Název: Jaký doporučíte průřez žil kabelu k podružnému rozvaděči? Přispěvatel: .Mára123. 11.07.2013, 21:36 Jaký byste mi doporučili průřez žil kabelu mezi domovním a podružným rozvaděčem v 1. patře?. Opravujeme 1. parto rodinného domu a vyvstal problém čím ho napojit. Délka kabelu bude asi 7-8 metrů.
Název: Re: Jaký doporučíte průřez žil kabelu k podružnému rozvaděči? Přispěvatel: Lukáš Malík 12.07.2013, 03:15 Jako mezi elektroměrovým a podružným rozvadečem pro patro?
CYKY-J 5x6 jako přívod a CYKY-J 3x1,5 jako impuls pro HDO. Pokud se neuvažuje 3-fáze do patra, nevadí, máte aspoň přípravu pro ně, to samé s HDO (boiler, topení apod). Můžete ještě vodič CYA10 zžl. jako spojení do EPS. Název: Re: Jaký doporučíte průřez žil kabelu k podružnému rozvaděči? Přispěvatel: Mára123 12.07.2013, 10:49 Vidím že mi upravili a zkrátili otázku takže spousta věcí z ní bohužel vypadla.
Je to přívod z domovního rozv. (co je hned u elektroměrovéh o) do podružného rozv. v 1. patře. Jinak ta délka bude spíš max. 7m. Co myslíte -rád bych využil původní trubky rozvodu - půjde namydlený kabel CYKY-J 5x6 o průměru asi 15 mm protáhnout - protlačit plášťovou trubkou papír + plech o vnitřním průměru cca 21 mm s - asi- dvěma oblouky? Když to nepůjde - budu muset pracně sekat v obývané části :-\. Původně jsme uvažovali o zřízení nového odběr. místa s jištěním B25/3 nebo podružného měření jištěného v domovním rozv B20/3. Teď jsem se domlouval, a nový elektroměr (odběr. místo ) ani podružný se zřizovat nebude, je to prý zbytečné - takže 1. patro bude (zřejmě trvale.....) připojeno na ten jistič B20/3. Stačil by v tomhle případě CYKY-J 5x4? Ten by šel spíš protáhnout.... ..... Vím že tou trubkou jsme kdysi tahali kabel CYKY 4Bx2,5 pro sporák, ale ten šel jak po másle i bez mazání........ ... Pak souběžně s ní vede ještě jedna trubka, o průměru asi 16 mm, taky z dom. rozv. nahoru do patra. Taky by se dala využít. Název: Re: Jaký doporučíte průřez žil kabelu k podružnému rozvaděči? Přispěvatel: Lukáš Malík 12.07.2013, 11:03 Co myslíte - půjde namydlený kabel CYKY-J 5x6 o průměru asi 15 mm protáhnout - protlačit plášťovou trubkou papír + plech o vnitřním průměru cca 21 mm s - asi- dvěma oblouky? Tomu moc nevěřím :-\ Ať už je to 5x6 nebo 5x4.Navíc jakékoli protahování do tady těchto trubek je jisté riziko - třeba ostrá hrana, ostrý oblouk apod. Raději vysekat a přihoďte zrovna kabel pro HDO. I když třeba zatím nemáte příslušnou sazbu, nevíte, zda se nebude někdy hodit. Nebo tu 16 trubku využijte třeba pro to HDO nebo pro CYA pro spojení do svorkovnice EPS. |