Přispěvatel: Rudolf Hnis 06.06.2012, 20:06
Z důvodu instalace klimatizace musím přivést od jističe zvlášť vodič pro tento účel. Je nutné vést L, PE i N a nebo stačí přivést pouze L; a PE a N mohu připojit k zásuvkovému okruhu?


Název: Re: Stačí vést pouze fázový vodič a N a PE vzít "odjinud"?
Přispěvatel: _rs 06.06.2012, 22:37
Doporucuji se takovemu reseni vyhnout obloukem... Neprinasi nic dobreho... Navic pokud taham L neni takovy problem prihodit i N a PE...


Název: Re: Stačí vést pouze fázový vodič a N a PE vzít "odjinud"?
Přispěvatel: Robert Jedek 06.06.2012, 22:56
Odpověď jste už sice dostal, ale ještě doplním, že to neodpovídá požadavkům normy.


Název: Re: Stačí vést pouze fázový vodič a N a PE vzít "odjinud"?
Přispěvatel: Daniel Reiský 06.06.2012, 23:00
Z důvodu instalace klimatizace musím přivést od jističe zvlášť vodič pro tento účel. Je nutné vést L, PE i N a nebo stačí přivést pouze L; a PE a N mohu připojit k zásuvkovému okruhu?

Možná hloupá otázka:
Co vám brání použít standardní a bezpečný kabel CYKY-J 3x2,5 nebo dle příkonu kabel většího průřezu?

Předpokládám, že máte v domě 3-fázový přívod. Pokud máte navíc např. více proudových chráničů, víte jistě, že ten váš přivedený PE, resp. N pochází ze stejné fáze od chrániče? Pokud ne, budete se možná divit. Je to naprosto nevhodné a hloupé řešení. Podle otázky nejste elektrikář, proto radím si nějakého pozvat a nechat to na něm.


Název: Re: Stačí vést pouze fázový vodič a N a PE vzít "odjinud"?
Přispěvatel: Rudolf Hnis 07.06.2012, 00:02
Děkuji za odpovědi,

vedení třížilového kabelu "brání" to, že budu muset zhruba deset metrů řezat do panelu. V případě jednoho vodiče by teoreticky stačilo říznout kotoučem a do drážky ho uložit, v případě tlustšího kabelu to bude obtížnější. Ale předpokládal jsem to, samozřejmě se budu řídit podle normy, zapojení provede elektrikář, ale tu drážku budu dělat já ;).


Název: Re: Stačí vést pouze fázový vodič a N a PE vzít "odjinud"?
Přispěvatel: Rudolf Hnis 07.06.2012, 00:25
Ještě bych doplnil, že se jedná o Prahu, takže tam, jak jsem se dočetl, bude  ten elektroměr s integrovaným HDO.