Název: Jaký jistič budu potřebovat na 3kW elektromotor bez zátěže? Přispěvatel: Job 30.05.2013, 06:21 Jaký jistič budu potřebovat na 3kW elektromotor, který se bude rozbíhat bez zátěže?
Název: Re: Jaký jistič budu potřebovat na 3kW elektromotor bez zátěže? Přispěvatel: Václav Třetí 30.05.2013, 07:14 Než jistič by byl lepší motorový spouštěč nastavený na přesnou hodnotu proudu podle štítku motoru a přívodní vedení jistit podle průřezu a popř. použitého typu zásuvky.
Název: Re: Jaký jistič budu potřebovat na 3kW elektromotor bez zátěže? Přispěvatel: Pavel Horský 30.05.2013, 08:00 Přímý rozběh:
Spotřebič 3kW, 6,6A, 400V Pojistka 16A Stykač DIL M7 Nadproudové relé ZB 12-10 Vnější kabel 1,5mm2 Max. délka kabelu k motoru uložení B2 a C 38m nebo Motorový spouštěč PKZ M0-10 Zkratový proud 150kA Stykač DIL M7 Vnitřní propojovací kabel 1,5mm2 Vnější kabel 1,5mm2 Max. délka kabelu k motoru uložení B2 a C 64m Víc informací nedostanete. Údaje z posuvného pravítka EATON Název: Re: Jaký jistič budu potřebovat na 3kW elektromotor bez zátěže? Přispěvatel: Job 30.05.2013, 18:10 Jedná se o motor ke kuželové štípačce, takže motorový spouštěč zavrhuji.
Zkoušel jsem 4 KW motor a vyhazuje mi jistič 16A. Název: Re: Jaký jistič budu potřebovat na 3kW elektromotor bez zátěže? Přispěvatel: Pavel Horský 30.05.2013, 18:15 Takže se ptáte na 3kW motor a pak z vás vypadne, že zkoušíte 4kW? Tak co vlastně chcete? Milý pane, mi tu nejsme pro srandu králíkům!
Název: Re: Jaký jistič budu potřebovat na 3kW elektromotor bez zátěže? Přispěvatel: Job 30.05.2013, 18:24 Omlouvám se. Špatně jsem se vyjádřil. Zkoušel jsem nejprve ten 4KW a právě ten mi jistič vyhazoval.
Chci ho proto nahradit 3 KW a proto se ptám. Název: Re: Jaký jistič budu potřebovat na 3kW elektromotor bez zátěže? Přispěvatel: Pavel Horský 30.05.2013, 18:41 Poslal jsem vám data k motoru 3kW. Pokud použijete jistič 3x16A/C nebo D...... nebo pojistky pomalejší charakteristik y (se šnekem), tak by měl 3kW motor normálně makat.
Název: Re: Jaký jistič budu potřebovat na 3kW elektromotor bez zátěže? Přispěvatel: Miroš Jan 30.05.2013, 18:50 Jedná se o motor ke kuželové štípačce, takže motorový spouštěč zavrhuji. Zkoušel jsem 4 KW motor a vyhazuje mi jistič 16A. Tak motorový spouštěč zavrhujete? Proč? Název: Re: Jaký jistič budu potřebovat na 3kW elektromotor bez zátěže? Přispěvatel: Václav Třetí 30.05.2013, 19:47 Pán si jistě rád koupí brzy nový motor, nebo si ho nechá převinout.
Název: Re: Jaký jistič budu potřebovat na 3kW elektromotor bez zátěže? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 31.05.2013, 17:07 Motor 3kW si při rozběhu vezme okolo 50A. To je těsně u nastavení zkratové spouště jističe 16A s charakteristik ou B. Možná by vám stačilo vyměnit jistič za 16A s charakteristik u C.
Motor 4kW se bude chovat podobně. |