Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Elektromateriál - diskuse o materiálech a jejich použití => Téma založeno: Jiří Švarc 05.06.2005, 21:49



Název: Mohu použít i zásuvky typu Schuko, které jsou běžné v EU?
Přispěvatel: Jiří Švarc 05.06.2005, 21:49

Stavím nový rodinný dům a zajímalo by mne,jestli při instalaci zásuvek mohu použít i zásuvky typu Schuko,které jsou běžné v EU.
Děkuji.



Název: Re: Mohu použít i zásuvky typu Schuko, které jsou běžné v EU?
Přispěvatel: Jiří Špelec 05.06.2005, 22:23

Doma si můžete použit co chcete. Už vidím, jak zde budou někteří řvát, ale když použijete Schuko v celém domě uvede se tato změna v revizní zprávě a vše je OK.


Tady se již o tom hodně psalo, ale vždy v souvislosti s nějakým dodatečným zařízením. V celém objektu to u nás není žádná ojedinělost.




Název: Re: Mohu použít i zásuvky typu Schuko, které jsou běžné v EU?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 06.06.2005, 03:57

Nevím co vás nutí k použítí systému SCHUKO, ale to je vaše věc. Systém SCHUKO se používá např. v Německu a v Rakousku. Např. ve Francii, v Polsku a v Belgii se používá stejný systém jako u nás. Všechny novější spotřebiče mají univerzální vidlice, které se dají použít do našich zásuvek i do zásuvek SCHUKO.
Zásuvky SCHUKO se v ČR oficiálně nesmějí používat.
Problémy můžete mít při revizi, většině RT to bude asi vadit.



Název: Re: Mohu použít i zásuvky typu Schuko, které jsou běžné v EU?
Přispěvatel: Miroslav Bardoděj 06.06.2005, 11:25
<p>Malou poznámku: V EU jsou běžné i "naše" zásuvky - s kolíkem.</p>


Název: Q: Může být rozvaděč osazený Schuko zásuvkou při revizi problém?
Přispěvatel: Tým portálu Elektrika 12.07.2022, 08:02
Q: Může být rozvaděč osazený Schuko zásuvkou při revizi problém?
    Q: Může být rozvaděč osazený Schuko zásuvkou při revizi problém? Pokud se v provoze objeví rozvaděč EU pouze s odlišnou konstrukcí jednofázových zásuvek (Schuko),  mohlo by české normativní doporučení být problémem při provozu takového zařízení? Jaké by bylo tvé rozhodnutí? pokud bys revizi psal ty?
   

    Související ...
    ... elektrovinka k tomuto diskusnímu vláknu zde! (https://elektrika.cz/data/bleskovky/q-muze-byt-rozvadec-osazeny-schuko-zasuvkou-pri-revizi-problem/@@eview)
   



   
Jak byste reagovali na tuto související otázku vy?
   
Q: Může být rozvaděč osazený Schuko zásuvkou při revizi problém?
   


Název: Re: Mohu použít i zásuvky typu Schuko, které jsou běžné v EU?
Přispěvatel: Jaroslav Jonáš 12.07.2022, 19:50
Zásuvky SCHUKO jsou sice v EU běžné, ale jenom v některých zemích. Zrovna tak zásuvky s kolíkem, u nás v normě ČSN uvedené jako vzor "B",  jsou běžné zase jenom někde. Otázka na pana Ing.Dvořáčka se v tomto případě nepovedla, protože se týká zásuvky SCHUKO, která je součástí výrobku, což se netýká původního dotazu pana Jiřího Švarce. U nás v ČR v elektrických instalacích zásuvky SCHUKO používat nelze, neodpovídají požadavku uvedeném ve vyhlášce 268/2009 §34 odst. (7).


Název: Re: Mohu použít i zásuvky typu Schuko, které jsou běžné v EU?
Přispěvatel: Milan Hudec 12.07.2022, 21:17
Zásuvky SCHUKO jsou sice v EU běžné, ale jenom v některých zemích. Zrovna tak zásuvky s kolíkem, u nás v normě ČSN uvedené jako vzor "B",   jsou běžné zase jenom někde. Otázka na pana Ing.Dvořáčka se v tomto případě nepovedla, protože se týká zásuvky SCHUKO, která je součástí výrobku, což se netýká původního dotazu pana Jiřího Švarce. U nás v ČR v elektrických instalacích zásuvky SCHUKO používat nelze, neodpovídají požadavku uvedeném ve vyhlášce 268/2009 §34 odst. (7).
Takže v Praze se používat mohou.
Takový kvízíček za jednoho bludištáka.


Název: Re: Mohu použít i zásuvky typu Schuko, které jsou běžné v EU?
Přispěvatel: Radim Strycharski 12.07.2022, 21:32
Takže v Praze se používat mohou.
Takový kvízíček za jednoho bludištáka.
Pražské stavební předpisy.


Název: Re: Mohu použít i zásuvky typu Schuko, které jsou běžné v EU?
Přispěvatel: Jan Franěk 12.07.2022, 21:38
Velvyslanectví a ambasády.


Název: Re: Mohu použít i zásuvky typu Schuko, které jsou běžné v EU?
Přispěvatel: Milan Hudec 12.07.2022, 22:05
Oba za jedna, holt si bludistaka budete pujčovat :)


Název: Re: Mohu použít i zásuvky typu Schuko, které jsou běžné v EU?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 12.07.2022, 23:29
pro mého "skorojmenovce":

pokud budete chtít použít u nás běžně dostupnou vidlici s vyšším krytím (IP44),  tak je problém ji narvat do Schuko zásuvky aniž by se něco poškodilo

Výrobci nabízejí tolik variant a designů zásuvek, že se do každého prostředí dá vybrat vhodné provedení a není nutné hledat skulinku v "pravidlech" pro montáž něčeho nestandardního

A pokud někdo tvrdí že u Schuko je jedno kde je N a kde L, narazil jsem na zajímavost - měnil jsem panelovou zásuvku Schuko za "naši" a na té Schuko jsem objevil písmena L a N, takže asi i tam existuje něco jako  "štábní kultura"  ;D


Název: Re: Mohu použít i zásuvky typu Schuko, které jsou běžné v EU?
Přispěvatel: Jan Franěk 13.07.2022, 06:41
U nás nemá schuko co dělat.

Když jsme nakousli součást výrobků. Ve škodovce musela firma vyměnit všechny schuko zásuvky na nové lince, jinak to údržba nepřevzala. A že jich tam bylo. Odhadem cca 200 a v průmyslovém provedení. ;)


Název: Re: Mohu použít i zásuvky typu Schuko, které jsou běžné v EU?
Přispěvatel: Jiří Blažej 13.07.2022, 07:32
U nás nemá schuko co dělat.

Když jsme nakousli součást výrobků. Ve škodovce musela firma vyměnit všechny schuko zásuvky na nové lince, jinak to údržba nepřevzala. A že jich tam bylo. Odhadem cca 200 a v průmyslovém provedení. ;)
Tak to ve Škodovce podepsali kontrakt na linku, aniž by věděli, co tam bude namontováno?  Pokud ve výrobním závodě neměli specifikace, tak to navrhli se Schuko zásuvkami.


Název: Re: Mohu použít i zásuvky typu Schuko, které jsou běžné v EU?
Přispěvatel: Zdenek Skotnica 13.07.2022, 15:43
Takže v Praze se používat mohou.
Takový kvízíček za jednoho bludištáka.
Nebo ještě na hlavním nádraží, ale jen chvilku. Do té doby než odjede vlak  ;D


Název: Re: Mohu použít i zásuvky typu Schuko, které jsou běžné v EU?
Přispěvatel: jan as x 13.07.2022, 17:36
Běžně se tady prodávají výrobky s německou zásuvkou. Když jsem to poslal na Čoi tak to nějak okecali.

Například i TP LINK smart zásuvka ji má, hlídač tlaku pro čerpadla od české značky…


Název: Re: Mohu použít i zásuvky typu Schuko, které jsou běžné v EU?
Přispěvatel: Jan Franěk 13.07.2022, 19:18
Tak to ve Škodovce podepsali kontrakt na linku, aniž by věděli, co tam bude namontováno?  Pokud ve výrobním závodě neměli specifikace, tak to navrhli se Schuko zásuvkami.

Problém dodavatele, že si nepřečetl řádně všechny podklady a požadavky. Krom klasických požadavků na provedení dle platných norem, ještě jejich vnitřní směrnice a předpisy, které navíc některé požadavky zpřísňují. Velmi se dbá na jednotnost a bezpečnost provedení. Snižuje to rizika, potřebu náhradních dílů, tím pádem prostoje  a tak dále. Celkem logické požadavky od údržby.

Před provedením revize jsem si to musel řádně nastudovat také a pak jsem to raději ještě postupně konzultoval s člověkem uvnitř. Ušetřilo mi to spoustu starostí. Vlastně poprvé jsem měl pocit že moje revize je k něčemu, protože byla důkladně pročtená a jednou vrácená k opravě, s chybou v edici normy. Za mne správný přístup při přejímce nové výrobní linky.


Název: Re: Mohu použít i zásuvky typu Schuko, které jsou běžné v EU?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 13.07.2022, 22:33
Nebo ještě na hlavním nádraží, ale jen chvilku. Do té doby než odjede vlak  ;D

Teď jste mi něco připomenul:
Je to už několik let, co jsme jeli rychlíkem z Prahy, nabíjel jsem si notebook a dělali jsme si srandu z toho, jestli na hranicích někdo vypne napájení, když to do Německa jede s "českými" zásuvkami
Pak jsem jel příště v jiné soupravě a tam byly Schuko


Název: Re: Mohu použít i zásuvky typu Schuko, které jsou běžné v EU?
Přispěvatel: jan as x 14.07.2022, 06:16


Je to košer?


Název: Re: Mohu použít i zásuvky typu Schuko, které jsou běžné v EU?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 14.07.2022, 22:31
...
Je to košer?
Máme v této zemi divná pravidla. Běžně si můžete koupit něco, co oficiálně nesmíte používat


Název: Re: Mohu použít i zásuvky typu Schuko, které jsou běžné v EU?
Přispěvatel: Radim Strycharski 15.07.2022, 07:19
To bych neřekl, že se to nesmí používat. Nesmí se tím vybavovat pevné instalace staveb podléhajících vyhl. 268/2009 Sb. To je něco jiného. Můžeme jen spekulovat o tom, proč to tak je, je to věc lobbistů. Nicméně na bezpečnost to nemá vliv, takže v procesu výstavby je revizák ten poslední, kdo by měl mít nějaké námitky proti zásuvce SCHUKO ve stavbě.


Název: Re: Mohu použít i zásuvky typu Schuko, které jsou běžné v EU?
Přispěvatel: Radim Strycharski 26.07.2022, 14:41
Můžete mě prosím navézt, když už jste mi tady smazali dotazy, kde se řešila problematika těchto chytrých zásuvek?

Respektive zda je opravdu košer, že vypínají nulový a nikoliv fázový vodič? Prodlužka I a zapojené přístroje jsou stále pod proudem, led diody a displeje žhnou.

Dotaz jsem psal, opět bez odpovědi, tady: https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,39391.0/topicseen.html

Jiné vlákno na klíčové slovo smart plug jsem zde nenalezl :-(
Fázový nebo nulový vodič je jednoznačně identifikován jen v pevném rozvodu a v zásuvce pevného rozvodu nemusí být nutně fázový vodič v levé zdířce a nulový vodič v pravé.  Dále smart zásuvka s vidlicí nemusí být nutně zapojena jen do zásuvky pevného rozvodu, ale třeba i na konec prodlužovacího přívodu nebo rozbočky, u kterých rovněž není jednoznačně stanovena pozice fázové a nulové zdířky. Tím pádem pracovní vodiče čehokoliv, co má připojovací vidlici, nemohou být jednoznačně identifikovány a otázka, zda se vypíná fázový nebo nulový vodič, ztrácí smysl. 


Název: Re: Mohu použít i zásuvky typu Schuko, které jsou běžné v EU?
Přispěvatel: jan as x 26.07.2022, 18:31
rozumím, tzn. je v pořádku, když:

1. v Prodlužovací šňůře přehodím levý a pravý pól

2. Smart zásuvka vypíná nulák a nikoliv fázi, a tak se nevypne se Spotřebič zcela, ale spotřebič trochu pracuje (jde do něj stále fáze - viz led světla a LED řetězy) - Co by to mohlo dělat, SWOT proti PE Anebo nedokonalé odepnutý N v relátku smart zásuvky?

V výsledku je stav stejný, jako dotazu původního tazatele, kdy na konci prodlužovačky naměříte obyčejnou diodovou zkoušečkou i na nuláku (naindukovanou) fázi - což  jak jsem vyrozuměl na prodlužovacím přívodu ničemu nevadí …


Název: Re: Mohu použít i zásuvky typu Schuko, které jsou běžné v EU?
Přispěvatel: Milan Hudec 26.07.2022, 18:54
rozumím, tzn. je v pořádku, když:

1. v Prodlužovací šňůře přehodím levý a pravý pól

2. Smart zásuvka vypíná nulák a nikoliv fázi, a tak se nevypne se Spotřebič zcela, ale spotřebič trochu pracuje (jde do něj stále fáze - viz led světla a LED řetězy) - Co by to mohlo dělat, SWOT proti PE Anebo nedokonalé odepnutý N v relátku smart zásuvky?

V výsledku je stav stejný, jako dotazu původního tazatele, kdy na konci prodlužovačky naměříte obyčejnou diodovou zkoušečkou i na nuláku (naindukovanou) fázi - což  jak jsem vyrozuměl na prodlužovacím přívodu ničemu nevadí …
Právě proto je dobré zjistit, zdali např.pračka a pod.vypíná fázový vodič, v opačném případě se zkracuje životnost její elektroniky.


Název: Re: Mohu použít i zásuvky typu Schuko, které jsou běžné v EU?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 26.07.2022, 23:03
... zda je opravdu košer, že vypínají nulový a nikoliv fázový vodič?
...
To je tak trochu na výrobci, jak se k tomu postaví, jak to zdůvodní, jak to vysvětlí uživateli...
Můžeme hovořit o několika způsobech "vypnutí"
- funkční vypnutí, kdy přerušíme jeden pracovní vodič, čímž přestane téci obvodem proud
- bezpečnostní vypnutí, kdy přerušíme všechny pracovní vodiče
- u vn je kromě vypnutí i "odpojení",  kdy je možné pohledem zkontrolovat že je vedení skutečně přerušeno (co kdyby ve zhášecí komoře došlo něčemu o co nestojíme,...)

Pokud to budeme brát jako funkční vypnutí, je to nenapadnutelné .  Dokonce když si rozeberete některá zařízení (typicky např. přídavné reproduktory k PC) máte tam zpravidla  funkční vypnutí až na sekundární straně transformátoru


Název: Re: Mohu použít i zásuvky typu Schuko, které jsou běžné v EU?
Přispěvatel: Miroslav Minařík 27.07.2022, 09:58
Fázový nebo nulový vodič je jednoznačně identifikován jen v pevném rozvodu a v zásuvce pevného rozvodu nemusí být nutně fázový vodič v levé zdířce a nulový vodič v pravé.  Dále smart zásuvka s vidlicí nemusí být nutně zapojena jen do zásuvky pevného rozvodu, ale třeba i na konec prodlužovacího přívodu nebo rozbočky, u kterých rovněž není jednoznačně stanovena pozice fázové a nulové zdířky. Tím pádem pracovní vodiče čehokoliv, co má připojovací vidlici, nemohou být jednoznačně identifikovány a otázka, zda se vypíná fázový nebo nulový vodič, ztrácí smysl. 

Tímto bych téma uzavřel.