Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Téma založeno: Přišlo poštou ... 20.11.2004, 09:40



Název: Poradite mi z rekonstrukcí instalace na chatě?
Přispěvatel: Přišlo poštou ... 20.11.2004, 09:40
Jedná se o starou chatu, která má připojení elektriky napojené ze sloupu vzduchem - 1 fázový, dva dráty, izolace takový ten hadr. Tento přívod vedl přímo do chodby chaty do porcelánových pojistek. Nechal jsem si vyměnit elměr. desku a místo pojistek mi dal elektrikář jistič ( před jistič dal ještě hlavní vypínač). Teď na to potřebuji revizi a RT mi řekl, že to nevyhovuje z těchto důvodů: Přívod ze sloupu dva dráty AL 2,5mm - prý to je malý průřez a špatný drát; Elektrom. deska s hodinama umístěná v chodbě - tedy volně nepřístupná - to nevadí RT, ale prý to bude vadit elektrozávodům; rozvody v Elektrom. desce (napojení z hlav. vyp. do jističe a pak do elektroměru drát C 4mm černý a modrý) prý má být černý a zž.
Jinak celková chata ponechána beze změn v instalaci - 2 dráty hliník, izolace takový ten hadr. Nechci revizi na objekt, ale pouze na ten přívod, jen kvůli plombě od elektrozávodů.


Název: Re: Poradite mi z rekonstrukcí instalace na chatě?
Přispěvatel: Pavel Horský 20.11.2004, 15:19

Pane Zelený,ono trochu záleží na tom pod jaké EZ patříte.Ono totiž i v tomto případě platí staré známé-jiný kraj,jiný mrav.
U SČE jasně platí-umístění nových nebo rekonstruovaný ch odběrných zařízení musí být volně přístupné pro pracovníky SČE(to ve vašem případě není)Na elektroměrové desce smí figurovat vodiče průřezu nejméně 4mm2Cu.Do elektroměru jsou zavedeny dráty černý a modrý(nikoly zž-ten je vyveden vedle elektroměru,kde u starších plechových elektroměrů slouží jako ochranný vodič a připojuje se na kostru elektroměru)
Ne elektroměrové desce smý být umístěno pouze-hlavní jistič,nulový můstek(alespoň ve vašem případě)O hlavním vypínači před hlavním jističem není nikde ani zmínka a myslím si,že tam nemá ani žádnou funkci.
Přívod ze sloupu musí být nejdříve zaveden do pojistkové skříně a pak teprve do vašeho elektroměrovéh o rozvaděče(záleží ovšem na tom jak to máte opravdu zapojené-nachází se poj.skříň někde jinde?)Ve vašem případě bych ovšem doporučoval navštívit příslušnou pobočku rozvodných závodů a tam vám na 100% řeknou co a jak ve vašem kraji.



Název: Re: Poradite mi z rekonstrukcí instalace na chatě?
Přispěvatel: Slávek Spring 21.11.2004, 12:07

Vámi popsaný současný stav celé el.instalace je zralý na celkovou G.O.
Jak výše uvedeno staré známé-jiný kraj,jiný mrav-možná nad něčím některý RT přimhouří oči,ale myslím že jde hlavně o Vaši bezpečnost na zdraví i majetku.



Název: Re: Poradite mi z rekonstrukcí instalace na chatě?
Přispěvatel: Roman Šulc 21.11.2004, 17:42

Každá energetika má svojí internetovou stránku na které jsou uvedeny PPDS(dříve připojovací podmínky)a podle toho se můžete informovat a prohlédnout si schémata přípojek a dozvědět se i nejnižší požadované průřezy.Je to tak ,že jiný kraj jiný mrav
ten elektrikář asi pravděpodobně uviděl starou chatu tak si řekl že to,co popisujete, stačí.Nevím sice jak je ta chata stará a veliká ale na jednu žárovku umístěnou v chatě by to asi stačilo.V našem kraji (mluvím z mé zkušenosti)se provádí zřízení nebo rekonstrukce přípojky až po konzultaci s pracovníkem rozvodných závodů třeba i na místě.Prosím vás kolik vás to stálo,nebo to byla jen protislužba?.Zjistěte si, zdali vám nenainstaloval komponenty které zrušil u sebe.



Název: Re: Poradite mi z rekonstrukcí instalace na chatě?
Přispěvatel: Miroslav Lampart 22.11.2004, 01:26

Na toho elektrikáře, co vám to dělal, raději zapomeňte. Od něho bych si asi nenechal ani rozsvítit světlo vypínačem. Je to chodící přírodní katastrofa!



Název: Re: Poradite mi z rekonstrukcí instalace na chatě?
Přispěvatel: Pavel Horský 22.11.2004, 14:29

Ale,no tak?! Zas to nepřehánějte!Mindráky se dají léčit i jiným způsobem,než osočovat lidi na Elektrice.



Název: Re: Poradite mi z rekonstrukcí instalace na chatě?
Přispěvatel: Roman Šulc 22.11.2004, 15:51

Ale pane Horský,nikdo nikoho neosočuje a nikdo nikoho nenapadá jmenovitě.Já jsem to jednou udělal a dostal jsem vynadáno a za to jsem se omluvil. Každý si pouze píše svůj názor (kromě toho jednou jste mi to také napsal) a nikdo si neléčí mindráky.
Jestli máte na výše uvedený diskuzní příspěvek jiný názor,tak ho napište.Panu Zelenému bylo pouze řečeno že byse měl obrátit na odborníky a né na nejmenované kutily.Jsem i pro trochu ostřejší diskuzi ale ne pro vulgární projevy.Od toho to tu je a trocha kritika snad snese každý.



Název: Re: Poradite mi z rekonstrukcí instalace na chatě?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 22.11.2004, 23:48

V našem kraji (JM) musí být přípojka nn provedena min. kabelem AYKY 4Bx 16 nebo CYKY 4Bx 10 (i jednofázová). Elektroměr musí být zvenku na objektu, přístupný, pokud je pozemek oplocený, musí být např. zabudován do oplocení. V elektroměrovém rozvaděči musí být pouze prvky pro měření popř. HDO. Přívod na elektroměr musí být proveden vodiči CY 10 u ochrany nulováním nebo CY 6 u ochrany chráničem (pokud je chránič před elektroměrem),  bez ohledu na jistič před elektroměrem. N vodič pro elektroměr musí být pouze jeden, nesmí být průběžný. V připojovacích podmínkách JME se pro tento vodič u ochrany nulováním uvádí Z/Ž barva, podle mého názoru by měl být modrý, protože nemá ochrannou funkci.
Pro připojení na síť je nutné předložit revizní zprávu přípojky i připojené elektroinstala ce.
Nemám sice moc zkušeností z jiných krajů, ale řekl bych, že se to tak moc lišit nebude...



Název: Re: Poradite mi z rekonstrukcí instalace na chatě?
Přispěvatel: 23.11.2004, 13:12

,  všem vám děkuji za názory. Zeptal jsem se přímo na rozvodných závodech, popsal jsem jim situaci a měli připomínku jen jednu. A to že přívod musí vést nejdříve do pojistek, ne do jističe, prý z důvodu vyhoření jističe. Tak ještě jednou díky



Název: Re: Poradite mi z rekonstrukcí instalace na chatě?
Přispěvatel: Pavel Horský 23.11.2004, 13:30

No a proto platí již zmíněné:jiný kraj,jiný mrav.U nás v Ústeckém kraji platí-odbočka k ER min.10mm2 AL nebo 6mm2Cu(i jednofázová)Umístění ER je stejné jako v JM kraji.V ER je povoleno pouze-elektroměr,příjmač signálu HDO,jistič před elektroměrem a jistič pro příjmač HDO,ochranná(nulová)svorkovnice(můstek),ovládací relé-pouze při skupinovém ovládání(i když dnes již platí,že co elektroměr ,to vlastní HDO),měřící transformátory,zkušební svorkovnice.
Pro přívody a vývody z elektroměrů musí být nejmenší průřez 4mm2 Cu nebo 6mm2 Al.Největší průřez vodičů může být 16mm2 Cu,Al.
Pracovní vodič N pro elektroměr musí mít min.průřez 2,5mm Cu a musí být napojen z ochranné svorkovnice.Oc hranný vodič PE pro připojení kovových částí musí být vyveden rovněž z ochranné svorkovnice s min.průřezem 4mm2 Cu.
Potřebné doklady pro připojení jsou stejné jak v JM kraji.



Název: Re: Poradite mi z rekonstrukcí instalace na chatě?
Přispěvatel: Slávek Spring 23.11.2004, 13:46

Uvedené pojistky by se měly nacházet v plombovatelné tzv.hlavní domovní (přípojkové) skříni (HDS)ve které je na těchto napojen přívod ze sloupu.Tuto funkci dříve nahrazovaly pojistky z Vašeho popisu na chodbě chaty a které vám uvedený elektrikář nepromyšleně k dalším souvislostem nahradil vypínačem na elektroměrové desce.



Název: Re: Poradite mi z rekonstrukcí instalace na chatě?
Přispěvatel: Pavel Horský 23.11.2004, 16:32

Plombovatelné?A proč?



Název: Re: Poradite mi z rekonstrukcí instalace na chatě?
Přispěvatel: Martin Šedivý 23.11.2004, 18:52

Dle mého názoru hlavní vypínač být nemusí - zastupuje ho jistič před elměrem a dle zkušeností s PRE a STE není vždy vyžadováno umístění měření ve sloupku v oplocení. Zvláště u chat je umístění" za součinnosti odběratele" tj nepřístupné RZ bezproblémové. Plombovat pojistky na přívodu je alespon´v rámci výše jmenovaných RZ nesmysl. Přívody: AZ 16, CY 10.



Název: Re: Poradite mi z rekonstrukcí instalace na chatě?
Přispěvatel: Pavel Horský 23.11.2004, 19:15

No ty blomby na pojistkách jsou asi fakt blbost!



Název: Re: Poradite mi z rekonstrukcí instalace na chatě?
Přispěvatel: Jaroslav Ferst 23.11.2004, 20:43

Plomby? Není to tak úplně blbost: jde o ztížení nedovoleného odběru, stejně jako podle přechozích zákonů. Pojistky sice mohou zůstat přístupné, ale, pokud ve skříni SIL bude zaplombovaný vnitřní kryt, nelze nic namítat (viz rubrika Hrobař...,  kap."Přípojka pro potlachy"). V přípojkových skříních RIS, DCK a podobných ani plombovat nelze, přesto do nich leze kdekdo a přitom se vlastně jedná o vstup do neměřené části zařízení. Proto VČE zásadně trvá na umístění těchto skříní na přístupných místech (sloupy, pomníčky přístupné z míst mimo pozemek odběratele, vnější stěna budovy). Když je na ně vidět, zmenší se šance se nelegálně napojit. Jak je vidět, dochází zde ke střetu předpisů.
Mimochodem - na ústecku neplatí ČSN 33 2000-4-41:2000, zejména ustanovení o nejmenších dovolených průřezech vodičů v sítích TN-C?



Název: Re: Poradite mi z rekonstrukcí instalace na chatě?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 23.11.2004, 21:58

Pojistky na přívodu jsou podle mě hlavně kvůli zkratové odolnosti jističe. Běžné jističe musí být předjištěné max. 100A.
Jinak ideální stav přípojky nn je podle mě u venkovních přípojek (dráty na sloupech)- kabel pro připojení na dráty AYKY 4Bx 16 do přípojkové skříně na sloupu (PS 63) dále v zemi (z estetických důvodů) kabelem CYKY 4Bx 10 do elektroměrovéh o rozvaděče. Toto platí samozřejmě pro běžné připojení (RD - jistič před elektroměrem 3x25A) a do určité vzdálenosti (úbytky napětí).



Název: Re: Poradite mi z rekonstrukcí instalace na chatě?
Přispěvatel: Jaroslav Molák 24.11.2004, 01:06

Přeji panu Zelenému,
aby se nestal hříčkou názorů  značně rozdílných co do fundovanosti a podařilo se mu dokončit svůj záměr vyměnit starou elektroměrovou desku bez dalších s tím souvisejících víceprací.Plat í, že el. zařízení musí být provedeno odborně a odpovídat nařízením předpisů a norem.A to umí jen kvalifikovaný pracovník.Není vůbec důležitý dodavatel, zda ČEZ nebo EON i Ti musí ctít předpisy v oblasti elektrotechnik y, ale rozhodující je jakými odborníky jsme ve svých profesích.K předešlým názorům mohu říct, že jsou pravdivé, ale jen ve své subjektivitě.J e mnoho povolaných,ale málo vyvolených, kteří dovedou kvalifikovaně poradit, protože musí znát nejen odbornost, ale mít znalosti i z předpisů, což stojí nejen čas a peníze, ale značnou dávku zkušeností a erudovanosti.
vám pane Zelený s velkou pravděpodobnos tí může pomoci revizní technik, který je schopen s rozvodným závodem celou záležitost dotáhnout do konce, přesto vás to bude stát nějakou investici do el. zařízení, vždyt jde o vás. Jedná se ale o to za kolik, protože i dodavatel energie se zatím nemusí podbízet svým zákazníkům a mnohdy si vynucuje úpravu zařízení podle svých představ bohužel i na úkor zákazníka.
S přáním hodně úspěchu Ing.Molák
P.S.:
Protože výměna elektroměrové rozvodnice může být i komplikovaná záležitost, pokusím se celou záležitost zpřístupnit veřejnosti prostřednictví m tohoto servru v nejbližší době, zřejmě v prosinci.



Název: Re: Poradite mi z rekonstrukcí instalace na chatě?
Přispěvatel: Slávek Spring 24.11.2004, 06:49

Ve výtahu z ČSN 333320 uvedeném v „Elektro  v Praxi 1“ (strana 78) od SET Olomouc se uvádí:
Elektrická přípojka - začíná směrem k odběrateli odbočením od zařízení pro veřejný rozvod.Odbočen í od vzdušného vedení končí hlavní domovní pojistkovou skříní,odbočení od kabelového vedení končí hlavní domovní kabelovou skříní.Pojistk ové skříně mají být plombovatelné (pojistkové skříně z důvodu odpojení odběratele,např.při neplacení) nebo s uzávěrem na klíč pro rozvodná zařízení (domovní kabelová skříň).Před uvedením nové nebo rekonstruované skříně nebo přípojky musí být provedena výchozí revize.
Ve svém příspěvku jsem použil uvedeného,pokud se toto v dané normě nenalézá,tak se omlouvám že jsem si uvedené neověřil přímo v příslušné ČSN.



Název: Re: Poradite mi z rekonstrukcí instalace na chatě?
Přispěvatel: Roman Šulc 24.11.2004, 14:12

Tak nevím,vždycky jsem si myslel že přípojku zřizuji dle PPDS(připojovacích podmínek)a sloučil jsem to domluvou s příslušným pracovníkem,abych se vyhnul příslušným komplikacím a ono to jde i jinak.Ale asi se budu držet vžité praxe.



Název: Re: Poradite mi z rekonstrukcí instalace na chatě?
Přispěvatel: Slávek Spring 26.11.2004, 08:12

Pane Šulc,nevím co máte na mysli tím,že to jde i jinak?Myslíte si že připojovací podmínky PPDS jsou rozdílné oproti platným normám a předpisům?Připojovací podmínky mohou být rozšířeny o místní zvyklosti dle distributorů,případně Vámi uvedeným příslušným pracovníkem,ale tyto nesmí být v rozporu s ČSN a souvisejícími předpisy.Pro informaci vyjímám z :PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV,příloha 6 STANDARDY PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ které vydal ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD dne 13. ledna 2004.
Strana 5-PPDS:STANDARDY PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ
3.3 UKONČENÍ ELEKTRICKÝCH PŘÍPOJEK
Přípojka nízkého napětí končí standardně v přípojkové skříni.
Přípojkovou skříní je :
a) Hlavní domovní pojistková skříňka - je-li přípojka provedena venkovním vedením.Přípoj ková skříňka musí být plombovatelná nebo se závěrem na klíč odsouhlaseným provozovatelem DS.
b) Hlavní domovní kabelová skříň - je-li přípojka provedena kabelovým vedením.Přípoj ková skříň musí být vybavena závěrem na klíč odsouhlaseným PDS.Přípojkové skříně jsou součástí přípojky.



Název: Re: Poradite mi z rekonstrukcí instalace na chatě?
Přispěvatel: Miroslav Bardoděj 26.11.2004, 14:31

Podle popisu se jedná o jednofázovou přípojku TN-C. Dle aktualizované normy byl požadavek na minimální průřez vodičů TN-C sítě snížen na 6 mm2 CU a 10mm2 Al, což ovšem nutně nemusí znamenat, že místně příslušná energetika toto promítla do svých "připojovacích podmínek" a může trvat na původních 10 mm2 Cu a 16mm2 Al.

Dále je nutné ukončit přípojku v pojistkové skříňce (hodnota pojistek odpovídá materiálu použitému na přípojku) a odtud to pokračuje k elektroměrné desce, kde musí být před elektroměrem jistič, z jehož hodnoty se odvozují poplatky za sazbu.



Název: Re: Poradite mi z rekonstrukcí instalace na chatě?
Přispěvatel: Milan Jaškanič 24.10.2006, 09:35
Myslim si, že celu zaležitosť sa da jednoducho vyriešiť u dodavateľa elektriny. Nakoľko elektromer je zaplombovany a zmeny je možne vykonať len so súhlasom dodavateľa elektriny-predajcu.