Název: Lze použít zásuvkový proudový chránič v každé síti?
Přispěvatel: Vratislav Fugl1 01.08.2013, 14:35
Lze použít zásuvkový proudový chránič v každé síti?
(TN-C ,  TN-S ,  ...)
Máte někdo zkušenost?


Název: Re: Lze použít zásuvkový proudový chránič v každé síti?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 01.08.2013, 17:10
Na to nepotřebujete zkušenosti, na to vám stačí znalosti.

Jediná síť, kde nelze použít FI do zásuvky je rybářská.


Název: Re: Lze použít zásuvkový proudový chránič v každé síti?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 01.08.2013, 17:23
No a moc nebude fungovat v menší IT síti.....


Název: Re: Lze použít zásuvkový proudový chránič v každé síti?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 01.08.2013, 19:17
Ono i v síti TN-C to není dokonalé. Pokud není přizemněn bod rozdělení (to je u zásuvkového chrániče ta propojka mezi N dutinkou a PE kolíkem v zásuvce) ani není nějak přizemněn (pospojován s jinou zemí) PE (což zpravidla není jak),  pak při přerušení PEN projde fáze přes zapnutý spotřebič na N, odtud na "PEN za místem poruchy" a odtud na "kostru spotřebiče třídy I v naprosto vyhovujícím technickém stavu.
Chránič za to "nemůže",  nijak situaci nezhorší, ale ani ji nezlepší a "nezachrání".

Takže místo hromadného nákupu zásuvkových chráničů doporučuji zvážit "povýšení sítě TN-C na TN-S".

Nehledě na to, že některé zásuvkové chrániče potřebují pro správnou funkci napájení, takže při přerušení N se jim "nechce fungovat".


Název: Re: Lze použít zásuvkový proudový chránič v každé síti?
Přispěvatel: solimek 01.08.2013, 19:28
Ono i v síti TN-C to není dokonalé. Pokud není přizemněn bod rozdělení...  

Máte samozřejmě pravdu, pokud je ale použit zásuvkový chránič PRCD (viz obrázek),  je situace jiná.


Název: Re: Lze použít zásuvkový proudový chránič v každé síti?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 01.08.2013, 20:17
Nehledě na to, že některé zásuvkové chrániče potřebují pro správnou funkci napájení, takže při přerušení N se jim "nechce fungovat".
Tento problém ovšem řeší ty zásuvkové chrániče, které při přerušení N odpadnou (přeruší oba pracovní vodiče).


Název: Re: Lze použít zásuvkový proudový chránič v každé síti?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 01.08.2013, 21:47
Zásuvkové chrániče považuji za nějaké provizorní a dočasné řešení, které v žádném případě nenahradí "plnokrevný" chránič.


Název: Re: Lze použít zásuvkový proudový chránič v každé síti?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 01.08.2013, 21:52
Tento problém ovšem řeší ty zásuvkové chrániče, které při přerušení N odpadnou (přeruší oba pracovní vodiče).
Mělo by to tak být. Ale existují i takové, které "fungují jinak". A kdo z "laických zákazníků" dokáže vybrat ten ""bezpečněji fungující"?
Myslím, že nejsem jediný, kdo se setkal s jasným argumentem "něžnější polovičky" - ten se mi nelíbí, ten je drahý,... TOHLE SI KOUPÍME!


Název: Re: Lze použít zásuvkový proudový chránič v každé síti?
Přispěvatel: Kamil Novák 02.08.2013, 07:45
Ono i v síti TN-C to není dokonalé. Pokud není přizemněn bod rozdělení (to je u zásuvkového chrániče ta propojka mezi N dutinkou a PE kolíkem v zásuvce) ani není nějak přizemněn (pospojován s jinou zemí) PE (což zpravidla není jak),  pak při přerušení PEN ....

...dojde k vypnutí chrániče a tím přerušení napájení chráněného spotřebiče.  (jednicka)

Alespoň u těch RCD v zásuvce, které jsem měl možnost dosud vidět, protože byly napěťově závislé.


Název: Re: Lze použít zásuvkový proudový chránič v každé síti?
Přispěvatel: Václav Třetí 02.08.2013, 09:38
Tak je to správně, jediný nedostatek, je ten, že po každém výpadku sítě, aniž by byl nějaký jiný problém, musíte všechny zásuvky vybavené chráničem znovu manuálně nahodit. 


Název: Re: Lze použít zásuvkový proudový chránič v každé síti?
Přispěvatel: Kamil Novák 03.08.2013, 08:52
Tak je to správně, jediný nedostatek, je ten, že po každém výpadku sítě, aniž by byl nějaký jiný problém, musíte všechny zásuvky vybavené chráničem znovu manuálně nahodit. 

To je pravda.


Název: Re: Lze použít zásuvkový proudový chránič v každé síti?
Přispěvatel: František Šohajda 03.08.2013, 15:51
Tak je to správně, jediný nedostatek, je ten, že po každém výpadku sítě, aniž by byl nějaký jiný problém, musíte všechny zásuvky vybavené chráničem znovu manuálně nahodit. 

Když to bude malé + k bezpečnosti osob....jedině dobře !! I když vypadne nějaká zásuvka...
Pozn: raději ať se pokazí nějaké potraviny když bude vyšší bezpečnost !! (dance)



Název: Re: Lze použít zásuvkový proudový chránič v každé síti?
Přispěvatel: trucker 29.08.2013, 19:16
 Pan Milan Bureš píše v jedno článku na toto téma toto-

- jako samostatný problém vidím zapojení této zásuvky "mimo zónu hlavního pospojování" tedy tam, kde je předepsán přechod ze sítě TN na sít TT.

  Slyším poprvé o předpisu o přechodu na TT, mám velký nedostatek?


Název: Re: Lze použít zásuvkový proudový chránič v každé síti?
Přispěvatel: Milan Hudec 30.08.2013, 08:18
Přechod na TT je v běžné instalaci k vidění málo, vyžaduje od projektanta přemýšlet mnohdy mimo jeho zorný úhel, osobně jsem příznivcem tohoto řešení, ale je nutno  pečlivě zvážit rizika připad od případu