Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => ZÁLOŽNÍ ZDROJE => UPS -> generátory ... => Téma založeno: Pet Holík 20.03.2013, 09:36



Název: Má vliv UPSka na impedanci zásuvky 230V?
Přispěvatel: Pet Holík 20.03.2013, 09:36
Při výchozí revizi byla na zásuvkách z UPS hodnota Zs -přibližně 0,6 ohmu.
Při periodické revizi 1,9 ohmu. Majitel odmítá vypnout (bypassovat) UPS.
Je možné, že výchozí revize byla při bypassované UPS, a kde se ten 1 ohm vzal?


Název: Re: Má vliv UPSka na impedanci zásuvky 230V?
Přispěvatel: František Šohajda 20.03.2013, 17:01
Záleží jak je UPSka zapojená.....j ak pracuje....je to možné !
Pokud před je jiná impedance.


Název: Re: Má vliv UPSka na impedanci zásuvky 230V?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 20.03.2013, 17:45
Jak je UPS odolná proti zkratu?


Název: Re: Má vliv UPSka na impedanci zásuvky 230V?
Přispěvatel: Miroslav Revús 20.03.2013, 17:48
Dobrý článok o postupoch pri posudzovaní bezpečnosti UPS napísal pre elektrika.cz David Klimša.

http://elektrika.cz/data/clanky/klimups040414/view?searchterm=ups%20%28fm%29

http://elektrika.cz/data/clanky/klimsaups040414/view?searchterm=ups%20%28fm%29

Ak by odkaz zomrel, tak je materiál aj v prílohe.



Název: Re: Má vliv UPSka na impedanci zásuvky 230V?
Přispěvatel: Pet Holík 20.03.2013, 18:07
To: Revús
Dík za odkaz :)