Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Téma založeno: Petr Pavlásek 25.02.2013, 20:14



Název: Lze použít na zásuvkový okruh kabel CYSY 3x2,5?
Přispěvatel: Petr Pavlásek 25.02.2013, 20:14
Lze použít na zásuvkový okruh kabel CYSY 3x2,5, kabel uložen v plechovém žlabu, lištách a v trubkách. kabel není v omítce.
Jistič max.16A.
Žíly ukončeny nalisovanou dutinkou a zapojeny do rozvaděče nebo do zásuvky.


Název: Re: Lze použít na zásuvkový okruh kabel CYSY 3x2,5?
Přispěvatel: František Janeček 26.02.2013, 10:49
Tento kabel je sice určen pro pohyblivé přívody s nízkým a středním mechanickým namáháním ale ve žlabu a v liště mu nic navíc mechanicky ubližovat nebude a nevidím žádný důvod, který by toto použití  s pevným uložením neumožňoval. :)


Název: Re: Lze použít na zásuvkový okruh kabel CYSY 3x2,5?
Přispěvatel: Michal Slabý 26.02.2013, 22:19
Obecně se dá říci, že ano. Není to standart, už pro to, že je dražší, než CYKY. Ty dutinky a spoje musí být provedeny precizně a píšete, že vedení bude i v trubkách a lištách, tam se to moc nechladí a jestli povedete více kabelů v jednom svazku na delší vzdálenost, tak to podléhá jiným pravidlům.


Název: Re: Lze použít na zásuvkový okruh kabel CYSY 3x2,5?
Přispěvatel: Radek Červený 26.02.2013, 22:26
Už jen ta zbytečná práce s dutinkami. Pochopím to někde u karavanu, kolotoče....bu diž, ale u pevné instalace.....

Buď vám ten kabel zbyl, což bych pochopil, nebo jste vyznavač práce pro práci  ;)