Název: Kde rozdělit vodič PEN pro dílnu? Přispěvatel: Lukáš Řezníček 10.01.2013, 19:07 Do stávájící dílny je přiveden přívodní 4-žílový kabel 4x16 mm2 (majitel byl rád, že vůbec nejaký sehnal), při stavbě nové dílny sem uvažoval, že se napojím právě v této dílně v krabici před rozvaděčem. Zde je moje otázka: zda mám vyvést 4-žílový kabel do nové dílny zde vodič PEN uzemnit a rozdělit na N + PE a nebo zda-li se napojit 5-žílovým kabelem (modrý a zeleno/žlutý připojit na stávající PEN) a v nové dílně rozdělený PEN nyní PE přizemnit?
Název: Re: Kde rozdělit vodič PEN pro dílnu? Přispěvatel: Martin Poupě 11.01.2013, 02:56 No pokud jsou obě dílny jsou na stejném přívodním kabelu 4x16mm2 pak bych volil pokračovat z vámi navrhované krabice kabelem 4x16mm2 do nového rozvaděče a tam udělat bod rozdělení... a vše ostatní dle předpisů, jističe, chrániče, svodiče...
Samozřejmě je nutno přepočítat zda postačuje průřezově kabel 4x16mm2 s ohledem na zatížení, úbytek napětí, oteplení, délku atd. Jedna důležitá věc, nezapomenout na pospojování v rámci obouch dílen a přizemnění bodu rozdělení. Ovšem toto vše musí být stanoveno v projektové dokumentaci, která je vypracována dle jak současných podmínek a možností napojení tak následujících nových rozvodů. (norm) |