Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Hugo Oves 11.08.2005, 22:23



Název: Jaké je předepsané minimální krytí pro vypínače na fasádě rodinného domu?
Přispěvatel: Hugo Oves 11.08.2005, 22:23
Jaké je prosím vás předepsané minimální krytí pro vypínače na fasádě rodinného domu? Konkrétně se jedná o hladké obklady. Lze na ně umístit zásuvky a vypínače řady TANGO IP44 ( http://www.abb-epj.cz/catalog.asp?thema=4537&category=783 ) Děkuji.


Název: Re: Přístroje na fasádě
Přispěvatel: Štefan Beláň 11.08.2005, 22:56
<p>Záleží na umístnění přístrojů.</p><p>Pokud je zařízení vystavené přímému působení deště, uvažuje se vliv AB8 + AD2 nebo AD3 nebo  AD4. Záleží na skutečném umístnění. Podle starších předpisů bylo vyhovující krytí min. IP 43. Podle nových předpisů ČSN 33 2000-5-51 je pro AD4 min. IPx 4.</p><p>Zásuvky a vypínače v rytí IP44 vyhovují pro montáž do venkovního prostředí bez dalších nutných ochran (zábran) proti působení vnějších vlivů. Zásuvky musí být chráněny na přívodu chráničem 30mA. Doporučuji používat chrániče 30mA i pro osvětlení.
</p>