Název: Jaké jsou důsledky nesymetrického zatěžování 3-fázové sítě? Přispěvatel: Daniel Balatka 24.02.2013, 13:13 Když je elektrický 3 fázová síť silně nesymetricky zatěžována, jako například v případě napájení lokomotiv napětím 25 kV AC, jak se to následně projevuje negativně pro celou rozvodovou soustavu?
Název: Re: Jaké jsou důsledky nesymetrického zatěžování 3-fázové sítě? Přispěvatel: dolac 24.02.2013, 20:38 Nesymetrické zaťaženie siete spôsobuje nesymetriu napätia, ktorá je nežiadúca najmä z dôvodu jej negatívneho vplyvu na trojfázové indukčné točivé stroje v sieti pripojené, a to nie len na asynchrónne motory ale aj na generátory.
V dôsledku nesymetrie sa taktiež znižuje zaťažiteľnosť vedení a transformátoro v. V prípade distribučných transformátoro v vn/nn v zapojení DY dochádza k toku netočivej zložky prúdu v primárnom trojuholníku, čím sa taktiež zvyšujú jeho straty. Výrazne nesymetrické zaťaženie v nn sieti často spôsobuje aj prepätia v dôsledku posunu potenciálu PEN vodiča. Najväčšími zdrojmi nesymetrie sú v nn sieti jednofázové spotrebiče a vo vn, resp. VVN sieti, tak ako ste správne uviedol je to striedavá elektrická trakcia. Název: Re: Jaké jsou důsledky nesymetrického zatěžování 3-fázové sítě? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 24.02.2013, 22:33 Na to jsem našel tento odkaz (http://www.k-report.net/clanky/stahovacky-prezitek-nebo-nutnost/?kapitola=1).
|