Název: Zkratová odolnost vedení a přístrojů Přispěvatel: Jiří Horák 19.10.2012, 09:02 Zkratová odolnost vedení a přístrojů
Řešení poměrů při zkratech je velmi složité. Nebudeme se zde proto zabývat celkovou analýzou zkratů v sítích ale pouze zjednodušeným výpočtem a ochranou před jejich důsledky ve vnitřních instalacích. Je třeba si uvědomit, že na zkratový proud je nutno ve vnitřní instalaci pohlížet ze dvou úhlů a podle toho hodnotit jeho velikost ... Zdroj: zde... (http://elektrika.cz/data/clanky/horak-4-zkratova-odolnost-vedeni-a-pristroju) (http://elektrika.cz/obr/12_horak_07.jpg) Co pozitivního a konstruktivníh o byste doplnili k této informaci? Zkratová odolnost vedení a přístrojů Název: Re: Zkratová odolnost vedení a přístrojů Přispěvatel: Milan Hudec 19.10.2012, 15:46 Použil jsem v rozvodně stolní lampu, praskla žárovka a roztavila se izolace jejího přívodu
Název: Re: Zkratová odolnost vedení a přístrojů Přispěvatel: Jiří Schwarz 19.10.2012, 18:24 Použil jsem v rozvodně stolní lampu, praskla žárovka a roztavila se izolace jejího přívodu Viděl jsem krásně roztavenou prodlužovačku - byly 3 za sebou, celkem asi 70 metrů, poslední díl skřípnutý a vyzkratovaný, než vypadl jistič, nejslabší kabel to poněkud přehřálo...Pevné rozvody máme vymyšlené celkem slušně, ale pohyblivé přívody, prodlužovačky, to je "pole neorané"... Název: Re: Zkratová odolnost vedení a přístrojů Přispěvatel: Milan Hudec 20.10.2012, 15:03 Nesouhlasim, nová norma na tyto zvorala co mohla
|