Přispěvatel: Petr Skřivánek 21.09.2013, 09:14
Objekt nemá boilery, přímotopy ani podlahové topení.
Pouze světelné a zásuvkové obvody. Od distributora je povolen jistič B40 A.
Propoj HDZ s ER je dlouhý 2,5m je v chráničce pod omítkou.
Propoj z ER do hl. rozvaděče je na roštu 4m.
Stačí CYKY Bx10mm?


Název: Re: Stačí pro objekt s povoleným 40A jističem před elměrem kabel CYKY B 4x10A?
Přispěvatel: Pavel Horský 21.09.2013, 09:55
Stačí, ale mělo by to být jasně napsáno v projektové dokumentaci.


Název: Re: Stačí pro objekt s povoleným 40A jističem před elměrem kabel CYKY B 4x10A?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 21.09.2013, 10:12
Doplnil bych slovíčko pravděpodobně stačí.


Název: Re: Stačí pro objekt s povoleným 40A jističem před elměrem kabel CYKY B 4x10A?
Přispěvatel: Petr Skřivánek 21.09.2013, 10:36
Doplnil bych slovíčko pravděpodobně stačí.

Proč?


Název: Re: Stačí pro objekt s povoleným 40A jističem před elměrem kabel CYKY B 4x10A?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 21.09.2013, 10:48
Protože například při uložení v izolační stěně (což je třeba v zateplení) je zatižitelnost 4x10 39A, paradoxně by v tomto případě mohlo být uložení v trubce příznivější pro chlazení kabelu než přímé uložení v zateplení, ale třeba souběh s dalším kabelem zatižitelnost zhorší.


Název: Re: Stačí pro objekt s povoleným 40A jističem před elměrem kabel CYKY B 4x10A?
Přispěvatel: Petr Pospíšil. 21.09.2013, 11:02
Protože například při uložení v izolační stěně (což je třeba v zateplení) je zatižitelnost 4x10 39A, paradoxně by v tomto případě mohlo být uložení v trubce příznivější pro chlazení kabelu než přímé uložení v zateplení, ale třeba souběh s dalším kabelem zatižitelnost zhorší.
Tazatel popsal jak je kabel uložen. O zateplení v dotazu není ani zmínka.

Plně souhlasím s p. Horským.


Název: Re: Stačí pro objekt s povoleným 40A jističem před elměrem kabel CYKY B 4x10A?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 21.09.2013, 11:05
A já bych se pod to nepodepsal bez znalosti místních podmínek. Píšu, že pravděpodobně ano, ALE ..... Prostě pokud nemám 100% všechny informace, tak nemůžu vypustit 100% platný závěr....


Název: Re: Stačí pro objekt s povoleným 40A jističem před elměrem kabel CYKY B 4x10A?
Přispěvatel: Milan Hudec 21.09.2013, 12:20
Pokud jste projektant vraťte papíry, pokud jste revizák, máte zkoušky předčasně, pokud laik, tak to nechte na nich s tvrdým postupem v případě jejich omylu


Název: Re: Stačí pro objekt s povoleným 40A jističem před elměrem kabel CYKY B 4x10A?
Přispěvatel: Šnajdr Josef 21.09.2013, 15:15
Pokud je přípojka 200m tak nestačí ;)


Název: Re: Stačí pro objekt s povoleným 40A jističem před elměrem kabel CYKY B 4x10A?
Přispěvatel: Šnajdr Josef 21.09.2013, 15:17
Pardon, délka je koukám pouze 2,5m.


Název: Re: Stačí pro objekt s povoleným 40A jističem před elměrem kabel CYKY B 4x10A?
Přispěvatel: Pavel Horský 21.09.2013, 16:31
Už jsem se lekl, že to tu budeme rozebírat ze všech stran a teď jsem si pekelně oddechl.  :D


Název: Re: Stačí pro objekt s povoleným 40A jističem před elměrem kabel CYKY B 4x10A?
Přispěvatel: Petr Skřivánek 21.09.2013, 16:36
Pokud jste projektant vraťte papíry, pokud jste revizák, máte zkoušky předčasně, pokud laik, tak to nechte na nich s tvrdým postupem v případě jejich omylu
Nerozumím Vaší odpovědi.


Název: Re: Stačí pro objekt s povoleným 40A jističem před elměrem kabel CYKY B 4x10A?
Přispěvatel: Milan Hudec 21.09.2013, 17:15
Nerozumím Vaší odpovědi.
Projektant či revizák, který nevyřeší tak jednouduchou situaci a musí se ptát na fóru - tj. konec světa, nevzal bych je ani za plavčíky (zle)
Laik to vědět nemusí, ale musí vědět jak na ty dva v případě problému - oni ručí za hotové dílo.


Název: Re: Stačí pro objekt s povoleným 40A jističem před elměrem kabel CYKY B 4x10A?
Přispěvatel: Martin H. 21.09.2013, 17:37
Už jsem se lekl, že to tu budeme rozebírat ze všech stran a teď jsem si pekelně oddechl.  :D

Stačí pro objekt s povoleným 40A jističem před elměrem kabel CYKY B 4x10A?

CYKY 4x10A = 40A, teda vyhovuje  8)


Název: Re: Stačí pro objekt s povoleným 40A jističem před elměrem kabel CYKY B 4x10A?
Přispěvatel: Pavel Horský 21.09.2013, 18:17
Stačí pro objekt s povoleným 40A jističem před elměrem kabel CYKY B 4x10A?

CYKY 4x10A = 40A, teda vyhovuje  8)


A je to  :D :D :D  (jednicka)


Název: Re: Stačí pro objekt s povoleným 40A jističem před elměrem kabel CYKY B 4x10A?
Přispěvatel: Petr Liskar 21.09.2013, 19:26
Stačí pro objekt s povoleným 40A jističem před elměrem kabel CYKY B 4x10A?

CYKY 4x10A = 40A, teda vyhovuje  8)
Vyhovuje pouze se souběžným použitím kabelu CYKY 4x10J pro jalovinu...


Název: Re: Stačí pro objekt s povoleným 40A jističem před elměrem kabel CYKY B 4x10A?
Přispěvatel: Milan Hudec 21.09.2013, 19:45
Vyhovuje pouze se souběžným použitím kabelu CYKY 4x10J pro jalovinu...
Vy jste fakt vtipálek, nevím jak jste posunul čas u svého příspěvku, ale já jsem se ho chytl, začal chvátat, hodil držku ze schodů a jedu na pohotovost (dance)


Název: Re: Stačí pro objekt s povoleným 40A jističem před elměrem kabel CYKY B 4x10A?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 21.09.2013, 20:05
Není to věc Milana B, ale celého portálu, podle času odpovědí mám minimálně od včerešjka vždy pocit, že jsem ve skluzu....


Název: Re: Stačí pro objekt s povoleným 40A jističem před elměrem kabel CYKY B 4x10A?
Přispěvatel: kolejník 21.09.2013, 20:16
Jen tak pro zajímavost.
Jaký je tvar, průřez a materiál "drátku" v tavné pojistce 50A?


Název: Re: Stačí pro objekt s povoleným 40A jističem před elměrem kabel CYKY B 4x10A?
Přispěvatel: Jan Alin 21.09.2013, 20:23
Jen tak pro zajímavost.
Jaký je tvar, průřez a materiál "drátku" v tavné pojistce 50A?

Jak ve které.  ;)