Název: Jaký je problém, když při sepnutí cvaká něco ve skříni stále dokola?
Přispěvatel: Lukas_ 07.05.2013, 21:28


Při spínání a vypínání levneho tarifu v pojistkové skříni neustále cvaká, ale tarif se nakonec přepnul.
Zavolaný elektrikář říkal, že problém je v relátku nahradil ho za stykač a po zapojení odkoužel, že stykač normálně sepnul a bojler se zapnul.
Bohužel ješte tu samou noc se pří zapnutí levného tarifu znovu ozývá neustále cvakání, ale bojler se ani nezapl, nevím zda i levný tarif nesepl. je to stará elektrik.
je  možné, že je zas vadný stykač a nebo něco jiného?


Název: Re: Jaký je problém, když při sepnutí cvaká něco ve skříni stále dokola?
Přispěvatel: Jiří Buben 07.05.2013, 22:47
Jakým jističem je jištěna cívka stykače? To cvakání trvalo jak dlouho, po celou dobu nízkého tarifu?
Minulý týden jsem se setkal s podobnou závadou. Stykač při sepnutí najednou odskočil a zase měl snahu sepnout a to stále dokola v dost velké "kadenci". Při bližším pohledu do rozvaděče jsem zjistil že při tomto jevu se značně jiskří v jističi ze kterého je napájen stykač. Jistič byl vadný. Výměna jističe zjednala nápravu. Ale co mu bylo jsem ještě nezjistil Nebyl čas jej kuchnout.
Může to být ale i něco jiného. Nejlepší by bylo zavolat onoho elektrikáře a reklamovat. :)


Název: EsoRimmer
Přispěvatel: EsoRimmer 07.05.2013, 23:14
Elektroměr se přepne na NT/VT hned, nebo taky "cvaká" ? 


Název: Re: Jaký je problém, když při sepnutí cvaká něco ve skříni stále dokola?
Přispěvatel: Lukas_ 07.05.2013, 23:17
byl jsem nusem vypnout jistič, protože cvakaní bylo neúnosné, jinak na jističi je 10A a na tom stykači je 16A ..


Název: Re: EsoRimmer
Přispěvatel: Lukas_ 07.05.2013, 23:20
Elektroměr se přepne na NT/VT hned, nebo taky "cvaká" ? 


elektroměr necvaká. cváká to v rozvodné skříni v prvním patře a v přízemí v rozvodné skříni to běží normalně


Název: EsoRimmer
Přispěvatel: EsoRimmer 07.05.2013, 23:29
Chce to zjistit, jestli pri prepnuti tarifu "skace" i civka elektromeru. Pokud tomu tak je, zavada je na HDO (za opravu odpovida distributor) a staci zavolat kdykoliv na poruchovou linku. Pokud to tak neni, tak je problem ve stykaci (zanesene kontakty, spatne zapojeni, vadny) nebo nekde dal (za opravu odpovida odberatel).
Timto bych asi zacal.


Název: Re: Jaký je problém, když při sepnutí cvaká něco ve skříni stále dokola?
Přispěvatel: Lukáš Malík 08.05.2013, 12:55
Jen dotaz - to bydlíte v bytovce nebo v paneláku nebo v domu?


Název: Re: Jaký je problém, když při sepnutí cvaká něco ve skříni stále dokola?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 08.05.2013, 19:08
To by chtělo "elektrikáře nebo revizáka".
Ono to naznačuje jednu možnost - při sepnutí stykače je připojena tak velká zátěž, že klesne napětí tak, že stykač odpadne a celé se to opakuje...
To by nebyla závada stykače, dobrý elektrikář by to měl bez problému lokalizovat, pro běžně vybaveného RT by měla být maličkost ověřit, jestli se tam něco takového neděje.
A protože by mohl být problém i s PEN nebo N vodičem pro část rozvodu, doporučuji "nehazardovat" a řešit to ve spolupráci s odborníkem.


Název: Re: Jaký je problém, když při sepnutí cvaká něco ve skříni stále dokola?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 08.05.2013, 20:09
Ještě je tu i jedna možnost se kterou jsem se setkal. A to vadné HDO. Tedy tak že se relé v HDO snaží sepnout, ale nejde mu to - cvaká, ovšem po několika minutách se nakonec přepnulo. Vzhledem k tomu, že relé v HDO je tichoučké, tak to přes dviřka nemusí být podle zvuku pozorovatelné.

To Lukas_: Zkuste jistiš nahodit a pozorovat chování příjmače HDO (pokud je to novjejší typ kde jsou vidět relátka) a pozorovat co se děje při tom "cvakání v té pojistkové skříni.


Název: Re: Jaký je problém, když při sepnutí cvaká něco ve skříni stále dokola?
Přispěvatel: Lukas_ 09.05.2013, 00:05
problém vyřešen. kabel, který dává signál do stykače, který vedl přímo do zaplombované skříně byl zapojen v relátku se spatným kontaktem. zavolalo se na povolení odplombování přehodil se kabel do funkčního spoje a vše zatím jede tak jak má :)
jinak omlouvám se, že píši neodborně.

všem (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) za rady a návrhy