Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Tomáš Gardoň 01.02.2013, 14:22



Název: Na kolko ohmov má byť uzemnená samostatná EPS?
Přispěvatel: Tomáš Gardoň 01.02.2013, 14:22
Je možné, že táto téma tu už bola, ale nepodarilo sa mi ju nájsť.
Ak pri výpočte rizika vyjde, že objekt nevyžaduje bleskozvod, kolko ohmov má mať samostatné uzemnenie objektu?



Název: Re: Na kolko ohmov má byť uzemnená samostatná EPS?
Přispěvatel: Miroslav Revús 01.02.2013, 23:35
Podľa STN 33 2000-4-41 je to 15 Ohmov (čl. 411.4.2, Národná poznámka 2).
Je to iba uzemnenie pre ochranné účely vo vzťahu k ochrane pred dotykom neživých častí v sieťach TN.


Název: Re: Na kolko ohmov má byť uzemnená samostatná EPS?
Přispěvatel: Tomáš Gardoň 04.02.2013, 07:35
Ďakujem za odkaz na STN.


Název: Re: Na kolko ohmov má byť uzemnená samostatná EPS?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 04.02.2013, 07:46
...
Ak pri výpočte rizika vyjde, že objekt nevyžaduje bleskozvod, ...

U objektu, kde je elektroinstala ce, vyjde, že nemusí být hromosvod?
Podle čeho je to vyhodnocované? Podle souboru 62305?


Název: Re: Na kolko ohmov má byť uzemnená samostatná EPS?
Přispěvatel: Tomáš Gardoň 04.02.2013, 08:03
Napr. pri objekte verejné WC (výška budovy 3m) obklopená 10 poschodovými budovami to v programe Hakelsoft vychádza. No a Hakelsoft vychádza z 62305-2.


Název: Re: Na kolko ohmov má byť uzemnená samostatná EPS?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 04.02.2013, 08:13
Vychází tak i některé RD. Že nemusí mít hromosvod, ale neznamená, že se nedělají jiná opatření proti blesku a přepětí. Většinou mě u RD vychází největší riziko nikoliv z přímého úderu do stavby (a z toho souvisejících jevů, ale z toho co přijde po síti odjinud.....



Název: Re: Na kolko ohmov má byť uzemnená samostatná EPS?
Přispěvatel: Tomáš Gardoň 04.02.2013, 10:12
Ano, tiež to aj mne vychádza pri niektorých RD, ale musí byť v RD prepäťová ochrana (bez nej to nevychádza),  pre príslušnú triedu ochrany.