Název: Jak zapojit převodník ss proudu k PLC?
Přispěvatel: Petr Filípek 26.02.2013, 22:49
Jak mám zapojit převodník ss proudu na principu Hallova efektu dle specifikace v přiložených obr (CSNP661)?
Kam připojit napájení vím, nejsem si však jistý jak zapojit výstup z převodníku do analogového vstupu PLC.
1. Mohu tento výstup přímo zapojit do vstupu PLC, když napájení PLC je 24Vss, napájení převodníku 15Vss, analogový vstup PLC není galvanicky oddělen a GND(-) napájecích zdrojů spojeno v jednom bodě?
2. Proč je ve schématu zapojení zakreslen rezistor Rm a odbočka O/P? Značí tento odpor  povolený rozsah impedance vstupu PLC (50Ω – 100Ω)?
3. U tohoto převodníku je na výstupu 50mA při vstupu 50A. Jde nějakým způsobem (třeba přidáním rezistoru) zařídit, aby byla hodnota výstupu poloviční (50A = 25mA) při zachování linearity?

Obr. přílohy:
Specifikace.jp g – technické parametry převodníku – označen červeně
Typ.jpg – technická data snímače – označen červeně
AI_AMiNi.jpg – standardní zapojení běžného snímače s proudovým výstupem k PLC (napájení 24Vss)

V případě potřeby mohu přiložit kompletní dokumentaci (pdf).

P.S.
Případně víte někdo kde zakoupit podobný průvlečný převodník pro měření ss proudu se vstupním rozsahem 0 – 90A, výstupem 0-20mA (4–20mA nebo 0-10Vss případně0- 5Vss)?
Dodavatel výše zmíněného převodníku má i tento v nabídce, avšak je dvakrát dražší a podmínkou dodávky je objednání minimálního množství 30ks. Já potřebuji 3ks.  :'(



Název: Re: Jak zapojit převodník ss proudu k PLC?
Přispěvatel: Martin Kurka 28.02.2013, 00:31
Vámi vybraný převodník je poměrně nešťastný, je určený k vestavbě do nějakého zařízení.
Pro Vaše účely je lepší sice dražší finální přístroj, ale ušetříte za zdroje, galvanické oddělovače a jiné věci, které byste musel řešit. Navíc převodník napájený ze smyčky 4-20mA bude mít i řádově jednodušší kabeláž než Vámi vybraný.
Takže např LEM, DHR 100 C420, LEM, (100A, výstup 4-20mA, provozní napětí 20...50 VDC, Doba odezvy <150 ms) za cca 150Euro


Název: Re: Jak zapojit převodník ss proudu k PLC?
Přispěvatel: Petr Filípek 28.02.2013, 12:19
O tom DHR-ku vím, jen jsem si myslel, že by to šlo udělat levněji. A asi jsem i tušil, že je to blbost.
Nic méně díky za tip. Na tom Distřelci ho mají asi o 1500,-Kč levnější, než jsem našel já.
 :-[ :-\


Název: Re: Jak zapojit převodník ss proudu k PLC?
Přispěvatel: raj 28.02.2013, 18:36
Ten váš převodníček je to samé co umí LEM, takže jde-li o cenu, klidně jej použijte.
Napájí se to symetrickým napětím a výstupem je proud v poměru daném datasheetem.
Vhodným odporem ho převedete na napětí proti nule a hurá s ním  do analogového vstupu.

Jinak od LEMu je typický produkt LA125-P .
Zkuste firmu pa&ed, nebo polský Dacpol.
Ti poláci to mají většinou skladem.