Název: Jaký typ jisticího prvků a kabelu CYKY použít pro dílnu s příkonem 10kW? Přispěvatel: Zuzana Šárošová 28.03.2013, 16:27 Mám za úkol navrhnout rozvaděč pro dílnu, kde mám motory o zadaných výkonech 4kW, 5,5kW a 0,025kW (což je ventilátor).
Potřebuji poradit jakou hodnotu jistícího prvku mám použít pro jištění jednotlivých motorů a následně jaky typ kabelu CYKY tahat. Název: Re: Jaký typ jisticího prvků a kabelu CYKY použít pro dílnu s příkonem 10kW? Přispěvatel: Jiří Schwarz 28.03.2013, 17:08 Jištění motoru se musí přizpůsobit nejen výkonu motoru, ale také rozběhu, charakteristic e zátěže...:
- nesmí být příliš malé, aby to nevypadávalo při rozběhu - nesmí být příliš velké, abychom minimalizovali přehřátí motoru a jeho poškození pokud se nerozběhne Předpokládejme motory 4 a 5,5kW jako třífázové. 4kW při účiníku 0,8 je cca 5kVA, to je při 230/400V asi 7,2A, takže možná by vyhověl jistič C10/3, možná při rozběhu ne, možná by to podle druhu "stroje" chtělo tzv. motorový spouštěč nastavitelný někde v rozsahu do 12A a nastavit až po nasazení. A kabel podle délky, jištění, impedance smyčky v místě připojení. Název: Re: Jaký typ jisticího prvků a kabelu CYKY použít pro dílnu s příkonem 10kW? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 28.03.2013, 17:17 Mám za úkol navrhnout rozvaděč pro dílnu, kde mám motory o zadaných výkonech 4kW, 5,5kW a 0,025kW (což je ventilátor). Potřebuji poradit jakou hodnotu jistícího prvku mám použít pro jištění jednotlivých motorů a následně jaky typ kabelu CYKY tahat. To je vaše pracovní náplň nebo školní cvičení? Pokud pracovní náplň je asi něco špatně.... Pokud je to školní cvičení, pravděpodobně jste k němu měli nějaký výklad. Zkuste tedy na řešení přijít a dát jej sem ke kontrole. Nebo zkuste položit dotaz nějak konkrétněji. Název: Re: Jaký typ jisticího prvků a kabelu CYKY použít pro dílnu s příkonem 10kW? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 28.03.2013, 18:59 Nejjednoduší je použít tzv. "motorové spouštěče" a na nich nastavit proud odpovídající hodnotám uvedeným na štítcích motorů.
Pro přibližné určení odebíraného proudu u třífázových asynchroních motorů s kotvou nakrátko lze použít vztah I (A) = 2 * výkon motru (kW). U motoru 5,5 kW je možné, že bude určen pro rozběh Y/D. Název: Re: Jaký typ jisticího prvků a kabelu CYKY použít pro dílnu s příkonem 10kW? Přispěvatel: Milan Hudec 28.03.2013, 20:21 Nejlépe bude, když si to ten co vám to zadal spočítá sám,
Název: Re: Jaký typ jisticího prvků a kabelu CYKY použít pro dílnu s příkonem 10kW? Přispěvatel: IM 28.03.2013, 22:48 To je vaše pracovní náplň nebo školní cvičení? Pokud pracovní náplň je asi něco špatně.... (jednicka) :'(Název: Re: Jaký typ jisticího prvků a kabelu CYKY použít pro dílnu s příkonem 10kW? Přispěvatel: Zuzana Šárošová 28.03.2013, 22:54 Mám za úkol navrhnout rozvaděč pro dílnu, kde mám motory o zadaných výkonech 4kW, 5,5kW a 0,025kW (což je ventilátor). Potřebuji poradit jakou hodnotu jistícího prvku mám použít pro jištění jednotlivých motorů a následně jaky typ kabelu CYKY tahat. Je to naštěstí jen školní úkol a vzhledem k tomu,že to je jen pro cvičení, tak nějak bližší informace k tomu nemám. Máme si vymyslet hodnotu soudobosti,což volím 0,8 a to je vážně všechno co k tomu mohu ještě říct. Název: Re: Jaký typ jisticího prvků a kabelu CYKY použít pro dílnu s příkonem 10kW? Přispěvatel: Milan Hudec 28.03.2013, 23:15 To je jak koupit správný tvar a velikost podprdy pro kamošku, kterou jste naposledy viděla když vám bylo osm let
Název: Re: Jaký typ jisticího prvků a kabelu CYKY použít pro dílnu s příkonem 10kW? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 29.03.2013, 06:48 Ono si toho budete vymyslet evidentně více. Máte aspoň zadáno jak se dostat k výsledku? Počítat ručně nebo můžete použít výpočtový SW? Jste z odborné školy nebo je to nějaká fyzika na gymplu?
Název: Re: Jaký typ jisticího prvků a kabelu CYKY použít pro dílnu s příkonem 10kW? Přispěvatel: Jiří Schwarz 29.03.2013, 07:04 ... Máme si vymyslet hodnotu soudobosti,což volím 0,8 a to je vážně všechno co k tomu mohu ještě říct. To je ale v tomto případě tak trochu pitomost. Činitel soudobosti se dá zvažovat u většího počtu spotřebičů. Tady můžete ten nejslabší motor zanedbat, u těch 2 silnějších je to jasná volba: 1) nikdy nepoběží společně, pak se to navrhne podle silnějšího 2) mohou někdy běžet společně, pak se přívod dimenzuje na "oba" A pro jednotlivé motory již není kam započítat nějaký činitel soudobosti Nespletla jste to s účiníkem (cos"fí")? 0,8 by mohla být v praxi reálná hodnota |