Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Martin Gody Janeček 31.07.2013, 08:35



Název: Jak vysoké mohou být stožáry V.O. pod vedením 110kV?
Přispěvatel: Martin Gody Janeček 31.07.2013, 08:35
Jak vysoké mohou být stožáry V.O. pod vedením 110kV?
Která norma tuto situaci upravuje?

Koukal jsem, že u dálnice kde vedení vvn křižuje komunikaci jsou stožáry vždy nižší, ale nikde jsem nenašel jak daleko by měly být hlavy stožárů od vedení.


Název: Re: Jak vysoké mohou být stožáry V.O. pod vedením 110kV?
Přispěvatel: Pavel Ryšavý 31.07.2013, 11:39
Jste v ochranném pásmu vedení, stožáry můžete mít vysoké přesně tak, jak máte uvedeno ve vyjádření od majitele dotčeného vedení.
Pokud vyjádření distributora ještě nemáte, tak fofrem na poštu (od zítřka pošta zdražuje :)


Název: Re: Jak vysoké mohou být stožáry V.O. pod vedením 110kV?
Přispěvatel: Martin Gody Janeček 31.07.2013, 12:11
Takže se nedá všeobecně říct, že hlava stožáru se svítidlem musí být např. 7m od vodičů?


Název: Re: Jak vysoké mohou být stožáry V.O. pod vedením 110kV?
Přispěvatel: Martin Hroudný 31.07.2013, 14:54
Hodnoty nejkratších vzdáleností el. vedení do 1kV od venkovních vedení s napětím nad 45 kV uvádí tabulka 5.4.5.4./CZ.1 – v ČSN EN 50 341-3-19 a STN EN 50 341-3-22.


Název: Re: Jak vysoké mohou být stožáry V.O. pod vedením 110kV?
Přispěvatel: Josef Dolejšek 31.07.2013, 15:11
Platí to, co napsali páni Hroudný a Ryšavý.
Jen pro upřesnění pojmů - je třeba rozlišovat prostor "pod vedením 110 kV" (prostor mezi svislými průměty krajních vodičů vedení) a "ochranné pásmo" (12 m na obě strany od krajních vodičů). V prostoru pod vedením zcela určitě nesmí být umístěn žádný nově budovaný objekt, tj. ani stožár VO. Ze zkušenosti vím, že provozovatel vedení vvn nedovoluje stavět žádný nadzemní objekt ani v té (cca 4 m široké) části ochranného pásma která sousedí s prostorem pod vedením.