Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Téma založeno: Dolejš David 19.06.2012, 17:44



Název: Musí vybavit 3F chránič při spojení PE a N?
Přispěvatel: Dolejš David 19.06.2012, 17:44

Musí vybavit 3F chránič při spojení PE a N?
U mě se tak neděje, při vybavení tlačítkem vše OK, vadaskou PE proti fázi vybaví, elektroinstala ce nedávno revidovaná.
Může toto ovlivnit připojení zásuvové skříně s chráničem k 3F zásuvce 16A s chráničem?


Název: Re: Musí vybavit 3F chránič při spojení PE a N?
Přispěvatel: Tomáš.Ondra 19.06.2012, 19:23
Pokud se v okolí chrániče nenachází nějaká zátěž v provozu, tak nemusí. Záleží na konkrétní aplikaci chrániče.


Název: Re: Musí vybavit 3F chránič při spojení PE a N?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 19.06.2012, 20:19
Nepochopil jste princip chrániče. Kde nic není (proud) ani smrt nebere (chránič nevypne). Staré české přísloví.


Název: Re: Musí vybavit 3F chránič při spojení PE a N?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 20.06.2012, 09:43
Až když je rozdíl v proudu vodiči L a N 15 - 30mA, chránič vybaví, při spojení N a PE záleží na tom, jaká jsou impedance vodičů, jak velká musí být zátěž, aby se ten rozdíl projevil.


Název: Re: Musí vybavit 3F chránič při spojení PE a N?
Přispěvatel: Ivan Polínek 20.06.2012, 15:33
jak píše kolega Schwarz, ale pozor, ta zátěž může být i na jiném okruhu za bodem rozdělení vodiče PEN. Při spojení vodiče PE a N za chráničem se proud zátěže ve vodiči N rozdělí na 2 cesty, jedna ve vodiči N příslušné zátěže a druhá přes chránič vodičem N na propojku s vodičem PE. Jak prosté :)