Název: Jak zjistit napětí na primární cívce transformátoru?
Přispěvatel: Marek Marků 24.08.2013, 17:40

Našel jsem doma dva staré transformátory . Nejsou nijak označené. Multimetrem jsem určil primár a sekundár. Nevím ale, zda je transformátor na síťové napětí.

Jak mohu tohle zjistit? Případně pokud bude primár například na 110V, hrozí mi při testu (zapojení do sítě) nějaké nebezpečí (úraz)?

Jeden transformátor (stříbrný) má odpor primáru zhruba 154Ohm a sekundár 1.5Ohm.
Druhý transformátor má má u cívky se dvěma vývody 1.2Ohm a u prvních dvou vývodů z cívky se třemi vývody 48Ohm.

Viz. foto.



Název: Re: Jak zjistit napětí na primární cívce transformátoru?
Přispěvatel: Vítězslav Vaněk 24.08.2013, 20:32
Pravděpodobně jde o NF tranformátory.


Název: Re: Jak zjistit napětí na primární cívce transformátoru?
Přispěvatel: Ludvík Kubík 24.08.2013, 21:31
Uveďte ,  jaký je průřez jádra transformátoru (myslím tím střední sloupek) a jaký je průřez vodiče primáru a sekundáru trafa, potom dostanete odpověď a teprve se budete rozhodovat jestli ho vyhodit, nebo použít. Nebo se mýlím?


Název: Re: Jak zjistit napětí na primární cívce transformátoru?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 24.08.2013, 21:46
Kdybyste dokázal "zodpovědně" přečíst to označení, možná by se to z toho dalo poznat, na té fotce to úplně ideálně čitelné není.

Tak trochu "bastlírna":
Vezme se průřez středního sloupku v cm2, číslo 45 se vydělí tím průřezem a vyjde kolik přibližně je závitů na Volt.
Vezme se nějaké malé trafo, s nějakými odbočkami, kde je napětí 2 - 3V. Podle napětí, které máme k dispozici a údaje o závitech na Volt se slabým izolovaným vodičem navine (prostrká) potřebný počet závitů, připojí se to a měří se...
P.S. průřez středního sloupku - "tloušťka" plechů se dá změřit, "šířka" je u klasického provedení třetinou celkové šířky plechů.

Provedení zobrazených transformátorů nesplní požadavky na bezpečnostní transformátor, takže výstupní napětí musíte považovat ze FELV se všemi důsledky.


Název: Re: Jak zjistit napětí na primární cívce transformátoru?
Přispěvatel: Jiří Kubík 24.08.2013, 23:46
Podívejte se pořádně na jádra.
Jestli jsou z plechů E I a jsou skládané s mezerou,
tak to budou  trafa z nějakého nf zařízení (p. Vaněk) a budou vám k ničemu.


Název: Re: Jak zjistit napětí na primární cívce transformátoru?
Přispěvatel: Jiří Kubík 25.08.2013, 10:50
S podobným problémem jsem se setkal mnohokrát a používám metodu,
která ale předpokládá určité znalosti o práci s nebezpečným síťovým napětím.
Vinutí s větším odporem se připojí přes žárovku 75W/230V a ampérmetr nastavený na rozsah 1A.
Když žárovka i slabě svítí, trafo není na 230V, což znamená převinout, vebo vyhodit.
Když nesvítí, změříme přesně proud. U traf této velikosti by měl být v rozsahu 20 - 80 mA. (Proud naprázdno).
Změříme sekundární napětí a pokud je v hodnotách 3,6,15...V, tak to s největší pravděpodobnos tí síťové trafo na 230 (220) V je.

Jestli ale nemáte s takovým měřením žádné zkušenosti, tak to radši nezkoušejte.


Název: Re: Jak zjistit napětí na primární cívce transformátoru?
Přispěvatel: Miroslav Janča 25.08.2013, 11:12
Připojte autotransformá tor s regulací od 0...400 V na předpokládané primární vinutí (s vyšším ohmickým odporem). Postupně zvyšujte napětí od nuly a současně měřte proud primárním vinutím ampérmetrem. Zapisujte hodnoty napětí a proudu. Proud by měl vzrůstat přibližně lineárně s napětím. V okamžiku, kdy začne prudce stoupat magnetizační proud, tak se dostává jádro dostává do saturace. Napětí, při kterém začne prudce stoupat proud vynásobte koeficientem 0,9. To by mělo být přibližně jmenovité napětí.
Bohužel nevíme velikost jádra, ale odhadem by se měl proud pohybovat max. do 100 mA.
Před tím ještě mrkněte na skládání plechů. Pokud je mezi plechy mezera, nejedná se o síťový transformátor a závislost magnetizačního proudu na napětí již není tak jednoznačná ,  jak v popsaném případě.


Název: Re: Jak zjistit napětí na primární cívce transformátoru?
Přispěvatel: ACEOF ACES 25.08.2013, 11:18

..,  hrozí mi při testu (zapojení do sítě) nějaké nebezpečí (úraz)?



Může dojít k nadměrnému zahřátí, až vzplanutí s pyrotechnickým i efekty a následně k požáru.
Nelze vyloučit vznik zkratu.
Hrozí i úraz elektrickým proudem.