Název: V akom prípade treba rátať už v projektovej fáze s kompenzáciou účinníka? Přispěvatel: Lelkes Vojtech 23.02.2013, 18:04 Existuje niaka hodnota kW-u alebo oblasť použitia elektroinštalá cie, kde už automaticky v projekčnej fáze treba rátať s použitím zariadenia na kompenzáciu účinníka? Název: Re: V akom prípade treba rátať už v projektovej fáze s kompenzáciou účinníka? Přispěvatel: Jiří Buben 24.02.2013, 07:47 Samozřejmě. Nevím jak v SR, ale v ČR se to řídí energetickou legislativou. Takže v ČR jsou definovány způsoby měření a podmínky jejich aplikace ve vyhlášce 82/2011 Sb. Z ní vyplývá , že se měření jalové elektrické energie provádí u měření typu A a B a definice kdy se tyto způsoby měření použijí jsou uvedeny také v této vyhlášce. Například u odběrů napájených z vn. Tak jsem tomu porozuměl. Prosím kolegy znalejších energetické legislativy o případné opravení.
Předpokládám, že v SR budete mít něco podobného. Název: Re: V akom prípade treba rátať už v projektovej fáze s kompenzáciou účinníka? Přispěvatel: IM 24.02.2013, 10:05 Malá připomínka: Nekompenzuje se účiník, ale jalový výkon.
|