Název: Jak odstranit přepětí v síti o víkendech?
Přispěvatel: MSV Liberec 11.07.2013, 10:27
Mimo pracovní dobu a o víkendech se v síti objevuje přepětí, hodnoty na UF Guardu u FVE jsou U1 - 90V, U2 - 280V, U3 až 400V.
Hlavní jistič 160A v trafostanici často padá v noci a o víkendu.
Před instalací FVE tam byl jistič 350A který nepadal.
Dle připojovacích podmínek byl nahrazen 160A a problém byl na světě.
Potřeboval bych odhalit příčinu, už nevíme co s tím.


Název: Re: Jak odstranit přepětí v síti o víkendech?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 11.07.2013, 16:46
Ta napětí by naznačovala, že je nějaký problém s připojením středního bodu!
To by chtělo na místě proměřit!
Je to nějaká ostrovní síť a je to v IT nebo je to TN? U TN bych měl strach i z možného výskytu nebezpečného dotykového napětí, když nevíme co se tam děje a proč.
Rychle zalistujte ve "Zlatých stránkách" a sežeňte nějakého RT nebo dobře vybaveného elektrikáře!


Název: Re: Jak odstranit přepětí v síti o víkendech?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 11.07.2013, 18:19
Co vypíná ten jistič, nadproud nebo ufguard? Jak je řešen rozpadový bod? Už jsem se setkal s vadným relé.