Název: Ako mám chápať meranie netočivej zložky impedancie vedenia?
Přispěvatel: MIrec_SK 02.11.2012, 22:14
Ak meranie prebieha podľa priloženého obr. v prílohe. Chcem sa spýtať že ak tečie jednofázový prúd od zdroja cez skartované vedenie kde sa rozdeli na tri časti a potom sa spoji v uzle skratovaného vývodového odpojovača a potom sa vracia naspäť cez zem.  A tu je moja otazka tu impedanciu zeme Zg mám chápať ako tak že ten prud prechádza zemou k najblišiemu uzemneniu stožiara kde sa naspäť vracia ku zdroju cez zemné lano alebo ide iba cez zem naspäť ku zdroju ....lebo neviem si nejako predstaviť že ten prud cez zem tečie taku dialku naprd od stanici A k stanici B je napr 20 km


Název: Re: Ako mám chápať meranie netočivej zložky impedancie vedenia?
Přispěvatel: Tomáš Spočtený 03.11.2012, 10:50
Musíš přijmout fakt, že zem je prostě vodivá, hlavně díky tomu, že má obrovský průřez. Proud, který se vrací zpět na tom schématu, teče zpět, jak zemním lanem, tak i zemí. Rozdělí se v poměru vodivostí.


Název: Re: Ako mám chápať meranie netočivej zložky impedancie vedenia?
Přispěvatel: MIrec_SK 03.11.2012, 12:41
Ak tomu dobre rozumiem tak ten prúd sa rozdeli v nejakom pomere cez zem naspet k zdroju  plus ide niečo aj cez zemné lano naspet k zdroju ktore je paralelne k zemi. Čiže mna nemusi zaujímat akú vodivost ma zemne lano ani zem lebo meranim nám už vyjde výsledná hodnota netočivej zložky impedancie ktora je pre mna zakladnou hodnotou pre výpočet nastavenia napriklad distančných ochran (zemné poruchy). Neviem mne vždy pripadalo že zem ma dost velký odpor na to aby na take vzdialenosti tiekol prud až naspet k zdroju alebo najblišej stanici kde je umiestnena ochrana