Název: Stačí pro objekt s povoleným 40A jističem před elměrem kabel CYKY B 4x10A? Přispěvatel: Petr Skřivánek 21.09.2013, 09:14 Objekt nemá boilery, přímotopy ani podlahové topení.
Pouze světelné a zásuvkové obvody. Od distributora je povolen jistič B40 A. Propoj HDZ s ER je dlouhý 2,5m je v chráničce pod omítkou. Propoj z ER do hl. rozvaděče je na roštu 4m. Stačí CYKY Bx10mm? Název: Re: Stačí pro objekt s povoleným 40A jističem před elměrem kabel CYKY B 4x10A? Přispěvatel: Pavel Horský 21.09.2013, 09:55 Stačí, ale mělo by to být jasně napsáno v projektové dokumentaci.
Název: Re: Stačí pro objekt s povoleným 40A jističem před elměrem kabel CYKY B 4x10A? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 21.09.2013, 10:12 Doplnil bych slovíčko pravděpodobně stačí.
Název: Re: Stačí pro objekt s povoleným 40A jističem před elměrem kabel CYKY B 4x10A? Přispěvatel: Petr Skřivánek 21.09.2013, 10:36 Název: Re: Stačí pro objekt s povoleným 40A jističem před elměrem kabel CYKY B 4x10A? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 21.09.2013, 10:48 Protože například při uložení v izolační stěně (což je třeba v zateplení) je zatižitelnost 4x10 39A, paradoxně by v tomto případě mohlo být uložení v trubce příznivější pro chlazení kabelu než přímé uložení v zateplení, ale třeba souběh s dalším kabelem zatižitelnost zhorší.
Název: Re: Stačí pro objekt s povoleným 40A jističem před elměrem kabel CYKY B 4x10A? Přispěvatel: Petr Pospíšil. 21.09.2013, 11:02 Protože například při uložení v izolační stěně (což je třeba v zateplení) je zatižitelnost 4x10 39A, paradoxně by v tomto případě mohlo být uložení v trubce příznivější pro chlazení kabelu než přímé uložení v zateplení, ale třeba souběh s dalším kabelem zatižitelnost zhorší. Tazatel popsal jak je kabel uložen. O zateplení v dotazu není ani zmínka.Plně souhlasím s p. Horským. Název: Re: Stačí pro objekt s povoleným 40A jističem před elměrem kabel CYKY B 4x10A? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 21.09.2013, 11:05 A já bych se pod to nepodepsal bez znalosti místních podmínek. Píšu, že pravděpodobně ano, ALE ..... Prostě pokud nemám 100% všechny informace, tak nemůžu vypustit 100% platný závěr....
Název: Re: Stačí pro objekt s povoleným 40A jističem před elměrem kabel CYKY B 4x10A? Přispěvatel: Milan Hudec 21.09.2013, 12:20 Pokud jste projektant vraťte papíry, pokud jste revizák, máte zkoušky předčasně, pokud laik, tak to nechte na nich s tvrdým postupem v případě jejich omylu
Název: Re: Stačí pro objekt s povoleným 40A jističem před elměrem kabel CYKY B 4x10A? Přispěvatel: Šnajdr Josef 21.09.2013, 15:15 Pokud je přípojka 200m tak nestačí ;)
Název: Re: Stačí pro objekt s povoleným 40A jističem před elměrem kabel CYKY B 4x10A? Přispěvatel: Šnajdr Josef 21.09.2013, 15:17 Pardon, délka je koukám pouze 2,5m.
Název: Re: Stačí pro objekt s povoleným 40A jističem před elměrem kabel CYKY B 4x10A? Přispěvatel: Pavel Horský 21.09.2013, 16:31 Už jsem se lekl, že to tu budeme rozebírat ze všech stran a teď jsem si pekelně oddechl. :D
Název: Re: Stačí pro objekt s povoleným 40A jističem před elměrem kabel CYKY B 4x10A? Přispěvatel: Petr Skřivánek 21.09.2013, 16:36 Pokud jste projektant vraťte papíry, pokud jste revizák, máte zkoušky předčasně, pokud laik, tak to nechte na nich s tvrdým postupem v případě jejich omylu Nerozumím Vaší odpovědi.Název: Re: Stačí pro objekt s povoleným 40A jističem před elměrem kabel CYKY B 4x10A? Přispěvatel: Milan Hudec 21.09.2013, 17:15 Nerozumím Vaší odpovědi. Projektant či revizák, který nevyřeší tak jednouduchou situaci a musí se ptát na fóru - tj. konec světa, nevzal bych je ani za plavčíky (zle)Laik to vědět nemusí, ale musí vědět jak na ty dva v případě problému - oni ručí za hotové dílo. Název: Re: Stačí pro objekt s povoleným 40A jističem před elměrem kabel CYKY B 4x10A? Přispěvatel: Martin H. 21.09.2013, 17:37 Už jsem se lekl, že to tu budeme rozebírat ze všech stran a teď jsem si pekelně oddechl. :D Stačí pro objekt s povoleným 40A jističem před elměrem kabel CYKY B 4x10A? CYKY 4x10A = 40A, teda vyhovuje 8) Název: Re: Stačí pro objekt s povoleným 40A jističem před elměrem kabel CYKY B 4x10A? Přispěvatel: Pavel Horský 21.09.2013, 18:17 Stačí pro objekt s povoleným 40A jističem před elměrem kabel CYKY B 4x10A? CYKY 4x10A = 40A, teda vyhovuje 8) A je to :D :D :D (jednicka) Název: Re: Stačí pro objekt s povoleným 40A jističem před elměrem kabel CYKY B 4x10A? Přispěvatel: Petr Liskar 21.09.2013, 19:26 Stačí pro objekt s povoleným 40A jističem před elměrem kabel CYKY B 4x10A? Vyhovuje pouze se souběžným použitím kabelu CYKY 4x10J pro jalovinu... CYKY 4x10A = 40A, teda vyhovuje 8) Název: Re: Stačí pro objekt s povoleným 40A jističem před elměrem kabel CYKY B 4x10A? Přispěvatel: Milan Hudec 21.09.2013, 19:45 Vyhovuje pouze se souběžným použitím kabelu CYKY 4x10J pro jalovinu... Vy jste fakt vtipálek, nevím jak jste posunul čas u svého příspěvku, ale já jsem se ho chytl, začal chvátat, hodil držku ze schodů a jedu na pohotovost (dance)Název: Re: Stačí pro objekt s povoleným 40A jističem před elměrem kabel CYKY B 4x10A? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 21.09.2013, 20:05 Není to věc Milana B, ale celého portálu, podle času odpovědí mám minimálně od včerešjka vždy pocit, že jsem ve skluzu....
Název: Re: Stačí pro objekt s povoleným 40A jističem před elměrem kabel CYKY B 4x10A? Přispěvatel: kolejník 21.09.2013, 20:16 Jen tak pro zajímavost.
Jaký je tvar, průřez a materiál "drátku" v tavné pojistce 50A? Název: Re: Stačí pro objekt s povoleným 40A jističem před elměrem kabel CYKY B 4x10A? Přispěvatel: Jan Alin 21.09.2013, 20:23 Jen tak pro zajímavost. Jaký je tvar, průřez a materiál "drátku" v tavné pojistce 50A? Jak ve které. ;) |