Název: Stačí 25A jistič pro vytápění RD s Tč?
Přispěvatel: Petr Manhart 06.10.2005, 15:53
V projektu RD mám z důvodu měkké sítě povolen pouze 25 A hl. domovní jistič.

Vytápění bych chtěl řešit pomocí tep. čerpadla s těmito parametry: max. příkon 5 kW, max. prov. proud 3x8,2 A, rozběhový proud 3x62 A, jištění 3x16A (char. C) TUV bude v domku zajištěna plynovým kotlem.

Má taková sestava v zimním období šanci na bezproblémový provoz bez zbytečných omezení?


Název: Re: Stačí 25A jistič pro vytápění RD s Tč?
Přispěvatel: Jiří Fuksa 06.10.2005, 19:57

Z důvodu, že je omezena velikost vstupního jističe z nějakého důvodu (nejčastěji finančního) je vhodné se dohodnout s projektantem na použití hlídačů odběru, které mohou blokovat nedůležité spotřebiče v případě souběhu výkonů. Používáme např. od firmy Eleco Vyškov typ HO-98.



Název: Re: Stačí 25A jistič pro vytápění RD s Tč?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 07.10.2005, 09:22

Bude také záležet na ostatních spotřebičích v RD, měl by jste to upřesnit.
Ale dělal jsem revize na více domů s TČ (max. příkon až 12 kW),  všude byl použitý jistič 3x 25A, zatím všichni fungují bez problémů.



Název: Re: Stačí 25A jistič pro vytápění RD s Tč?
Přispěvatel: Petr Moravec 09.10.2005, 01:25

Pokud se jedné o jednu bytovou jednotku v RD tak 3×25A je bez problému,
nebo je 17kW málo? Zkuste si sečíst příkony všech používaných spotřebičů. A zamyslet se nad tím nastane-li někdy případ že to všechno běží najednou.
Tím chci jen sdělit to, že kdyby váš součet všech spotřebičů a vč. osvětlení náhodou překročil těch 17kW, tak se neobávejte opravdu se to dohromady nikdy všechno nezapne.



Název: Re: Stačí 25A jistič pro vytápění RD s Tč?
Přispěvatel: Petr Manhart 11.10.2005, 11:10

Díky pánové. Přesně to jsem potřeboval (a chtěl) slyšet:-))



Název: Re: Stačí 25A jistič pro vytápění RD s Tč?
Přispěvatel: Pavel Ryšavý 11.10.2005, 19:14

[quote:PetrMan_ format="text/plain"]Díky pánové. Přesně to jsem potřeboval (a chtěl) slyšet:-))[/quote]
Ale pak si nestěžujte :-)