Přispěvatel: Ivan Ševc 18.02.2005, 23:34
<p>Zajímal by mne názor revizáků jaký jistič použít na světelné okruhy. Obvody budou provedeny kabelem CYKY a CYKYLo 1,5 mm2 pod omítkou, vypínače budou ABB Classic. Jističe předpokládám 6 nebo 10 A, charakteristik a B. Děkuji za odpovědi.</p>


Název: Re: Jaký jistič použít na světelné okruhy?
Přispěvatel: Jaroslava Brejchová 19.02.2005, 14:25

Ve vašem případě odjištění bude pomocí jističe 10A. Světelné obvody lze jistit do 25A, dle přívodu ke světlům.



Název: Re: Jaký jistič použít na světelné okruhy?
Přispěvatel: Milan Selezan 20.02.2005, 07:32

Predpokladám, že sa jedná o jednofázový rozvod s normálnymi vypínačmi. Tie sa vyrábajú s In=10A, takže pre vodiče Cu=1,5mm2 môžte použiť istenie 10A. V žiadnom prípade tých 25A, kolegyňa má asi preklep.



Název: Re: Jaký jistič použít na světelné okruhy?
Přispěvatel: Josef Nosek 20.02.2005, 07:55

Světelné obvody lze jistit jističi nebo pojistkami se jmenovitým proudem nejvýše 25A. Vedení musí mít odpovídající průřez aby bylo jištěno proti přetížení i zkratu, spínací prvky musí mít jmenovitý proud odpovídající jištění.
ČSN 33 2130 čl.2.2.6.



Název: Re: Jaký jistič použít na světelné okruhy?
Přispěvatel: Jaroslava Brejchová 20.02.2005, 08:21

TO : SLEZAN :
  Žádný preklep se zde nestal pouze je to citace z ČSN. Možná že se to na Slovensko ještě nedošlo, ale nezoufejte určitě to tam dostane.



Název: Re: Jaký jistič použít na světelné okruhy?
Přispěvatel: 20.02.2005, 09:03

Při instalacich bytove vystavby se běžně použiva na jištění světelných okruhu 10A jistič.



Název: Re: Jaký jistič použít na světelné okruhy?
Přispěvatel: Ivan Ševc 20.02.2005, 11:10

Dámo a pánové. To mohu použít jistič 25A na vodič CY 1,5 mm2? To snad ne! Prosím přečtě si řádně otázku!



Název: Re: Jaký jistič použít na světelné okruhy?
Přispěvatel: Josef Hejduk 20.02.2005, 11:34

Spíše si přečtěte odpověď pana Noska, která je zcela vyčerpávající.



Název: Re: Jaký jistič použít na světelné okruhy?
Přispěvatel: Jaroslava Brejchová 20.02.2005, 13:06

Pne Ševče,
  neví jestli jste elektromontér, nebo laik, ale skutečně čtěte jednotlivá zadání a odpovědi na jejich dotazy.



Název: Re: Jaký jistič použít na světelné okruhy?
Přispěvatel: Milan Selezan 20.02.2005, 15:32

To Brejchova: Je to elektrikárska stránka a na vaše medzinárodné invektívy nemienim reagovať. Ale to zadanie ste asi neprečítala správne. 1.vypínače ABB Classik sú od ABB a všeobecne spínače osvetlenia sa vyrábajú s In=10A, to si pamätám od r.1972.V 60-tych rokoch došlo k zvýšeniu zo 6A na 10A.Prepokladá m že osvetlenie nevypínate šporákovým spínačom.
2.Vodiče alebo káble (nielen špecifikované CYKYLo,CYKY) ale Cu1,5mm2 istiť na 25A si neviem predstaviť.
3. Netvrdím že osvetlenie sa nedá istiť 25A, ale nie podľa zadaného dotazu.



Název: Re: Jaký jistič použít na světelné okruhy?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 20.02.2005, 17:04

Kolegové, čtěte pořádně příspěvky !
NIKDO tady přece netvrdil, že CYKYLO 1,5 se může jistit 25A.



Název: Re: Jaký jistič použít na světelné okruhy?
Přispěvatel: Josef Hejduk 20.02.2005, 23:28

Rád bych se vyjádřil k  narážkám té nadřazené dámy ve smyslu: Možná že se to na Slovensko ještě nedošlo, ale nezoufejte určitě to tam dostane.
Tohle sem nepatří. Navíc nevím, co znamená: Možná že se to na Slovensko ještě nedošlo. . . o chybějících čárkách a háčcích nemluvě.



Název: Re: Jaký jistič použít na světelné okruhy?
Přispěvatel: Miroslav Minařík 21.02.2005, 06:55

Taktéž se domnívám, že obrat, že to na "Slovensko ještě nedošlo" není v diskuzi příliš šťastný. Pamatujte prosím, že jde o psané slovo a to postrádá intonaci hlasu. Byl bych nerad, kdyby takové poznámky vzal někdo ze sousedů vážně. Navíc když Slovensko je v ledasčem daleko před námi. Díky za pochopení, my pak nevíme kde začít s mazáním.



Název: Re: Jaký jistič použít na světelné okruhy?
Přispěvatel: Pavol Papco 21.02.2005, 07:04

Pán Hejduk, ďakujem, že ste uvedenej „dáme“ odpovedali a ju upozornili na to, čo tu nepatri.
Tuto rubriku sledujem asi rok. Myslím si, že neodborné otázky sú od laikov v odbore elektro. Neviem prečo niektorí kolegovia sa dajú vyprovokovať.  Veď vieme, že jedná sa o vyhradené technické zariadenie a tu platia zákony, normy, projekt, montáž a revízia.
Ešte raz p. Hejduk ďakujem.



Název: Re: Jaký jistič použít na světelné okruhy?
Přispěvatel: Milan Selezan 21.02.2005, 09:41

Vzhľadom k tomu, že ta jedna odpoveď dámy patrila mne, prial by som si, aby sme na tú jej druhú polovicu zabudli a sústredili sa na jej prvú časť. Tú výstižnejšie sformuloval p.Nosek a nie je čo dodať.



Název: Re: Jaký jistič použít na světelné okruhy?
Přispěvatel: Jaroslava Brejchová 21.02.2005, 13:47

Vážený pane Slezane,
      jestli jsem se vás v mém příspěvku dotkla, tak bych se vám chtěla upřimně olmuvit. Děkuji a jsem s posdravem J.B.



Název: Re: Jaký jistič použít na světelné okruhy?
Přispěvatel: Milan Selezan 21.02.2005, 15:19

To p.Brejchova: Je to OK.
Ďalej pre informáciu mladších kolegov: Stará norma pre el.inštalácie ČSN 34? do 60-tych rokov predpisovala istenie pre osvetlenie 6A vodiče Al 2,5mm2, a zásuvky 10A vodiče Al 4mm2. Potom došla zmena, zvýšenie zo 6A na 10A, resp. z 10 na 16A. Hoci došlo k zvýšeniu A-ráže, prierez ostal a prístroje ostali a mohli sa použiť na zvýšené zaťaženie (ich menovité hodnoty boli 6,resp.10A). Meď sa mohla používať len pre zvláštne účely (výbušné opriestory a pod.)Preto sa stretávame v starších domoch s istením ako je uvedené vyššie. Žiaľ nepamätám sa na číslo tej normy (alebo vyhlášky?). Uvedené citácie nie sú nostalgické spomienky na minulosť, ale v svojej práci v mestách ako je Brno, Ostrava, Praha a vôbec v bývalom Československu sa môžte s tým stretnúť. Pritom sa ističe môžu zmeniť a neporuší sa predpis.



Název: Re: Jaký jistič použít na světelné okruhy?
Přispěvatel: Roman Šulc 21.02.2005, 16:09

To:Slezan-Pan Nosek v odpovědi vám napsal ČSN 33 2130 a článek 2.2.6
Jištění světelných obvodů
Vedení světelného obvodu se jistí jističi nebo pojistkami se jmenovitým proudem nejvýše 25A;vedení musí mít takový průřez,aby bylo předřazenou pojistkou nebo jističem jištěno proti přetížení.Viz též čl.2.2.2.
Je logické že použijete spínač pro příslušný jmenovitý proud( dříve se používal tahový vypínač,pamatuji si to ze školní tělocvičny).Musím se tedy zastat J.Brejchové ,ale myslí že jste si naběhl sám.Stačilo jenom šáhnout po příslušné normě a přesvědčit se.