Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Téma založeno: Vladislav Hozman 20.06.2012, 10:13



Název: Jak má být provedeno uložení domovní přípojky?
Přispěvatel: Vladislav Hozman 20.06.2012, 10:13
Jak má být provedeno uložení přípojky nn k RD od sloupu po HDS? Jaká hloubka, zásyp a krytí?


Název: Re: Jak má být provedeno uložení domovní přípojky?
Přispěvatel: Tomáš Hradecký 20.06.2012, 10:33
ze sloupu do pojistkové skříně zajistí distributor ,  zbytek je na vás nebo Vámi vybrané elektrofirmě .
Z pojistkové skříně plastovou nebo kovovou trubkou do země ,  kde přechází do chráničky a pokračuje v hloubce cca 80 cm k elektroměrovém u rozvaděči . Vedení v zemi se uloží do pískového lože - písek pod i nad vedení a navrchu ještě výstražná folie .
průřez kabelu je podle vzdálenosti a jištění a hlavně by to všechno mělo sedět s projektem .


Název: Re: Jak má být provedeno uložení domovní přípojky?
Přispěvatel: Vladislav Hozman 20.06.2012, 11:03
Jde mi především o vedení nn ze sloupu k elektroměru řešené dodavatelsky ČEZem. Domnívám se, že zde firma nedoržela ČSN333320 kterou bohužel nemám k dispozici atd.


Název: Re: Jak má být provedeno uložení domovní přípojky?
Přispěvatel: Tomáš Hradecký 20.06.2012, 13:08
co přesně se vám nezdá na provedené práci ....


Název: Re: Jak má být provedeno uložení domovní přípojky?
Přispěvatel: Vladislav Hozman 20.06.2012, 13:25
Přípojka je realizována přes zahradu v délce 30m v zemi ze sloupu. Kabel je uložen v někde hloubce 30 cm v chráničce pod povrchem bez zapískování, bez zakrytí fólií a křížení je na kanalizační betonové rouře v hl. 30 cm. Dělal jsem tlf. kabely ale takhle néé.


Název: Re: Jak má být provedeno uložení domovní přípojky?
Přispěvatel: Robert Jedek 20.06.2012, 13:58
Přípojka je realizována přes zahradu v délce 30m v zemi ze sloupu. Kabel je uložen v někde hloubce 30 cm v chráničce pod povrchem bez zapískování, bez zakrytí fólií a křížení je na kanalizační betonové rouře v hl. 30 cm. Dělal jsem tlf. kabely ale takhle néé.
Tady vám ČSN 33 3320 neporadí, zkuste na to jít s ČSN 33 2000-5-52 (popř. ed.2),  toto uložení dle mého názoru v pořádku není a hloubka by měla být 70cm (orná půda = pole, zahrada),  minimum je tak či tak 35cm.
Určitě jste obdržel PD a RZ, co je uvedeno v nich.


Název: Re: Jak má být provedeno uložení domovní přípojky?
Přispěvatel: Vladislav Hozman 20.06.2012, 14:43
Ok, souhlasím, jen jsem se domníval, že min. uložení nn kabelu je 40 cm. Dokumentaci jsme neobdrželi žádnou. Je to již asi 5 let co přípojka byla zhotovena. Na chalupu jsme jezdili velice sporadicky tak 2x do roka na hoďku a nyní jsme zjistili, že je ucpána pískem žumpa a pravděpodobně kabelová kyneta jde z boku do té žumpy.


Název: Re: Jak má být provedeno uložení domovní přípojky?
Přispěvatel: Pavel Horský 20.06.2012, 15:06
  Vedení v zemi se uloží do pískového lože - písek pod i nad vedení a navrchu ještě výstražná folie .

Pozor!
Písek-kabel-písek-zemina-folie-zemina.
Všichni cpou folii rovnou na vrchní vrstvu písku, ale to je samozřejmě špatně!
Pod folií musí být ještě dostatek místa pro špičku krumpáče (tak se to odůvodňuje.... ..mimochodem, docela logicky)


Název: Re: Jak má být provedeno uložení domovní přípojky?
Přispěvatel: Vladislav Hozman 20.06.2012, 16:00
Ta hloubka 35 cm, to je hloubka jen v zástavbě a nebo hloubka minimální - tzn. kdekoliv po trase nn kabelu


Název: Re: Jak má být provedeno uložení domovní přípojky?
Přispěvatel: Juraj Hámorský 20.06.2012, 22:45
kabelová kyneta jde z boku do té žumpy.

vám ide do zumpy kabel?


Název: Re: Jak má být provedeno uložení domovní přípojky?
Přispěvatel: Petr Doležal 21.06.2012, 07:54
Pod folií musí být ještě dostatek místa pro špičku krumpáče (tak se to odůvodňuje.... ..mimochodem, docela logicky)
Správně a proto se fólie ukládá 20-30cm nad obal kabelu


Název: Re: Jak má být provedeno uložení domovní přípojky?
Přispěvatel: Vladislav Hozman 22.06.2012, 11:34
Ano, kyneta (propadlá zemina od sloupu) směřuje na žumpu. S nn kabely nemám příliš velké zkušenosti a proto se ptám co stanovuje jaká norma.
Pro ilustraci provedených prací přidávám snímek sousedova nn přívodu, který investorovala Západočeská energetika a.s. viz příloha stojí to zato.


Název: Re: Jak má být provedeno uložení domovní přípojky?
Přispěvatel: Juraj Hámorský 22.06.2012, 18:09
to viete, aspon to lepsie chladí  ;D
ako ste aj sám usúdil je to spravené na kočku.