Přispěvatel: Jiri Dvorak 19.04.2013, 19:52
Jakými relé je osazen modul C-OR-0008M; cca před 1,5 rokem jsem se účastnil na jedné instalaci Foxtrotu.
Dnes mi volal zástupce zákazníka, po telefonu jsme lokalizovali "vadné relé jednoho výstupu".
Tato informace by mi pravděpodobně ušetřila rád bych si ušetřil jednu cestu.


Název: Re: Jakými relé je osazen modul C-OR-0008M ?
Přispěvatel: Jindra_K 20.04.2013, 11:28
Na místě 16 A reléových výstupů používáme celkem 4 různé typy relé s inrush kontakty (řešené i různým technologickým  způsobem),  které mají, kromě technických parametrů, jedno společné - špatně se shánějí, jsou střídavě téměř nedostupné (proto 4 typy)  :) 
Obecně nedoporučujeme "samoopravy" produktů. Jestliže je modul v záruce, tak je o důvod více.
Zároveň bych rád toto relé dostal na stůl, a byl bych rád i od vás za informaci, co přesně spíná - proto bych doporučil, abyste se s námi spojil a vyřešili jsme rychle nejen opravu, ale i další info, které jsou pro nás zdrojem pro další rozvoj a zkvalitňování produktů a procesů.


Název: Re: Jakými relé je osazen modul C-OR-0008M ?
Přispěvatel: Jiri Dvorak 20.04.2013, 22:19
Vzhledem k jednoduchosti, rychlosti, relativně nízkým nákladům  nápravy „výměnou relé“ - pokud bude opravdu vadné, budu zřejmě volit tuto cestu. K (pravděpodobně) vadnému relé  – rád vám jej poskytnu případně  informace o jeho stavu  (foto a td.). Vývod jež relé spíná je jištěn jističem 6B nebo 10B ( nevím o který vývod se přesně jedná) na tento vývod jsou, tuším, pověšeny dva zdroje pro led 1x napěťový „pásky“ 1x nějaká bodovka „proudový“.


Název: Re: Jakými relé je osazen modul C-OR-0008M ?
Přispěvatel: SMILEK 21.04.2013, 12:33
Jako zásadní se zde jeví typ náhrady relé - běžná 16A relé (obvykle osazená AgCdO kontakty) odejdou podstatně rychleji, než originály použité v COR-0008M. Je potřeba zvolit relé, které má Inrush current alespoň 80A/20ms (a s těmi bývá na pultech obvykle problém),  jinak se budete trápit a brzy tam pojedete znovu.
 ;)


Název: Re: Jakými relé je osazen modul C-OR-0008M ?
Přispěvatel: Jindra_K 21.04.2013, 13:10
V tomto případě by mne velmi zajímaly typy zdrojů (přesné označení výrobce). V případě např. dvou zdrojů zároveň spínaných se může hodnota proudu při studeném startu již blížit, i překročit proud 80 A (i když pak ale roste riziko, že zabere elmg. spoušť předřazeného jističe).
Na jednu stranu uvažujeme o řešení s relé se spínacími proudy až 500 A, ale je otázkou smysl, protože větší nárazové proudy již nepřenese standardní jištění.
Proto je každá informace z praxe pro mne a kolegy velmi důležitá.
Požádal bych vás, zda byste se mi ozval na mail kubec@tecomat.cz  a pořešili jsme toto co nejrychleji a "nejužitečněji" pro všechny strany.


Název: Re: Jakými relé je osazen modul C-OR-0008M ?
Přispěvatel: Jiri Dvorak 22.04.2013, 15:20
závěr: relé vyměněno, pro jistoru provedan úprava; přidáno relé v patici na din, a to teprve výkonově spíná vývod. Zdroj(e) je schopen po několikerém rychlejším sepnutí/rozepnutí vývodu vybavit jistič 10B.