Název: Základní ochranná opatření proti LEMP Přispěvatel: Jiří Sluka 07.03.2013, 08:02 Základní ochranná opatření proti LEMP
Tato kapitola byla v podstatě již rozebírána v předcházející kapitole, kde bylo vysvětleno, že soustava pospojování minimalizuje rozdíly potenciálů a může snížit magnetické pole. V předcházející kapitole však nebyla zmíněna velmi důležitá problematika a to je pospojování na rozhraních zón LPS, které musí být provedeno pro všechny kovové části a inženýrské sítě (kovová potrubí, napájecí vedení apod.). Pospojování musí ... Zdroj: zde... (http://elektrika.cz/data/clanky/zakladni-ochranna-opatreni-proti-lemp) Co pozitivního a konstruktivníh o byste doplnili k této informaci? Základní ochranná opatření proti LEMP Název: Re: Základní ochranná opatření proti LEMP Přispěvatel: Milan Hudec 07.03.2013, 18:14 Jsem zvědav za jak dlouho budou pro pospojování namísto kulatých předepsány ploché vodiče (pro neznalé-kvůli tvaru vyzařování).
Název: Re: Základní ochranná opatření proti LEMP Přispěvatel: Jiří Schwarz 07.03.2013, 19:35 Jsem zvědav za jak dlouho budou pro pospojování namísto kulatých předepsány ploché vodiče (pro neznalé-kvůli tvaru vyzařování). Vzhledem k tomu, že náběžná hrana bleskového výnboje je velmi ostrá, projeví se tam skin-efekt, takže buď plochý vodič, nebo trubka chlazená vodou, aby se ušetřil materiál...Název: Re: Základní ochranná opatření proti LEMP Přispěvatel: Milan Hudec 07.03.2013, 20:07 EMC, či následné výboje kdy bude coby první stupeň řazen varistorový svodič?
|