Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Ladislav Husár 17.12.2012, 22:04



Název: Ako vykonat revíziu na svetelných obvodoch osadenými bodovkami?
Přispěvatel: Ladislav Husár 17.12.2012, 22:04
Potreboval by som sa poradit, ako správne vykonat revíziu na svetelných obvodoch napr. v kuchyni kde sú nainštalované bodové svetla. Na bodovkách sa nenachádza svorka pre pripojenie ochranného vodiča ale cela obruč ktorej sa moze uzivatel dotknut napr pri vymene halogenky, je kovová. Ako tieto prípady posudzujete.


Název: Re: Ako vykonat revíziu na svetelných obvodoch osadenými bodovkami?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 17.12.2012, 22:32
No, zatím jsem se setkal s bodovkami co byly na 230V tak měli svorku/vyvedenej drátek na připojení PE. Pokud neměly, tak byly přes trafo na bezpečné malé napětí (SELV). Případně by na bodovce mohla být značka dvojité isolace, ale to spíše ne, když je kovová.


Název: Re: Ako vykonat revíziu na svetelných obvodoch osadenými bodovkami?
Přispěvatel: Kamil Novák 17.12.2012, 22:34
Jestli je rámeček skutečně určen pro osazení halogenovým nebo i LEDkovým zdrojem na 230V, tak buď má svorku pro připojení PE nebo je označen jako II.tř. V případě II.tř. je k rámečku přibalena patice (zpravidla GU10) s odpovídajícími přívody.
U takových svítidel není zpravidla co řešit.  (beach)

Jestliže je ale rámeček, označený jako III.tř.,  použit pro osazení zdrojem 230V (což je mimořádně rozšířený nešvar),  pak je to závada a vlastně taky není co řešit.  (plc)


Název: Re: Ako vykonat revíziu na svetelných obvodoch osadenými bodovkami?
Přispěvatel: Kamil Novák 17.12.2012, 22:36
Případně by na bodovce mohla být značka dvojité isolace, ale to spíše ne, když je kovová.
O materiál rámečku, v případě, že je označen jako II.tř.,  asi ani tak nejde.
Ten je v dotyku stejně jen se skleněnou baňkou zdroje. V tomto případě je určující izolace přívodů k patici.


Název: Re: Ako vykonat revíziu na svetelných obvodoch osadenými bodovkami?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 18.12.2012, 00:02
...
Jestliže je ale rámeček, označený jako III.tř.,  použit pro osazení zdrojem 230V (což je mimořádně rozšířený nešvar),  pak je to závada a vlastně taky není co řešit.  (plc)

To je jedna průs... (průšvihová) záležitost.
Druhá častá chyba je vedení malého napětí - když je to na 12V, nějaká izolace se moc neřeší a co je horší, průřez také ne! Tak trochu někdo zapomíná, že při 12V tam i při "pár desítkách W" nějaký proud teče!
A je otázkou jak moc se dívat nebo zavírat oči...


Název: Re: Ako vykonat revíziu na svetelných obvodoch osadenými bodovkami?
Přispěvatel: František Šohajda 18.12.2012, 05:50
Citace
tam i při "pár desítkách W" nějaký proud teče!

Hlavně proud pro několik světel za sebou.....


Název: Re: Ako vykonat revíziu na svetelných obvodoch osadenými bodovkami?
Přispěvatel: Milan Hudec 18.12.2012, 08:27
Taky přidám radu: mimo to, co uvedli kolegové, je dobré se také zamyslet nad vhodností montáže vzhledem k hořlavým materiálům, a pokud jsou v kuchyňské lince, tak máme požadavky přímo normy na nábytek.


Název: Re: Ako vykonat revíziu na svetelných obvodoch osadenými bodovkami?
Přispěvatel: IM 18.12.2012, 11:17
O materiál rámečku, v případě, že je označen jako II.tř.,  asi ani tak nejde.
Ten je v dotyku stejně jen se skleněnou baňkou zdroje. V tomto případě je určující izolace přívodů k patici.
Ale ty přívody jsou součástí patice na dané napětí. Takže potom vidím rozpor s vaší odpovědí #2.  :-[


Název: Re: Ako vykonat revíziu na svetelných obvodoch osadenými bodovkami?
Přispěvatel: Kamil Novák 18.12.2012, 23:23
Ale ty přívody jsou součástí patice na dané napětí. Takže potom vidím rozpor s vaší odpovědí #2.  :-[
O napětí tady nejde.
Jestliže koupíte rámeček označený jako II.tř.,  tak s ním v setu je i patice s přívody, které mají o poznání silnější izolaci než ty, které jsou u patic, které lze zakoupit samostatně.