Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Komerční sdělení 22.02.2013, 08:02



Název: Jak regulujete rozsáhlé podlahové vytápění?
Přispěvatel: Komerční sdělení 22.02.2013, 08:02
Bezdrátová regulace podlahového vytápění RF Multiaktor pro topení/chlazení až 12 místností
Jak řešíte regulaci podlahového teplovodního vytápění? Nový multiaktor má velikou variabilitu nastavení. Čím regulujete samostatné větve vytápění? Nové produkty a řešení v moderní elektroinstala ci xComfort když se topná sezóna blíží!  Bezdrátová regulace podlahového vytápění RF Multiaktor pro topení/chlazení až 12 místností ...

Zdroj: zde... (http://elektrika.cz/data/clanky/bezdratova-regulace-podlahoveho-vytapeni-rf-multiaktor-pro-topeni-chlazeni-az-12-mistnosti)





Jak byste reagovali na tuto související otázku vy?
Jak regulujete rozsáhlé podlahové vytápění?


Název: Re: Jak regulujete rozsáhlé podlahové vytápění?
Přispěvatel: Radek Červený 22.02.2013, 09:13
Podle popisu to vypadá hezky, jenom mám pocit, že někdo právě objevil Ameriku a Arabáši mezitím už stihli zrušit dvojčata  ;)

Kdo se tímto odvětvím oboru zabývá seriózně, tak ví, že tyto systémy fungují už hromadu let a určitě je dokázal poskládat z komponentů i před touto novinkou.

Spíš v této oblasti cítím neznalost jinde....

Vysvětlit laikovi, že jeden centrální termostat s termohlavicemi není regulace...
Vysvětlit topenářovi, že seřízením průtokoměrů a ekvitermu nedosáhne nikdy výsledku jako s IRC regulací...
Vysvětlit elektrikáři, že spínáním topné rohože přístrojovým termostatem v KU 68 nikdy nedosáhne reálných hodnot...

A také říci nahlas, že 30% úspora je nereálná, ale 15 - 20% úspora u IRC je reálná hodnota. A umět navrhnout systém, který tuto investici vrátí v horizontu 5 - 6 let.