Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Téma založeno: Tomáš Čejka-- 03.08.2013, 13:33



Název: Proč je ze stoupaček v paneláku tažen kabel CYKY 5Cx2,5?
Přispěvatel: Tomáš Čejka-- 03.08.2013, 13:33

U sousedů dělali celkovou rekonstrukci panelákového bytu včetně el. rozvodů.
Jaký má význam táhnout kabel (CYKY 5Cx 2,5) ze stoupaček na chodbě do bytového rozvaděče, když N je ve stoupačkách na chodbě nezapojen a jen tak tam trčí do prostoru?


Název: Re: Proč je ze stoupaček v paneláku tažen kabel CYKY 5Cx2,5?
Přispěvatel: Lukáš Malík 03.08.2013, 15:15
Nejspíše je asi použit jako přívod do bytu. Pak ovšem nerozumím, proč kabel 5x2,5  :o
I kdyby to bylo v TN-S, tak je to málo.
Pokud je to teda 5x2,5.


Název: Re: Proč je ze stoupaček v paneláku tažen kabel CYKY 5Cx2,5?
Přispěvatel: Tomáš Čejka-- 03.08.2013, 15:23
to 2,5 jsem bral podle oka mě spíš zajímalo k čemu je tam ten modrej když je jen v luftě


Název: Re: Proč je ze stoupaček v paneláku tažen kabel CYKY 5Cx2,5?
Přispěvatel: Lukáš Malík 03.08.2013, 15:42
Protože rozdělení soustavy TN-C na TN-C-S je provedeno až v bytovém rozvaděči a ne na svorkovnici za elektroměrem. Proto  "visí" modrý v luftě a je použit jenom ZŽL coby PEN vodič.


Název: Re: Proč je ze stoupaček v paneláku tažen kabel CYKY 5Cx2,5?
Přispěvatel: Tomáš Čejka-- 03.08.2013, 15:52
aha díky za info


Název: Re: Proč je ze stoupaček v paneláku tažen kabel CYKY 5Cx2,5?
Přispěvatel: solimek 03.08.2013, 19:12
Protože rozdělení soustavy TN-C na TN-C-S je provedeno až v bytovém rozvaděči a ne na svorkovnici za elektroměrem. Proto  "visí" modrý v luftě a je použit jenom ZŽL coby PEN vodič.

A co průřez vodiče PEN?


Název: Re: Proč je ze stoupaček v paneláku tažen kabel CYKY 5Cx2,5?
Přispěvatel: Lukáš Malík 03.08.2013, 19:20
Nejspíše je asi použit jako přívod do bytu. Pak ovšem nerozumím, proč kabel 5x2,5  :o

A proč jsem to nejspíše psal, že?
Otázka nezněla na průřez PEN vodiče.
My víme, že je to špatně, p. Čejka už to asi taky ví, jen asi jeho soused to neví anebo jeho elektrikář to neví.
Nebo ten to možná ví, ale pokud věděl, že soused neví, tak bylo vymalováno... ;D


Název: Re: Proč je ze stoupaček v paneláku tažen kabel CYKY 5Cx2,5?
Přispěvatel: solimek 03.08.2013, 19:25
Pane kolego, nemusíte se hned čertit. Když nevíte, komu odpovídáte (nevíte jaké má znalosti),  je dobré říci jasně, co a proč není dobře.


Název: Re: Proč je ze stoupaček v paneláku tažen kabel CYKY 5Cx2,5?
Přispěvatel: Lukáš Malík 03.08.2013, 20:03
V pohodě, já se nečertím  :)
Nemyšleno ve zlém, ani v nejmenším  ;)


Název: Re: Proč je ze stoupaček v paneláku tažen kabel CYKY 5Cx2,5?
Přispěvatel: Pavel Horský 03.08.2013, 20:26
Řekl bych, že jste v tom udělali panu Čejkovi docela pěkný guláš  :D


Název: Re: Proč je ze stoupaček v paneláku tažen kabel CYKY 5Cx2,5?
Přispěvatel: Lukáš Malík 03.08.2013, 20:31
To se vám zdá  ;)
Šak on se zeptá, pokud nebude rozumět  ;)


Název: Re: Proč je ze stoupaček v paneláku tažen kabel CYKY 5Cx2,5?
Přispěvatel: Milan Hudec 03.08.2013, 20:57
Zkusím odpovědět srozumitelněji, zeleno/žlutý drát je slabý což hovoří o práci hňupa, modrý je v luftu na houby což hovoří o nedostatku přemýšlivosti, takže vyměnit obojí jak kabel tak ferdu


Název: Re: Proč je ze stoupaček v paneláku tažen kabel CYKY 5Cx2,5?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 03.08.2013, 21:16
Také to může být neznalostí tazatele a plete si průměr s průřezem vodiče....  o:-)
Jen pro neznalé:
Průměr 2,1mm odpovídá průřezu vodiče 4mm.
Průměr 2,8mm odpovídá průřezu vodiče 6mm.


Název: Re: Proč je ze stoupaček v paneláku tažen kabel CYKY 5Cx2,5?
Přispěvatel: Milan Hudec 03.08.2013, 21:22
Jaký dotaz taková odpovéd, věštecká koule mě v těchto tropech nefunguje


Název: Re: Proč je ze stoupaček v paneláku tažen kabel CYKY 5Cx2,5?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 03.08.2013, 22:24
Jaký dotaz taková odpovéd, věštecká koule mě v těchto tropech nefunguje
Škoda.
Kdyby křišťálová koule fungovala, mohl bys zjistit proč tolik tazatelů na tomto webu má příbuzné, sousedy, kamarády,... kteří mají problém nebo něco zpackaného...


Název: Re: Proč je ze stoupaček v paneláku tažen kabel CYKY 5Cx2,5?
Přispěvatel: Milan Hudec 03.08.2013, 23:09
To tuším i bez koule, nebrat osobně


Název: Re: Proč je ze stoupaček v paneláku tažen kabel CYKY 5Cx2,5?
Přispěvatel: Tomáš Čejka-- 04.08.2013, 08:52
Ten kabel 5Cx2,5 jsem pouze typoval takže na něho neberte ohled mě jen zajímalo proč je tam ten modrej když tam vůbec k ničemu není(teda podle mě).Protože také plánujeme rekonstrukci jádra a el. rozvodů tak jsem se chtěl optat, protože mě to zarazilo.Nebyl by lepší KABEL  CYKY 4B, i kvůli ceně?


Název: Re: Proč je ze stoupaček v paneláku tažen kabel CYKY 5Cx2,5?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 04.08.2013, 09:31
... .Nebyl by lepší KABEL  CYKY 4B, i kvůli ceně?

NEBYL!
Již více než 15 let všechna vydání (edice) ČSN 33 2000-5-54 požadují PEN minimálně 10mm2 Cu (nebo 16 mm2 Al).
Opravdu si myslíte, že CYKY 4x10 je levnější než 5x2,5...?
Osobně si myslím, že přívod od bytu 5x 2,5mm2 není dobrý nápad i "kdyby byl zapojen správně v síti TN-S"!
5x4mm2 minimum, 5x6mm2 optimální řešení, pokud projektant nenajde důvod pro jiné řešení.


Název: Re: Proč je ze stoupaček v paneláku tažen kabel CYKY 5Cx2,5?
Přispěvatel: Lukáš Malík 04.08.2013, 09:38
Nejlepší volbu kabelu vám zvolí projektant nebo elektrikář po obhlídce místa a zjištění dalších věcí.
To není jen tak, že tam něco dáte a je hotovo.
I když někteří to tak bohužel dělají  (zle)

Oslovte nějakého šikovného elektrikáře z okolí. Třeba i podle referencí od Vašich známých.


Název: Re: Proč je ze stoupaček v paneláku tažen kabel CYKY 5Cx2,5?
Přispěvatel: Karel Vlach 04.08.2013, 15:58
NEBYL!
Již více než 15 let všechna vydání (edice) ČSN 33 2000-5-54 požadují PEN minimálně 10mm2 Cu (nebo 16 mm2 Al).
Opravdu si myslíte, že CYKY 4x10 je levnější než 5x2,5...?
Osobně si myslím, že přívod od bytu 5x 2,5mm2 není dobrý nápad i "kdyby byl zapojen správně v síti TN-S"!
5x4mm2 minimum, 5x6mm2 optimální řešení, pokud projektant nenajde důvod pro jiné řešení.

 chtěl bych se zeptat proč tedy uvádíte že optimální je 5x6mm2 když píšete že norma požaduje minimálně 10mm Cu _?
Chápu to správně že se sečtou N a PE je to tedy jakoby 12mm _?

Nedávno jsem řešil přívod ke svému bytu a můj nadřízený (revizní technik) mi doporučil natáhnou 5x6 + CYA 16 ...Mám to tedy správně _?


Název: Re: Proč je ze stoupaček v paneláku tažen kabel CYKY 5Cx2,5?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 04.08.2013, 16:11
Ne, nechápete. Požadavek minimálně 10mm2 pro CU a 16mm2 pro AL je pro vodič PEN, který plní funkci jak pracovního, tak ochranného vodiče. Pokud dojde k jejich rozdělení, "není" už na jejich minimální průřez kladen nějaký zvláštní požadavek. Pak už je to jen o dimenzování kabelu s ohledem na předpokládáano u zátěž... V paneláku bude asi bez problémů stačit 5x4, ale 5x6 je jistota řekněmě  na 90% že bude dostatečná. (bude záležet, jak jsou kabely uloženy, kolik jich půjde v souběhu ......)


Název: Re: Proč je ze stoupaček v paneláku tažen kabel CYKY 5Cx2,5?
Přispěvatel: Pavel Horský 04.08.2013, 19:28
Nedávno jsem řešil přívod ke svému bytu a můj nadřízený (revizní technik) mi doporučil natáhnou 5x6 + CYA 16 ...Mám to tedy správně _?

Ano, takto to máte pravděpodobně správně. Neznáme energetickou náročnost vašeho bytu, ale dá se předpokládat, že jde o běžný byt s běžnou instalací a přívod je kousek od ER a potom je to opravdu sprábně.


Název: Re: Proč je ze stoupaček v paneláku tažen kabel CYKY 5Cx2,5?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 04.08.2013, 22:25
...
Nedávno jsem řešil přívod ke svému bytu a můj nadřízený (revizní technik) mi doporučil natáhnou 5x6 + CYA 16 ...Mám to tedy správně _?
V zásadě by to mohlo být dobře, ale podle okolností by mohlo něco chybět - pokud byste někdy potřeboval řešit ovládání blokovaného spotřebiče (akumulačky, přímotopy, elektrický kotel, akumulační ohřívač TUV...),  není špatné mít připraveno "ovládací vedení",  CYKY nebo CYKYlo 3x1,5mm2 už tolik nestojí...