Název: Jak ochránit reléové kontakty na jednotce Foxtrot CP-1004?
Přispěvatel: Jiří Foldyna 06.06.2012, 14:49
V poslední verzi příručky pro projektanty Foxtrotu je pro reléové výstupy jednotky CP-1004 uveden max. spínaný proud 5A pro 230V AC. Existuje nějaké doporučení výrobce, jak chránit tento kontakt před náběhovým proudem elektronického přeřadníku (konkrétně Helvar 2x 24W EL 2x24s se jmenovitým proudem 0,24A)? Předpokládám zapojení max. 3 ks převodníku na jeden kontakt.


Název: Re: Jak ochránit reléové kontakty na jednotce Foxtrot CP-1004?
Přispěvatel: SMILEK 06.06.2012, 15:52
Ty předřadníky od Helvaru (používám stmívatelné 2x36W) mne také vyškolily. Malá relátka v CP-1004 jim dlouhodobě nejsou schopna vzdorovat (po čase se "lepí" a neodpadávají),  je nutné použít 16A kontakty (COR-0202B, COR-0008M).  ;)


Název: Re: Jak ochránit reléové kontakty na jednotce Foxtrot CP-1004?
Přispěvatel: Jindra_K 06.06.2012, 19:36
Reléové výstupy na CP-1004 (obecně 5A kontakt) jsou osazeny relé s max. spínacím proudem 5A, trvale obvykle uvádíme 3A (odpovídá to i proudu společných svorek).
Elektronické předřadníky se stále více řadí do řady zařízení se spínaným zdrojem na vstupu, kde je bohužel problém s tzv. "studeným startem" - kdy proud po dobu řádově jednotky ms dosahuje i násobných hodnot (kapacitní charakter zátěže). A nelze to rozumným způsobem ošetřit (na rozdíl od induktivní zátěže, kde určité možnosti doplňkových ochran jsou a používají se).
Takže obecně platí to co uvedl P. Smílek - všechny moduly Foxtrot, CFox a RFox s relé 16 A jsou osazeny prvky s krátkodobým proudem alespoň 80A. Menší relé s většími spínacími proudy (tzv. "inrush" kontakt) jsou prozatím nedostupné.
Po řadě zkoušek (a zkušeností zákazníků) budeme na toto více upozorňovat v dokumentacích a i upravovat některá doporučení a příklady.


Název: Re: Jak ochránit reléové kontakty na jednotce Foxtrot CP-1004?
Přispěvatel: Jiri Foldyna 06.04.2013, 02:47
Jen pro informaci - nakonec jsem to vyřešil použitím pomocných relé (Reklama zde není povolena) za cca 230 Kč/ks vč. DPH. Cca 3 měsíce to zatím funguje, tak doufám, že to vydrží. Mám v rozvaděči dost místa, tak je pravděpodobně použiji i ve spojení s moduly OS-1401 místo C-OR-0008M. Kombinace OS-1401/pomocná relé vyjde v ceníkových cenách zhruba o třetinu levněji než C-OR-0008M, což je pro mně vzhledem k celkovému počtu téměř 40 ovládaných předřadníků docela zajímavá úspora (místo cca 36 tKč to přijde na 24 tKč).
V katalogu se uvádí,  že OS-1401 mají galvanické oddělení a jejich proudová zatížitelnost bohatě vyhovuje (pro ovládání relé na 24VDC je potřeba 50 mA).
Nepřehlédl jsem něco důležitého?


Název: Re: Jak ochránit reléové kontakty na jednotce Foxtrot CP-1004?
Přispěvatel: Jindra_K 06.04.2013, 17:59
Ano, toto řešení je možné a někteří zákazníci jej využívají - např. kvůli "volné manipulaci" s relé (relé v paticích na DIN lištu) apod... ale, ve výrazné menšině, spíše je toto řešení častější v průmyslových aplikacích.
Pro kapacitní charakter zátěže bohužel není jiné pomoci, než dostatečně "silný" kontakt, řešený nyní inrush technologií. Tím roste význam modulů jako C-OR-0008M - u něhož nyní dochází k výraznému cenovému "polepšení",  čímž by měla, doufám, zaniknout potřeba externích relé.