Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Trňousovi 06.06.2013, 00:55



Název: Jaký zvolit průměr vodiče a velikost jističe pro elektromotor posuvu brány?
Přispěvatel: Trňousovi 06.06.2013, 00:55
Jedná se o elektromotor posuvu brány vzdálený 10 metrů od jističe.
Kabel bude uložen v chráničce a zemi.
Stačí 3x2,5 a 10A?


Název: Re: Jaký zvolit průměr vodiče a velikost jističe pro elektromotor posuvu brány?
Přispěvatel: Václav Třetí 06.06.2013, 07:00
Moc málo informací! Jaký je např. příkon zařízení?

P.S. V elektrotechnic e se vodiče obvykle označují průřezem, nikoliv průměrem. Průměry vodičů se používají pouze u smaltovaných vodičů pro vinutí motorů a transformátorů . Vodič s průřezem 2,5 mm2 má průměr zhruba 1,8mm.


Název: Re: Jaký zvolit průměr vodiče a velikost jističe pro elektromotor posuvu brány?
Přispěvatel: Pavel Horský 06.06.2013, 08:40
Obvyklý požadavek výrobce brány: CYKY-J3x2,5mm2 jištěný kombinovaným chráničem např. PFL 16/1N/003