, 00:01



Název: Proč v režimu BOOT nefunguje získávání IP adresy z DHCP serveru?
Přispěvatel: Luboš Zelinka 26.10.2013, 00:01
Pomocí FirmwareUpdate r nelze aktualizovat centrální jednotku, která získává IP adresu z DHCP serveru. Při vstupu do režimu BOOT centrální jednotka nepoužije IP adresu z DHCP serveru (ani tu již dříve obdrženou) ale použije tu, kterou má manuálně nastavenou. Pro aktualizaci je proto potřeba nakonfigurovat manuální IP adresu stejnou jako je ta z DHCP serveru. Tím se trochu ztrácí "kouzlo" DHCP.


Název: Re: Proč v režimu BOOT nefunguje získávání IP adresy z DHCP serveru?
Přispěvatel: Luboš Zelinka 26.10.2013, 00:04
PS: V manuálu FirmwareUpdate ru toto chování není popsáno.


Název: Re: Proč v režimu BOOT nefunguje získávání IP adresy z DHCP serveru?
Přispěvatel: Vladimír Nemeškal 06.11.2013, 08:30
Máte pravdu, v režimu BOOT použije centrální jednotka skutečně fixní IP adresu. Tohle nám nějak uteklo, komunikaci s DHCP serverem jsme do firmware přidávali ve verzi 4.9 a do BOOTu se tahle úprava nepromítla. Pokusíme se to v nějaké další verzi napravit.