Název: Kdy se objeví združené napätie v zásuvke? Přispěvatel: krupino 02.10.2012, 20:50 Môže nastať porucha pri ktorej bude v zásuvke namerané 400 V namiesto 230 V?
Název: Re: Kdy se objeví združené napätie v zásuvke? Přispěvatel: Miroslav Minařík 03.10.2012, 11:49 Môže nastať porucha pri ktorej bude v zásuvke namerané 400 V namiesto 230 V? Je to možné pokud někdo na vstupu přpojí na N jednu ze zbylých fází. Několikrát jsem to zažil. Vždy byla autorem osoba neznalá a vždy se prý jen se spletla. Název: Re: Kdy se objeví združené napätie v zásuvke? Přispěvatel: David Hruda 03.10.2012, 12:22 Při přerušení N vodiče. Velmi nebezpečná a zlá věc...
Název: Re: Kdy se objeví združené napätie v zásuvke? Přispěvatel: Martin H. 03.10.2012, 15:07 Na internete sú návody, ako na N zásuvky pripojiť inú L kvôli zváračke alebo kvôli zlodejom elektriny. Aj pri zachovaní funkcie PE je lepšie na takú zásuvku nenatrafiť.
Název: Re: Kdy se objeví združené napätie v zásuvke? Přispěvatel: Jiří Schwarz 03.10.2012, 16:34 Při přerušení N vodiče. Velmi nebezpečná a zlá věc... A nejen N, také při přerušení PEN vzniká podobný stav, který může být ještě nebezpečnější!Název: Re: Kdy se objeví združené napätie v zásuvke? Přispěvatel: František Šohajda 03.10.2012, 17:06 A nejen N, také při přerušení PEN vzniká podobný stav, který může být ještě nebezpečnější! PEN hlavně u sítě TN-C..... ;) je hodně nebezpečná situace přes další 1 fáz spotřebič zapnutý v zásuvce... Plné 400 V to nebude ,ale bude se k němu blížit... :( Tady bude nějaké napětí i na kostře spotřebiče 1.třídy !! Název: Re: Kdy se objeví združené napätie v zásuvke? Přispěvatel: David Hruda 03.10.2012, 17:13 A nejen N, také při přerušení PEN vzniká podobný stav, který může být ještě nebezpečnější! Samozřejmě, v TN-C při přerušení PEN.Název: Re: Kdy se objeví združené napätie v zásuvke? Přispěvatel: IM 04.10.2012, 09:56 Samozřejmě, v TN-C při přerušení PEN. Nutno dodat, že to je jen v případě 3f napájení, např. bytu a připojeného spotřebiče na další fázi.Název: Re: Kdy se objeví združené napätie v zásuvke? Přispěvatel: Jan Franěk 04.10.2012, 13:30 Podle zkušeností se tam objeví vždy jen ve dvou případech.
1- závada na instalaci - bylo důkladně probráno jinými 2- po zásahu kutilů Zažil jsem, jak si zedníci udělali ze zásuvky 380V (380V píšu záměrně, šlo velmi starou instalaci ;) ) zásuvečku 230V pro drobné nářadí v garáži/skladu. Tu potřebovali hlavně proto, že si v Makru koupili nového mafla. Měli strašnou radost jak se perfektně a rychle točí. Bohužel jen cca 1-2 minuty. Pak je radost přešla. Když jsem kontroloval proč je přešla, zjistil jsem, že v jejich podání měli místo zásuvek 400V a 230V, pouze různé zásuvky 400V ;D ;D ;D ;D |