Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Michal Bauchner 10.07.2012, 22:29



Název: Jaké použít stropní pohybové čidlo do pracovní výšky 13m?
Přispěvatel: Michal Bauchner 10.07.2012, 22:29
Potřebuji poradit s výběrem pohybových čidel na ovládání LED osvětlení v mrazící hale,
teplota - 25 °C.
Svítidla jsou na stropě ve 13m a čidla musí být u nich.


Název: Re: Jaké použít stropní pohybové čidlo do pracovní výšky 13m?
Přispěvatel: Miroslav Minařík 14.07.2012, 08:05
Potřebuji poradit s výběrem pohybových čidel na ovládání LED osvětlení v mrazící hale,
teplota - 25 °C.
Svítidla jsou na stropě ve 13m a čidla musí být u nich.
Na pohybové řidlo je 13m už vysoko nebo jde spíš o tu zápornou teplotu?


Název: Re: Jaké použít stropní pohybové čidlo do pracovní výšky 13m?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 14.07.2012, 08:38
Domnívám se, že oboje... Jak vypadá pohyb v chlaďáku. Něšlo by to třeba řešit závorou (opto) na vstupu? Nebo několika po ploše? Ale to záleží na to, jak je naskládáno zboží.. 


Název: Re: Jaké použít stropní pohybové čidlo do pracovní výšky 13m?
Přispěvatel: Martin Novák 14.07.2012, 12:47
Takze v prvni rade, jakakoli cidla typu PIR jsou v tomhle prostredi bezcenna. Jedine, co jako-tak funguje je cidlo mikrovlnni (specialka pro nizke teploty),  nebo nekde u podlahy optozavory snimajici pohyb lidi a voziku na plose a dle toho spinajici osvetleni v jednotlivych sektorech. Vzhledem na cenu pouzite technologie a odber LED osvetleni se zeptam: Ma vubec smysl to osvetleni spinat pres cidla pohybu (MW cidla pro nizke teploty = specialka pro alarmy a armadu = par tisic za kus)? Nebude jednodussi pres casovac na zacatku pracovni smeny rozsvitit a na fajront zhasnout, nebo fakt zapinat svetla podle prujezdu a pruchodu kolem cidel u podlahy??