Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Z. Hrubes 17.09.2013, 21:49



Název: Jak zapojit signálku RAMI, IS 22 OK/STOP 230 AC/D k jističi?
Přispěvatel: Z. Hrubes 17.09.2013, 21:49

Jak na jistič (B16 - zásuvka) připojit signálku, aby zelené světlo indikovalo stav OK, červené porucha?
Jde o RAMI, IS 22 OK/STOP 230 AC/DC.


Název: Re: Jak zapojit signálku RAMI, IS 22 OK/STOP 230 AC/D k jističi?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 18.09.2013, 12:45
K jističi 16A přidejte pomocný kontakt (přepínací nebo jeden spínací a jeden rozpínací). Jestli chcete jako poruchu signalizovat i ruční vypnutí, tak normální kontakt, jestli pouze výpadek nadproudem tak kontakt signální. Typy najdete v katalogu výrobce jističe.

Do rozvodnice přidejte jistič 2A char. B.

Kontakty budete napájet z jističe 2A, zelenou pak připojíte na kontakt spínací, červenou na rozpínací. Střed (svorka S) na přípojnici N.