Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => ZÁLOŽNÍ ZDROJE => UPS -> generátory ... => Téma založeno: bibibo 31.10.2012, 19:10



Název: Ako je to s používaním štvorpólových spínacích prvkov na vstupe 3f. UPS ?
Přispěvatel: bibibo 31.10.2012, 19:10
Ide o trojfázové zdroje. Online záložné zdroje s beztransformát orov technológiou majú priechodný N vodič a naviac jednosmerný medziobvod ho používa ako stred. Pre zabezpečenie TN sústavy na výstupe UPS v každom režime nemôže prísť k prerušeniu N vodiča. Ak sa N vodič preruší, tak na výstupe nám vznikne sieť IT a jednosmerný medziobvod stratí NULU a môže prísť k jeho nestabilite. A teraz k mojej otázke. Norma STN 33 2000-4-444 čl. 444.4.7 hovorí, že pri prepínaní z jedného zdroja na alternatívny zdroj sa musia použiť štvorpólové spínacie prvky aby sa zabránilo cirkulačným prúdom. Použitie štvorpólových stykačov ma teda núti použiť k UPS transformátor D/Y. Ako to teda je ?


Název: Re: Ako je to s používaním štvorpólových spínacích prvkov na vstupe 3f. UPS ?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 31.10.2012, 19:42
O jak velké elektrocentrál y nebo UPS jde?

U velkých se dá vybudovat vlastní uzemnění a provozovat to jako síť TN, dokonce jako TN-S, o níž se někdy tvrdí, že čistá TN-S neexistuje

U menších elektrocentrál a UPS by byl problém splnit podmínky na automatické odpojení od zdroje v síti TN a tak se zpravidla provozují jakou soustava izolovaná od země, výstup je tedy jako síť IT.
Tam je podmínkou odepnutí i N vodiče sítě základního napájení TN.

To je podle 33 2000-4-41, ed.2, ta řeší bezpečnost před nebezpečným dotykovým napětím!
33 2000-4-444 řeší především rušení, EMC,...


Název: Re: Ako je to s používaním štvorpólových spínacích prvkov na vstupe 3f. UPS ?
Přispěvatel: bibibo 31.10.2012, 20:38
ide o UPS cca od 10kVA. Nerozumiem tomu vybudovaniu uzemnenia. Mohli by ste to bližšie popísať resp. dať nejaký obrázok ? 


Název: Re: Ako je to s používaním štvorpólových spínacích prvkov na vstupe 3f. UPS ?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 31.10.2012, 22:47
ide o UPS cca od 10kVA. Nerozumiem tomu vybudovaniu uzemnenia. Mohli by ste to bližšie popísať resp. dať nejaký obrázok ? 
Mě zase není úplně jasná vaše úvaha o transformátoru D/Y

Pokud nějaká elektrocentrál a nebo UPS je zapojena jako soustava pracující jako síť TN, nesmí být jediným "uzemněním" PE resp PEN přívod energetické sítě! (požadavek ČSN, protože jsou převzaté, předpokládám, že je převzalo i slovensko)
Důvod je logický - třeba náhradní zdroj běží právě proto, že je přerušen přívod včetně PEN (PE) vodiče
norma 33 2000-4-41, ed.2 má dost přísné požadavky na uzemnění (nestačí "větší stanový kolík"),  udělat např. požadovaných 5 Ohmů je v některém prostředí docela technicky i finančně náročné!

Abyste mohl klidně spát, považoval bych za rozumné, kdybyste pozval někoho, kdo tomu rozumí, doporučoval bych projektanta nebo RT, projít na místě co přesně potřebujete a domluvit se na řešení, které bude přiměřeně složité a drahé a přitom dostatečně bezpečné.
Některé detaily se nedají takhle na dálku zodpovědně řešit.


Název: Re: Ako je to s používaním štvorpólových spínacích prvkov na vstupe 3f. UPS ?
Přispěvatel: bibibo 02.11.2012, 07:59
Výrobca GE vydal príručku kde upozorňujú na problém používanie štvorpólových prvkov. Je v prílohe. Podobné príručky majú aj iný výrobcovia UPS. Navyše o tomto probléme sa píše aj v Európskej príručke pre záložné zdroje, ktorá bola vydaná výrobcami záložných zdrojov (CEMEP). Skrátka neviem čoho sa držať, pretože výrobcovia UPS tvrdia nerozpájať N vodič alebo použiť metódu Overlapping (prekrytie N vodičov na krátku chvíľu) a zase norma o rušení (asi cirkulačnými prúdmi vzniká magnetizmus) hovorí o odpájaní N vodiča.


Název: Re: Ako je to s používaním štvorpólových spínacích prvkov na vstupe 3f. UPS ?
Přispěvatel: bibibo 05.11.2012, 11:22
Žadné ďalšie rady a nápady ?


Název: Re: Ako je to s používaním štvorpólových spínacích prvkov na vstupe 3f. UPS ?
Přispěvatel: Milan Hudec 05.11.2012, 11:36
S tím N to vím, ale nedokázal bych to plně objasnit, snad p. Kurka, až bude mít chvilku?


Název: Re: Ako je to s používaním štvorpólových spínacích prvkov na vstupe 3f. UPS ?
Přispěvatel: Miroslav Revús 05.11.2012, 12:37
Nedalo by sa na tento prípad aplikovať  tvrdenie, že návod výrobcu je viac ako požiadavka normy?
Čo ak výrobca rieši EMC inak a nepotrebuje odpínať N vodič?


Název: Re: Ako je to s používaním štvorpólových spínacích prvkov na vstupe 3f. UPS ?
Přispěvatel: bibibo 09.11.2012, 13:25
No evidentne toto nie je jednoduchá záležitosť keďže jasnej odpovedi niet. Škoda, pretože naozaj už dlho hľádám na toto odpoveď.


Název: Re: Ako je to s používaním štvorpólových spínacích prvkov na vstupe 3f. UPS ?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 09.11.2012, 18:33
Článek neřeší funkce ochran UPS. Možné řešení je uvedeno v citovaném článku. Problém je řešen pro síť TN. Při chodu bez sítě, by se dalo vyzkoušet zapojení TT, kdy by "volný N" byl uzemněn jako v síti TT a doplnil by se proudový chránič. Nebo v síti IT doplnit hlídač izolačního stavu. Úskalí funkce těchto přístrojů by mohlo být v si a nesinusovém průběhu proudu.


Název: Re: Ako je to s používaním štvorpólových spínacích prvkov na vstupe 3f. UPS ?
Přispěvatel: raj 09.11.2012, 19:46
Ide o trojfázové zdroje. Online záložné zdroje s beztransformát orov technológiou majú priechodný N vodič a naviac jednosmerný medziobvod ho používa ako stred. 
Ale jen v případě, že mají na vstupu uzlový, nikoliv můstkový usměrňovač. Pak jsou to v podstatě 3 1f. zdroje pracující do hvězdy.

Pre zabezpečenie TN sústavy na výstupe UPS v každom režime nemôže prísť k prerušeniu N vodiča. Ak sa N vodič preruší, tak na výstupe nám vznikne sieť IT a jednosmerný medziobvod stratí NULU a môže prísť k jeho nestabilite. A teraz k mojej otázke. Norma STN 33 2000-4-444 čl. 444.4.7 hovorí, že pri prepínaní z jedného zdroja na alternatívny zdroj sa musia použiť štvorpólové spínacie prvky aby sa zabránilo cirkulačným prúdom. Použitie štvorpólových stykačov ma teda núti použiť k UPS transformátor D/Y. Ako to teda je ?
Je to pravda.
Nejste obvodově schopen z 560V meziobvodu "udělat" na výstupu "hvězdu" s vyvedeným středem. Ten bude vždy o cca 560/2V vůči N "plavat"
Proto to trafo.


Název: Re: Ako je to s používaním štvorpólových spínacích prvkov na vstupe 3f. UPS ?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 09.11.2012, 21:02
Při ztrátě napětí je přece vodič N sítě TN pouze jakýsi dobrý zemnič. Nic víc. Jinou funkci pro UPS nemůže plnit. Nebo se pletu?