Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Peter407 14.12.2012, 23:27



Název: Ako mám pripojiť termostat ku kotlu?
Přispěvatel: Peter407 14.12.2012, 23:27
Potrebujem pripojiť digitálny programovateľn ý termostat (schéma na obrázku) na plynový kotol Modratherm PKM 25 E.

Mohol by mi niekto presne popísať, čo mám s čím prepojiť?


Název: Re: Ako mám pripojiť termostat ku kotlu?
Přispěvatel: Pavel Horský 15.12.2012, 11:18
N, NO na termostatu připojit na 5,6 v kotli po odstranění klemy
 


Název: Re: Ako mám pripojiť termostat ku kotlu?
Přispěvatel: Mirek Vašák 15.12.2012, 11:31
Mám otázku. Vy máte podlahové  vytápění? Dle návodu toho termostatu se jedná o termostat pro podlahové topení, tedy pokud to není nějaký unverzál. Pokud je určen jen pro podlahovku, tak vám jako prostorový termostat fungovat nebude.


Název: Re: Ako mám pripojiť termostat ku kotlu?
Přispěvatel: František Janeček 15.12.2012, 11:44
N, NO na termostatu připojit na 5,6 v kotli po odstranění klemy
 

Není to zrovna ta nejlepší rada,Ten termostat nemá bezpotenciálov ý kontakt a na kotli je na svorce č.5 L .


Název: Re: Ako mám pripojiť termostat ku kotlu?
Přispěvatel: Pavel Horský 15.12.2012, 12:55
Není to zrovna ta nejlepší rada,Ten termostat nemá bezpotenciálov ý kontakt a na kotli je na svorce č.5 L .

A jéje......tak to se omlouvám, toho jsem si při prohlížení schémat nevšiml.


Název: Re: Ako mám pripojiť termostat ku kotlu?
Přispěvatel: František Janeček 15.12.2012, 13:31
Takže tento termostat je k tomuto kotli nepoužitelný.J e nutno použít termostat s bezpotenciálov ým kontaktem + ještě připomínka kolegy Vašáka.


Název: Re: Ako mám pripojiť termostat ku kotlu?
Přispěvatel: David Hruda 15.12.2012, 14:34
Takže tento termostat je k tomuto kotli nepoužitelný.J e nutno použít termostat s bezpotenciálov ým kontaktem + ještě připomínka kolegy Vašáka.
Kdyby na tom termostatu trval, tak termostatem může spínat relé, ale to už je asi zbytečně komplikovaná konstrukce.
Ze schématu termostatu není jasné, jestli kromě čidla v podlaze nemá i prostorové čidlo. Pokud ano, dal by se použít.


Název: Re: Ako mám pripojiť termostat ku kotlu?
Přispěvatel: Peter407 15.12.2012, 15:21
Kdyby na tom termostatu trval, tak termostatem může spínat relé, ale to už je asi zbytečně komplikovaná konstrukce.
Ze schématu termostatu není jasné, jestli kromě čidla v podlaze nemá i prostorové čidlo. Pokud ano, dal by se použít.

Termostat je univerzálny a má aj priestorové čidlo. Ak tá konštrukcia, ktorú spomínate nie je až príliš komplikovaná, poprosím si detaily.
Inak budem musieť siahnuť po inom type termostatu.


Název: Re: Ako mám pripojiť termostat ku kotlu?
Přispěvatel: David Hruda 15.12.2012, 16:09
Mezi N a NO zapojíte ovládací kontakty vhodného relé. Ke spínaným kontaktům vhodného relé připojíte kontakty 5 a 6 kotle po odstranění klemy.
Celé to uděláte v souladu s normami a zdravým rozumem (vhodné vodiče, umístění, krytí atd. atd. atd.),  protože jak řídící, tak spínané napětí je nebezpečné.
Takže vzhledem k vašim dotazům si na to pozvěte někoho, kdo je schopen to zapojit tak, jak se má...


Název: Re: Ako mám pripojiť termostat ku kotlu?
Přispěvatel: Peter407 15.12.2012, 17:01
Nebudem radšej nič riskovať a zaobstarám si nový termostat kompatibilný s mojim kotlom.
Dakujem za pomoc :)


Název: Re: Ako mám pripojiť termostat ku kotlu?
Přispěvatel: David Hruda 15.12.2012, 17:06
Nebudem radšej nič riskovať a zaobstarám si nový termostat kompatibilný s mojim kotlom.
Dakujem za pomoc :)
(jednicka)


Název: Re: Ako mám pripojiť termostat ku kotlu?
Přispěvatel: Mirek Vašák 15.12.2012, 22:20
Dval jsem se znovu na schémata a pokud je opravdu termostat univerzální, tak by zapojit šel a to jednoduše. Ovšem za předpokladu že svorka NO na termostatu je spínaná fáze. Jeví se mi totiž chyba v popisu,jinak by nemělo smysl aby termostat spínal ještě N, když je pro spotřebič připojená již před termostatem. Ale chtělo by to elektrikáře, který to posoudí na místě.


Název: Re: Ako mám pripojiť termostat ku kotlu?
Přispěvatel: František Janeček 15.12.2012, 22:42
Určitě je spínaná fáze.Jednak L a N je zřejmě napájení elektroniky termostatu.N je přiváděn na spotřebič přímo, takže ze svorky NO je spínaná fáze.Háček je v tom, že je vyveden NO kontakt, NC kontakt ale není vyveden Společný tohoto přepínacího kontaktu (COM).To je kámen úrazu, protože je spojen s fází uvnitř termostatu.


Název: Re: Ako mám pripojiť termostat ku kotlu?
Přispěvatel: Peter407 16.12.2012, 01:35
Určitě je spínaná fáze.Jednak L a N je zřejmě napájení elektroniky termostatu.N je přiváděn na spotřebič přímo, takže ze svorky NO je spínaná fáze.Háček je v tom, že je vyveden NO kontakt, NC kontakt ale není vyveden Společný tohoto přepínacího kontaktu (COM).To je kámen úrazu, protože je spojen s fází uvnitř termostatu.

Na termostate kontakt COM vyvedený je. No na schéme chýba, čo ma zmiatlo a aj preto som sa obrátil na toto fórum.


Název: Re: Ako mám pripojiť termostat ku kotlu?
Přispěvatel: František Janeček 16.12.2012, 09:31
Na termostate kontakt COM vyvedený je. No na schéme chýba, čo ma zmiatlo a aj preto som sa obrátil na toto fórum.
To je ovšem zásadní věc.Potom se tu bavíme celý den o ničem.Kdyby byl k dispozici typ termostatu nebo odpovídající schema na začátku, tak by bylo hned jasno. >:(
K termostatu vede napájení na svorky N a L.Svorka COM termostatu se spojí se svorkou č.5 kotle a svorka NC se svorkou č.6 kotle.Klema na svorkovnici mezi svorkami 5 a 6 se odstraní.Předp okládám, že kontakt není s ničím dalším spojen.


Název: Re: Ako mám pripojiť termostat ku kotlu?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 16.12.2012, 09:50
Nechtěl jste napsat spíše toto?
Citace
K termostatu vede napájení na svorky N a L.
Svorka COM termostatu se spojí se svorkou č.5 kotle a svorka NO se svorkou č.6 kotle.
Klema na svorkovnici kotle mezi svorkami 5 a 6 se odstraní.
Kontakt COM na termostatu ale nesmí být s ničím dalším spojen.


Název: Re: Ako mám pripojiť termostat ku kotlu?
Přispěvatel: František Janeček 16.12.2012, 10:09
Předpokládám, že termostat při dosažení teploty rozepne a tím vypne topení.Alespoň jsem zatím používal takové termostaty.Tak že proto jsem napsal COM a NC.


Název: Re: Ako mám pripojiť termostat ku kotlu?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 16.12.2012, 11:14
Ze schématu v úvodním dotazu je zřejmé, že stav "topit" znamená aktivní (sepnutý) kontakt NO.


Název: Re: Ako mám pripojiť termostat ku kotlu?
Přispěvatel: František Janeček 16.12.2012, 11:39
Nechci se s vámi přít ale příkaz "topit" je spojený kontakt, takže na tom se shodujeme.Přík az "topit" je při nízké teplotě.Takže když je teplota dosažena, termostat vydá "netopit" a kontakt se rozepne.Z toho mi vychází v klidu sepnutý, t.j. NC.Takový kontakt je potřeba pro kotel.Schema svorkovnice termostatu beru v úvahu jen s tím, že termostat není na baterie ale je napájen ze sítě.Jestliže tam tazatel namaluje jen vývody z přepínacího kontaktu bez společného, nemohu to brát vážně a vycházím ze schematu kotle.Ten na povel "topit" potřebuje svorky 5 a 6 spojeny při teplotě nižší, než je nastavena.Prot o je tam ta klema, když není použit kontakt termostatu


Název: Re: Ako mám pripojiť termostat ku kotlu?
Přispěvatel: Milan Hudec 16.12.2012, 12:36
Velice se obávám, že než se zde top odborníci shodnou na drobných niancích zapojení, tak tazatel zmrzne


Název: Re: Ako mám pripojiť termostat ku kotlu?
Přispěvatel: Peter407 16.12.2012, 12:47
Takže tá schéma ku termostatu bola úplne na nič. Gratulujem výrobcovi.
Z môjho pohľadu ostáva už len jedna otázka - je možné napájanie termostatu L a N napojiť priamo z kotla alebo je potrebná osobitná fáza?


Název: Re: Ako mám pripojiť termostat ku kotlu?
Přispěvatel: František Janeček 16.12.2012, 13:29
Není nutno zřizovat žádný nový obvod pro napájení termostatu. :)
Stačí řešení, které  uvažujete.


Název: Re: Ako mám pripojiť termostat ku kotlu?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 16.12.2012, 18:08
...je možné napájanie termostatu L a N napojiť priamo z kotla alebo je potrebná osobitná fáza?
odstranit klemu 5-6 na kotli
svorku L (COM) termostatu připojit na svorku 5 kotle
svorku NO termostatu připojit na svorku 6 kotle
svorku N termostatu připojit na svorku 7 kotle.
Pro propojení použijte kabel s průřezem a izolací odpovídající silnoproudé instalaci (např. CYKY).