Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: rseb 13.02.2013, 09:23



Název: Jsou nutne nove zkousky rozvadece pokud stavajici doplnime o dalsi pristroje?
Přispěvatel: rseb 13.02.2013, 09:23
Zajímalo by mně jak je to s plněním požadavku ČSN EN 61439 když se provede rekonstrukce rozvaděče SŘTP za minimální technologické odstávky na místě instalace, takže není možné rozvaděč nechat certifikovat ve zkušebně.
 V rozvaděči došlo k výměně starého PLC za jiné a drobné upravě instalace (přidání pár jističů pro nové PLC) a demontáži již nepoužitých obvodů.
Jaký je váš názor na takto vyrobený rozvaděč, popřípadě jak řešit tento problém u rekonstrukcí?


Název: Re: Jsou nutne nove zkousky rozvadece pokud stavajici doplnime o dalsi pristroje?
Přispěvatel: Vladimír Huba 14.02.2013, 00:13
Certifikovaný (typový) rozvádzač pri takýchto zmenách nie je potrebné znovu skúšať.
Ale úpravou, rekonštrukciou, doplnením a podobnými zásahmi sa nesmú zmeniť hodnoty uvedené na štítku (stupeň krytia, menovitý prúd, napájacia sústava).
Takto upravený rozvádzač doplní firma, ktorá vykonala zásah ešte svojím štítkom.
K tomu samozrejme musí byť projekt, východisková revízia, protokol vonkajších vplyvov, vyhlásenie zhody...