Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: David Zacha 18.06.2012, 21:06



Název: Doporučuje nějaká norma doplnění proudových chráničů v elektrických instalací?
Přispěvatel: David Zacha 18.06.2012, 21:06
Doporučuje nějaká norma doplňování proudových chráničů v el. rozvodech bytů, kde není prováděna rekonstrukce?


Název: Re: Doporučuje nějaká norma doplnění proudových chráničů v elektrických instalací ?
Přispěvatel: Miroš Jan 18.06.2012, 22:00
Doporučuje nějaká norma doplňování proudových chráničů v el. rozvodech bytů, kde není prováděna rekonstrukce?

Ne, nedoporučuje.


Název: Re: Doporučuje nějaká norma doplnění proudových chráničů v elektrických instalací ?
Přispěvatel: Václav 3 19.06.2012, 01:19
V TN-C doplnit chránič nelze (s vyjímkou chrániče v zásuvce) a v TN-S obvykle už alespoň na některých obvodech bývají.


Název: Re: Doporučuje nějaká norma doplnění proudových chráničů v elektrických instalací ?
Přispěvatel: Petr M 19.06.2012, 14:23
Doporučuje nějaká norma doplňování proudových chráničů v el. rozvodech bytů, kde není prováděna rekonstrukce?

Doporučuje to především zdravý rozum a pud sebezáchovy...


Název: Re: Doporučuje nějaká norma doplnění proudových chráničů v elektrických instalací ?
Přispěvatel: Lubomír Jindra 19.06.2012, 16:51
Norma ne, takové doporučení může obsahovat revizní zpráva viz. ČSN 33 2000-6 čl.61.4.2 a čl.62.3.1. Revize výchozí i pravidelná: "...může obsahovat doporučení vhodných oprav a vylepšení..."


Název: Re: Doporučuje nějaká norma doplnění proudových chráničů v elektrických instalací ?
Přispěvatel: raj 19.06.2012, 17:17
Doporučuje to především zdravý rozum a pud sebezáchovy...
Takže podle vás nemají obyvatelé panelákových bytů zdravý rozum?
Mám doma síť TN- C a nemyslím si, že bych špatně spal ...


Název: Re: Doporučuje nějaká norma doplnění proudových chráničů v elektrických instalací ?
Přispěvatel: Daniel Hudzík 19.06.2012, 18:24
Takže podle vás nemají obyvatelé panelákových bytů zdravý rozum?
Mám doma síť TN- C a nemyslím si, že bych špatně spal ...
Videl som mnoho udrziavanych TN-C sieti v lepsom stave nez nove TN-S..